10°C extsi je lis le graphe (avec les réglages donnés) par une temp de 11°C extérieur si l'évaporateur descend à 2° la pac dégivre.
bah eh depuis cet apres midiAS tu vérifié ces réglages ? depuis combien de temps utilises tu ce mode de dégivrage avec ces paramètres ?
A combien est ton paramètre de sortie dégivrage.
pour faire les essaie j'avais mis les parametre pour avoir un delta 4°C et voyant dégivrage clignotait bien lorsque le delta était sup a 4°C
depuis 16h la PAC tourne avec un delta de 8°C sans pb(facile de surveillé j'ai l'afficheur déporté a coté du PC)
justement j'ai modifié la fin de dégivrage cet apres midi, j'ai mis d09 a 15 ald 20 et ça dégivre tres bien
ce qui est dommage c'est que le ventillateur demarre juste apres la fin du dégivrage(ça regivre aussitot si temp négative) alors que le compresseur demarre 3 min plus tard.
on pourrait faire une fin de dégivrage a 5°C, laissé l'évapo s'égouté tranquilement pendant 3 min, a priori pas possible