quelqu'un pourrait-il m'aider, en ce moment mes dégivrages se font tous les 30 minutes environ avec beaucoup de pertes de calories ce qui fait tourner ma pac énormément
merci d'avance
jérôme
dégivrage sur pa 64
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. avr. 25, 2010 10:33 am
Bonjour
Il faudrait que tu donnes beaucoup plus d'infos pour que l'on te réponde, et ainsi déterminer s'il s'agit d'une avarie ou du fonctionnement nominal.
-quelle instalation as-tu (PC ou radiateurs)?
-as-tu un ballon tampon?
-quelle machine as-tu?
-T° ext, T° de retour et aller pac
-ton appoint élec est-il shunté?
Certaines réponses amèneront d'autres questions.
Il faudrait que tu donnes beaucoup plus d'infos pour que l'on te réponde, et ainsi déterminer s'il s'agit d'une avarie ou du fonctionnement nominal.
-quelle instalation as-tu (PC ou radiateurs)?
-as-tu un ballon tampon?
-quelle machine as-tu?
-T° ext, T° de retour et aller pac
-ton appoint élec est-il shunté?
Certaines réponses amèneront d'autres questions.
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. mars 27, 2010 9:16 pm
bonsoir et merci pour votre réponse.
Je possède une installation pompe a chaleur pac 64 piv 14.4 je crois. Le tout est alimenté sur des radiateurs via un ballon tampon. le tout géré par un le microtech. Mes appoints électriques ne sont pas shuntés. Il démarre à partir de 2° pas au dessus. en ce moment température inférieur à 0°, -2 environ. La température varie selon la loie d'eau en ce moment cela tourne pour le retour dans les 45° au minimu, en moyenne dans les 50°.
Le tout chauffe une ancienne ferme assez froide isolé de 180 m².
Merci pour vos réponses.
Je possède une installation pompe a chaleur pac 64 piv 14.4 je crois. Le tout est alimenté sur des radiateurs via un ballon tampon. le tout géré par un le microtech. Mes appoints électriques ne sont pas shuntés. Il démarre à partir de 2° pas au dessus. en ce moment température inférieur à 0°, -2 environ. La température varie selon la loie d'eau en ce moment cela tourne pour le retour dans les 45° au minimu, en moyenne dans les 50°.
Le tout chauffe une ancienne ferme assez froide isolé de 180 m².
Merci pour vos réponses.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Est-ce que malgré tout la T°c ambiante est maintenue ?
Le paramètre temps mini entre 2 dégivrages est réglé à 30' en usine.
Vérifier les paramètres de dégivrages:
2951 temp ext pour libération fonction dégivrage 7°c
2958 nb tentatives max de dégivrage 3
2962 temps mini entre 2 dégivrages 30'
2963 temps max entre 2 dégivrages 120'
2964 temps max de dégivrage 10'
2965 temps max de dégivrage 2'
8478 consigne différentiel pour dégivrage ?
Vous pouvez également lire cette note technique d'amzair sur l'optimisation du dégivrage de leur PAC HT:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
Le paramètre temps mini entre 2 dégivrages est réglé à 30' en usine.
Vérifier les paramètres de dégivrages:
2951 temp ext pour libération fonction dégivrage 7°c
2958 nb tentatives max de dégivrage 3
2962 temps mini entre 2 dégivrages 30'
2963 temps max entre 2 dégivrages 120'
2964 temps max de dégivrage 10'
2965 temps max de dégivrage 2'
8478 consigne différentiel pour dégivrage ?
Vous pouvez également lire cette note technique d'amzair sur l'optimisation du dégivrage de leur PAC HT:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340