Dégivrage PAC DIMPLEX

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

christian, je constate sur une même période, ta sonde de dégivrage oscille autour de 3° tandis que la mienne flirt avec les 7°!! et celà avec un seul compresseur et une tempé ext similaire!!

quelles explications pouvons nous interpréter à ce delta?? :shock:
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Oui, j'ai vu

ta sonde passe de 10° au repos, à 7.5° en fonctionnement, soit diminution de2.5°.

ici, elle passe de 9.5° à 3°, soit diminution de 6.5°,

la différence de comportement est grande, du simple au double. Pas de raison apparente.

Je ne sais pas comment interpréter : favorable, défavorable ???

Une idée ?? : est-ce que le débit différent dans l'échangeur pourrait avoir une conséquence sur l'évaporateur?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

je vais placer ma sonde d'air qui vient de la serre en sortie d'air de la pac pour vérifier le delta T air (diff entre entrée et la sortie d'air) pour comparer avec la tienne! :idea:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

même delta que toi sur l'air!! donc peut être que ma sonde de dégivrage n'est pas suffisamment plaqué sur le cuivre!!

comment l'as tu plaqué?
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

comme sur la photo point rouge, avec un peu de pâte thermique.Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Arf! pas mis de pâte thermique :cry:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

le dégivrage de ctout semble plus "violent" que le mien!!:shock:
les graphes ont été pris à la même heure, le même jour, dans le même département avec la même pac!
les valeurs de la sonde itow correspondent bien à celle de la sonde reliée à la régulation WPM. Comment peut on interpréter ce décalage?
Il y a au moins 3° de décalage!!
en dents de scie pour ctout, plus plat pour dbercy!

courbe sonde de dégivrage ctout:

Image

courbe sonde de dégivrage dbercy:

Image
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut,

Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !

Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?

Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?

François.
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

BETconseil81 a écrit :Salut,

Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !

Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?

Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?

François.
salut françois!
non pas envoyé à dimplex, je comptais sur toi pour avoir un diag mais je vois que tu cales sur le problème!! :lol: :lol:

je vais donc envoyer à aurélien! :wink:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

pas de retour d'info de l'interprétation de nos courbes de dégivrage chez dimplex malgré l’envoi des liens et des courbes, je suppose qu'ils ont d'autres chats à fouetter et que nos états d’âmes ne les passionnent pas!! :cry:
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut je dois admette que je suis démunis Pascal !!!

Ils sont en congés ou ils en reviennent à peine là ! J'ai aussi envoyé un mail la semaine dernière et je n'ai pas eu de réponse !

J'ai regardé sur une LA22PS que l'on suis sur le web, je retombe plus ou moins sur les courbes de Ctout, mais elles sont différentes des tiennes !!!

La zone n'est pas trop humide, mais très fraiche avec beaucoup de vent...

Encore une fois je me demande si ce n'est pas ça qui joue ! ?? !!!

Relance Dimplex, je pense qu'ils vont bien finir par te répondre quand même !

François
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Re:

Message par Huggy »

Salut :)

Je déterre ce post suite à observation via itow (je débute dans le monitoring :wink: ).
Ce matin, ma LA11MS en production ECS, j'observe une perte de puissance qui me fait penser à un degivrage ... Sauf qu'il faisait 11° au moment observé :?:

A la lecture de ce post, ce serait normal chez DIMPLEX en inversion de cycle, même si pas opti du tout :roll:

Vous en pensez quoi ? Régulation WPM2006 plus, courbe itow huggy

Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow