MODE ANTI LEGIONEL (désinfection thermique) [résolu]
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Un petit essai avec l' ECS réglée à 60°(hors du mode désinfection), la PAC a tournée seule jusqu'à 64° en t° de sortie PAC puis a été coupée (par la régul) et la chaudière fuel a pris seule le relais jusqu'au 60° dans le ballon ECS.
On peut en déduire que la régul sait déjà qu'en mode désinfection elle ne pourra obtenir les fameux 60° dans le ballon d'ECS (obligation dans ce cas de dépasser les 65° de la PAC) et donc enclenche dés le début du cycle, la chaudière en appoint.
Un petit essai avec l' ECS réglée à 60°(hors du mode désinfection), la PAC a tournée seule jusqu'à 64° en t° de sortie PAC puis a été coupée (par la régul) et la chaudière fuel a pris seule le relais jusqu'au 60° dans le ballon ECS.
On peut en déduire que la régul sait déjà qu'en mode désinfection elle ne pourra obtenir les fameux 60° dans le ballon d'ECS (obligation dans ce cas de dépasser les 65° de la PAC) et donc enclenche dés le début du cycle, la chaudière en appoint.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Tu n'as pas regardé à combien tu as monté le ballon en pac uniquement? Et la température extérieur elle était de combien? J'vais essayer de regarder si on peut réellement estimer une température ECS avec les données dimplex.
Tu n'as pas regardé à combien tu as monté le ballon en pac uniquement? Et la température extérieur elle était de combien? J'vais essayer de regarder si on peut réellement estimer une température ECS avec les données dimplex.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
babar a écrit :Salut
Tu n'as pas regardé à combien tu as monté le ballon en pac uniquement? Et la température extérieur elle était de combien? J'vais essayer de regarder si on peut réellement estimer une température ECS avec les données dimplex.
C'est bien pratique ces courbes!
la t° Ballon ECS est montée à 54,1° comme on peut le voir sur la courbe jaune (t° PAC 64° en rouge), ensuite la la PAC a été coupée par la régul (trait rouge en bas) et la chaudière fuel activée automatiquement (trait vert en bas).
La t° ext était de 8,3° (courbe bleu claire).
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Effectivement difficile de retrouver ce type de ballon VIESSMANN sur Internet.
Sur la plaque il est mentionné:
VERTICELL - HG/I
500L
57kW
ainsi que les données que j'ai déjà cité!
Je pense qe ce ballon a une bonne capacité d'échange.
Je viens de réessayer en mode "thermique désinfection" la PAC se retouve en fonction en même temps que la chaudière et se retrouve en série (vanne 4V), elle pousse donc au cul de la chaudière! .
Le problème, c'est que la température retour monte à plus de 65° et le départ PAC à 70 °sans problème de HP!
Est-ce dangereux docteur
Sur la plaque il est mentionné:
VERTICELL - HG/I
500L
57kW
ainsi que les données que j'ai déjà cité!
Je pense qe ce ballon a une bonne capacité d'échange.
Je viens de réessayer en mode "thermique désinfection" la PAC se retouve en fonction en même temps que la chaudière et se retrouve en série (vanne 4V), elle pousse donc au cul de la chaudière! .
Le problème, c'est que la température retour monte à plus de 65° et le départ PAC à 70 °sans problème de HP!
Est-ce dangereux docteur
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Je viens de réessayer en mode "thermique désinfection" la PAC se retrouve en fonction en même temps que la chaudière et se retrouve en série (vanne 4V), elle pousse donc au cul de la chaudière! .
Le problème, c'est que la température retour monte à plus de 65° et le départ PAC à 70 °sans problème de HP!
Est-ce dangereux docteur
Le problème, c'est que la température retour monte à plus de 65° et le départ PAC à 70 °sans problème de HP!
Est-ce dangereux docteur
-
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 9:42 pm
-
- Assidu
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. févr. 11, 2010 1:14 pm
- Localisation : Metz
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
je ne sais pas a partir de quelle version de régulation il est prévu le mode antilégionellose, j'ai la version h52mougue a écrit :Désolé javvais pas vu ce poste.Comment as tu fais pour programmer le mode antilegionnelle?? merci
sur ma régulation il suffit de rentrer en mode réglage (touche entrée + menu simultanée) puis eau chaude sanitaire, entrée puis dans ce menu: eau chaude sanitaire mode anti légionnel, entrée puis on met l'heure de déclenchement puis la température souhaitée (ex 60°) puis l'activation du jour de la semaine ou sur plusieurs jours (position O=oui, N=non) et voilà!
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut Dbercy,
L'ECS ne s'enclenche en mode légionel avec chaudière si et seulement si tu n'as pas paramétrer thermoplongeur dans la pré configuration (menue et ESC pendant 3s)
Juste aprés avoir valider ECS "oui"
Malheureusement tu as une chaudière en bivalence, et donc le cycle anti légionnel ne peut se faire via la PAC seule (même une PS et surtout en plein été !!!)
Si tu ne veux plus d'enclenchement chaudière lors du cycle, va dans la pré configuration et change ton mode d'appoint ECS : thermoplongeur "oui" et vérifie bien que tu n'as rien de connecter sur le bornier J16 à la borne N010 !!!
J'ai plus d'info si tu veux sur les modes opératoire de ton WPM !!!
L'ECS ne s'enclenche en mode légionel avec chaudière si et seulement si tu n'as pas paramétrer thermoplongeur dans la pré configuration (menue et ESC pendant 3s)
Juste aprés avoir valider ECS "oui"
Malheureusement tu as une chaudière en bivalence, et donc le cycle anti légionnel ne peut se faire via la PAC seule (même une PS et surtout en plein été !!!)
Si tu ne veux plus d'enclenchement chaudière lors du cycle, va dans la pré configuration et change ton mode d'appoint ECS : thermoplongeur "oui" et vérifie bien que tu n'as rien de connecter sur le bornier J16 à la borne N010 !!!
J'ai plus d'info si tu veux sur les modes opératoire de ton WPM !!!
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
70°C max au retour de la machine. Sécurité HP maintenue : 28b !!! Pas de soucisdbercy a écrit :
Le problème, c'est que la température retour monte à plus de 65° et le départ PAC à 70 °sans problème de HP!
Est-ce dangereux docteur
Docteur BE hi hi !!!
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81