E01 !

Message par fanfan »

Bonjour,

Après une panne E02 à cause d'un sonde défectueuse, hier j'ai eu une panne E01.

En creusant le forum, j'ai compris que la PAC est monté trop haut en T° ?

MAis je suis en basse T° ? Une idée ? Pour l'instant ça tourne

HEA = 23.5
H33 = 12.5
H35 = 14
H37 = -18
RO7 = -3

Merci.
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir. Tu peux avoir une coupure en sécurité HP à la fin d'un cycle de dégivrage, si la température de fin de dégivrage est trop élevée. Je ne connais pas la régulation de Amzair, mais il faut vérifier sur les paramètres cette valeur.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

De mémoire, il y a une temporisation sur le redémarrage du compresseur après inversion de la vanne. Elle est à une valeur très basse, voire nulle, sur certaines PAC livrées. Sur les monophasées, c'est masqué par la temporisation apportée par le démarreur. Sur une triphasée, ça démarre de suite, et ça donne un saut sur la HP du compresseur, très visible avec les manomètres. Quand la température de l'eau est déjà proche de la limite, ça provoque des coupures aléatoires en HP par dépassement de la valeur limite. Ce n'est bien sûr pas une analyse du problème présenté plus haut, n'en connaissant pas plus sur l'installation.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Ne vaut-il pas mieux ne pas faire d'arret du Cp dans ce cas ?
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

La PAC tourne toujours depuis. Mais si vous avez des infos pour fignoler quelques réglages, je suis preneur. Car c'est vraiment un coup de bol d'avoir vu cette coupure à temps. Sinon gla gla... :(
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

J'ai de nouveau cette erreur ! je l'ai constaté qu'à mon retour de we.... j'ai relancé la pompe, je verrais ce soir... Est ce que ça peut être une sonde défectueuse ?
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

J'ai test les sondes, ras. La T03 remonte bien lors d'un dégivrage. Reste alors le pressostat HP, BP ? Là la PAC dégivre bien, tout fonctionne, bizarre.
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

de nouveau E01 ce matin ? Quelqu’un pour m'aider ? merci.
Construction MOB en Charente.
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

Comment est réglé le dégivrage ?
Il y a un arrêt compresseur en fin de dégivrage ?
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Je dois avouer que je me souviens plus. C'est quel paramètre que je dois vérifier ? Tu me conseilles plutôt un arrêt compresseur ?
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Sur ma PA28 pas d'arrêt compresseur. De mémoire c'est d07 (délai d'égouttement) qu'il faut modifier (à 0 par défaut) si tu mets 1 (1 seconde) le compresseur s'arrête 1 seconde mais comme le limiteur de courant (sur monophasé) met 2 à 3 minutes a redémarrer ton compresseur s'arrête 2 à 3 minutes. Par contre le ventilo continu de tourner et donc pas trop top.
J'avais en début d'année un pb E01. Ça a débuté de façon aléatoire jusqu'au moment où je ne pouvais plus m'en débarrasser.
Regarde le post
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Merci, je vais vérifier ce paramètre. J'avais lu ton post, cela t'as coutés combien ? Tu as une photo de la modif ?
Construction MOB en Charente.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Amzair m'avait envoyé ce bricolage pour un problème similaire. Il y a donc un schrader avec le pressostat en bout, à monter sur le schrader de la machine.
Il faut 10 secondes pour faire ça au chalumeau (démonter la valve schrader pour souder).Image
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Merci
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Ça m'a couté "bonbon" 440€ comprenant 2 H main d’œuvre, un pressostat, 2 schrader (env 50€ la pièce), déplacement

Par contre le tech m'a monté un pressostat professionnel réglable KP5 de Danfoss.

En Alsace le SAV Amzair est inexistant et j’étais bien comptant de trouver un pro qui n'a pas peur d'une marque inconnue, et qui intervienne le lendemain.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage