optimisation de la vitesse du circulateur principal
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
optimisation de la vitesse du circulateur principal
bonjour a tous,
ca y est ma PAC WI14TE fonctionne,
désormais je me pose des questions d'ordre fonctionnel,
quel est le meilleurs delta T a avoir dans la PAC, au secondaire,
plutot 3, 5 ou 7°C.
ce sont les valeurs que je mesure si je suis en position 1 2 ou 3 de mon circulateur.
le technicien venu pour la mise en service ma laissé le circulateur sur 1, mais j'avais lu a plusieurs reprise qu'il fallait le mettre a fond ?
des avis
d'avance merci
ca y est ma PAC WI14TE fonctionne,
désormais je me pose des questions d'ordre fonctionnel,
quel est le meilleurs delta T a avoir dans la PAC, au secondaire,
plutot 3, 5 ou 7°C.
ce sont les valeurs que je mesure si je suis en position 1 2 ou 3 de mon circulateur.
le technicien venu pour la mise en service ma laissé le circulateur sur 1, mais j'avais lu a plusieurs reprise qu'il fallait le mettre a fond ?
des avis
d'avance merci
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
Bonjour,
je relance ce post,
j'ai une LA16AS sur du PC partout (rdc et etage), mon problème avec mon circulateur de chauffage un Grundfos UPS 25-80 est le suivant :
en vitesse 1 : aucun bruit dans la maison mais debit au niveau des collecteurs (1 au rdc et 1 à l'étage) faible (<2l/min) donc T° ambiante dans les pièces faibles
en vitesse 2 : bruit du circulateur qui se propage via les tuyaux dans le placard de l'entrée et qui se propage dans la maison et debit moyen (=2l/min) donc T° ambiante dans les pièces acceptables
en vitesse 3 : bruit dans la maison et debit fort (>2l/min) avec T° ambiante identique qu'en position 2
Comment faire?
Comment calculer mon delta T pour chaque vitesse du circulateur?
je relance ce post,
j'ai une LA16AS sur du PC partout (rdc et etage), mon problème avec mon circulateur de chauffage un Grundfos UPS 25-80 est le suivant :
en vitesse 1 : aucun bruit dans la maison mais debit au niveau des collecteurs (1 au rdc et 1 à l'étage) faible (<2l/min) donc T° ambiante dans les pièces faibles
en vitesse 2 : bruit du circulateur qui se propage via les tuyaux dans le placard de l'entrée et qui se propage dans la maison et debit moyen (=2l/min) donc T° ambiante dans les pièces acceptables
en vitesse 3 : bruit dans la maison et debit fort (>2l/min) avec T° ambiante identique qu'en position 2
Comment faire?
Comment calculer mon delta T pour chaque vitesse du circulateur?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
alors,
appuyer 5 secondes sur le bouton " menu"
puis choisir avec la fleche bas, " caractéristique d'exploitation"
puis faire défiler, avec les touche haut bas,
jusqu'a la valeur " retour chauffage circuit 1 "
a ne pas confondre avec consigne retour circuit 1
ensuite tu laisse tourner ton installation d'abord en vitesse1 5minutes,
puis en vitesse 2, puis en vitesse 3, et tu verra l'évolution de ta température retour sur l'écran.
juste sur le choix de dessus tu aura , température départ PAC...
théoriquement, en modifiant, la vitesse du criculateur chauffage tu change aussi la température sortie PAC. vérifie
poiur ce qui est du bruit,
est ce que l'installation a été désembouée, avant la mise en place de la PAC ?
est ce que sur les collecteurs les vannes sont ouvertes a fond, pour toutes les pièces.
si a une des questions la réponse est non, réfléchi
en fait, du bruit correspond a un rétrécissement excessif, pour la pression donnée.
si le circulateur tourne plus vite, mais qu'il force, l'eau fera du bruit la ou cela force, et vraisemblablement sur les collecteurs chauffage, le bruit se propageant ainsi dans toute la maison.
appuyer 5 secondes sur le bouton " menu"
puis choisir avec la fleche bas, " caractéristique d'exploitation"
puis faire défiler, avec les touche haut bas,
jusqu'a la valeur " retour chauffage circuit 1 "
a ne pas confondre avec consigne retour circuit 1
ensuite tu laisse tourner ton installation d'abord en vitesse1 5minutes,
puis en vitesse 2, puis en vitesse 3, et tu verra l'évolution de ta température retour sur l'écran.
