optimisation dégivrage PAC basse température

tulear
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 5:46 pm

Message par tulear »

Comme l'explique CMickael une des difficultés pour réaliser le réglage c'est que la sonde 4 est influencée par l'échangeur, en particulier lorsque les températures sont négatives. Je fais donc varier l'offset : déclenchement du dégivrage lorsque l'écart entre les sondes 3 et 4 = 10° pour une température extérieure de 10°, déclenchement lorsque l'écart est de 5° pour une température extérieure de -15°

En conséquence mes paramètres actuels sont les suivants :
D03= 0
D08=0
D09 = 20
D10 = 1
D11=-200
D12=10
D13=-25

pour la dernière question (tempo avant redémarrage du ventilo) je n'ai pas d'idée mais j'ai également constaté le phénomène.
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

oui, tout a fait d'accord, j'ai sensiblement les mêmes paramètres, j'ai gardé un offset de 6 a -15 degrés, et ça marche bien ainsi.
Ça dépend aussi beaucoup de l'humidité de sa région
Ceci étant à peu prés réglé comme il faut, je me penche sur ce problème de ventilo , mais j'ai tjrs pas trouvé de solution !

A bientôt
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Bonjour à tous,
dans le cycle de dégivrage, une fois que la température de l’échangeur est atteinte, (20 degrés dans mon cas), le compresseur s’arrête, mais le ventilateur se met en route, refroidissant ainsi l’échangeur assez rapidement, voir même regivrant par endroit suivant la température extérieure. Si le ventilo ne démarrait pas de suite, cela permettrait à l’échangeur de se refroidir beaucoup plus lentement et donc de parfaire le dégivrage !
Je suppose que tout le monde avait remarqué cela, mais n'y a t il pas moyen d'avoir une tempo de redémarrage du ventilo ? J'ai rien trouvé dans les docs..........mais qui sait !

A bientôt
a priori pas possible avec le microtech
j'ai mis un relais en serie sur l'alim du ventilo, celui est a 1 quand le compresseur est en marche(borne S du démarreur).
donc le ventilo tourne lorsque le microtech le demande et que compresseur est en marche
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

C'est bien dommage, car ce ventilo qui tourne a ce moment du degivrage, c'est vraiment innoportun !
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
bubu
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
Localisation : paca

Message par bubu »

bonjour

petite incursion dans votre discu
si vous avez une doc du microtech ,regardez les paras
F05 (rend cp et ventil independants)
F22 (T° enclenchement ventil en dégiv)
si j'ai tout compris et s'ils sont accessibles(non protégés), vous devriez faire ce que vous voulez
salutations
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Le paramètre D07 "Temps égouttement" doit permettre de retarder le demarrage du ventilateur.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Le paramètre D07 "Temps égouttement" doit permettre de retarder le demarrage du ventilateur.
j'avais essayé, le ventilateur se met en marche dés que la sonde t03 a atteint la consigne de fin de dégivrage :?
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Je confirme !
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
xave31
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 8:32 pm
Localisation : Toulouse

Message par xave31 »

Bonjour,

J'ai une PAC viessmann vitocal 100 avec la même regul que les AMZAIR.
Je ne comprends pas trop les paramètres indiqués dans les messages, surtout pour les temperatures exterieure entre 0 et 10 degrés.

Est ce que vous pouvez me dire si je fais une grosse erreur avec les paramètres que j'ai rentré dans ma pac ?
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -100 (en °C/10)
D12= 0 (en °C)
D13= -7 (en °C)
D08= -2
D03= 45
D04= 180 (en °C/10)

Courbe :
- En rouge : donné par les valeurs Dxx
- En bleu : le comportement que je suppose en lisant la doc.
X : Temp exterieure
Y : Temp Evapo
Image

Merci
Xavier

Ma conf :
lieu : Toulouse
pac : Viessamn vitocal 100 12 kW
emetteur : plancher chaufant sur 170 m2
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

d'apres ton graphe pour 0°C ext, tu dégivre lorsque l'évapo est a -2°C, donc ça ne peut pas marché, car la pac va lancer un dégivrage juste apres le démarrage
lorsque tu aura mis les bon parametre il faut mettre d03 a 0(ou 1)
xave31
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 8:32 pm
Localisation : Toulouse

Message par xave31 »

Merci CMickael. Je comprends le pb.

Je vais partir sur un réglage inspiré du tiens et de celui de tulear avec 10 degrés d'écart pour 10 degrés de temp exterieure.

D03 = 1 (pour conforter la tansition de temperature sur 1 min)
D04 = 180 (en °C/10)
D08 = 0
D09 = 18 (je trouve souvent 20, est ce que c'est mieux ?)
D10 = 1
D11 = -210 (en °C/10) (j'ajusterai a -250 dans quelques temps pour optimiser)
D12 = 10 (en °C)
D13 = -25 (en °C)

La courbe, pour la forme (X : Temp exterieure / Y : Temp Evapo)
ATTENTION, CETTE COURBE EST FAUSSE >> Voir le message d'ASF67 en page 10, pour avoir le bon tracé.

Image

Bon, maintenant, reste plus qu'a attendre des temperatures basses (au moins négative) pour voir le comportement.

Merci
Modifié en dernier par xave31 le lun. janv. 09, 2012 9:42 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

La courbe me semble ne pas correspondre aux valeurs que tu donnes:
pour moi d11=-150 d'après le graphe joint à ton post
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Bonjour,
Euh question bête, mon engin date de 2005 et sur le microtech, il y a rien de marqué.
Comment on fait pour trouver la version ? Il parait que ça marche sur la version 2xxB. Pas les autres ?
Merci
xave31
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 8:32 pm
Localisation : Toulouse

Message par xave31 »

- Message effacé par son auteur car raisonnement faux.
Modifié en dernier par xave31 le lun. janv. 09, 2012 9:44 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Tant qu'on y est dans les questions bêtes.
Ces réglages semblent bien dans les régions froides. mais d'après ce que j'ai lu ça dégivre aussi quand il fait doux et même vers 10°.
Hors chez moi les -10 et autre T° polaire connait pas. Et avec les vieux réglages usines, au dessus de 7-8° je vois pas dégivrer. Et c'est souvent ça chez nous alors je me tâte à tout bidouiller.
Actuellement d'origine D01=1; d02=30;d03=20; d04=160; d05=5; d06=10; d07=10; d08=-2; d09=15 et le reste 0 et même quand il fait froid 0à -5 quelques jours dans l'hiver (en dessous connait pas) je crois que je dois dégivrer 3 fois dans l'heure. Ca doit pas être trop.
Ca vaudrait le coup de tout changer surtout si je dois dégivrer quand il fait doux ?
Répondre