juste sur le choix de dessus tu aura , température départ PAC...
théoriquement, en modifiant, la vitesse du criculateur chauffage tu change aussi la température sortie PAC. vérifie
poiur ce qui est du bruit,
est ce que l'installation a été désembouée, avant la mise en place de la PAC ?
est ce que sur les collecteurs les vannes sont ouvertes a fond, pour toutes les pièces.
si a une des questions la réponse est non, réfléchi
en fait, du bruit correspond a un rétrécissement excessif, pour la pression donnée.
si le circulateur tourne plus vite, mais qu'il force, l'eau fera du bruit la ou cela force, et vraisemblablement sur les collecteurs chauffage, le bruit se propageant ainsi dans toute la maison.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
salut,
ce matin 2°C dehors, deltaT de 6°C en position II sur mon circulateur
mon installation est neuve, premier hivers de chauffe, installation avec filtre à retro-rinçage Heifi-Top de Judo donc pas de problème de boues
mes vannes sur les collecteurs sont toutes ouvertes j'ai juste fermer le debitmètre pour le cellier (garder mes fruit et légumes au frais)
le bruit maintenant minime (remplacement des colliers de fixation des tuyaux Uponor par des isophoniques)
je pense que la serie UPS des circulateurs Grundfos (le mien un UPS 25-80) sont plus bruyant
Quels circualteurs avez-vous ?
ce matin 2°C dehors, deltaT de 6°C en position II sur mon circulateur
mon installation est neuve, premier hivers de chauffe, installation avec filtre à retro-rinçage Heifi-Top de Judo donc pas de problème de boues
mes vannes sur les collecteurs sont toutes ouvertes j'ai juste fermer le debitmètre pour le cellier (garder mes fruit et légumes au frais)
le bruit maintenant minime (remplacement des colliers de fixation des tuyaux Uponor par des isophoniques)
je pense que la serie UPS des circulateurs Grundfos (le mien un UPS 25-80) sont plus bruyant
Quels circualteurs avez-vous ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
salut,
Ce matin -1°C circulateur en postion I et DeltaT de 8°C, un DeltaT un peu plus élevé qu'en position II (normal), mais par contre je n'entend plus le circulateur en bruit de fond dans le hall d'entrée !
Mon circulateur ECS est un Wilo RS 25/7-3 en position III 132W
Ce bruit de fond me perturbe, vos circulateur font-il un bruit prononcé ?
Un DeltaT plus élevé entraine-t-il des démarrages plus souvent de la PAC ?
Dans la doc Dimplex pour une LA16AS il est préconisé le ballon ecs 400L et circulateur UPS 25-80 !
J'ai vu que Grundfos proposé l' Alpha2 un circulateur en classe énergétique A, que pensez-vous de ce circulateur et notamment des circulateurs à variation de vitesse soit disant réglant automatiquement la vitesse en fonction des exigences de l’installation, ce qui régule la pression ?
Ce matin -1°C circulateur en postion I et DeltaT de 8°C, un DeltaT un peu plus élevé qu'en position II (normal), mais par contre je n'entend plus le circulateur en bruit de fond dans le hall d'entrée !
Mon circulateur ECS est un Wilo RS 25/7-3 en position III 132W
Ce bruit de fond me perturbe, vos circulateur font-il un bruit prononcé ?
Un DeltaT plus élevé entraine-t-il des démarrages plus souvent de la PAC ?
Dans la doc Dimplex pour une LA16AS il est préconisé le ballon ecs 400L et circulateur UPS 25-80 !
J'ai vu que Grundfos proposé l' Alpha2 un circulateur en classe énergétique A, que pensez-vous de ce circulateur et notamment des circulateurs à variation de vitesse soit disant réglant automatiquement la vitesse en fonction des exigences de l’installation, ce qui régule la pression ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Je pense que le calcul a été fait en fonction de la PAC et du débit d'eau mini dans le chauffage soit 2,7m3/h pour ma PAC.vile-coyote a écrit :dis dbercy,
c'est pas un peu gros comme circulateur,
perso j'ai un 25-6 et un 25-1 conso max en vitesse 3 90 watts chacun.
Je crois que la tienne est donnée pour 1,3m3/h, ce qui expliquerait la différence de puissance des circulateurs.
J'ai essayé de le mettre en position 1 (115w), le delta a augmenté rapidement et une HP a été déclenchée.
Dons la position 2 semble necessaire.