optimisation dégivrage PAC basse température

Répondre
Lucaug
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : jeu. oct. 14, 2010 1:12 pm
Localisation : Charente

Message par Lucaug »

Tous ces échanges sur le dégivrage compensé sont particulièrement intéressants et effectivement les réglages usine sont source de consommation électrique importante par multiplication souvent inopportune des cycles de dégivrage.

Je vais mettre en action tous ces réglages (D11,12,13) avec d'abord D10=1, mais j'aimerais comprendre sur quelle loi physique s'appuie cet écart de 8K entre la température de l'évapo et la température extérieure ?
Pourquoi 8K plutot que 5 ou 10 ?

Si je me remémorre ce que j'ai appris (il y a bien longtemps !...), le givrage se produit - je crois - si la température de rosée de l'air extérieur est inférieure à la température de l'évapo ?

Doit-on avoir toujours le bas de l'évapo parfaitement propre (ce qui "justifierait" les réglages usine) ou faut il attendre l'apparition du givre en bas de l'évapo en surface avant de lancer un cycle de dégivrage (ce qui parait plus opportun) ?

Merci, courtoisement
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Après 2 ans d'utilisation de ma PAC avec les paramètres pré-réglés, j'ai voulu tester ceux que vous proposez mais je ne vois pas les paramètres D10, D11, D12 et D13.
J'ai bien les D03, D05, D08 et D09.

Sont ils dans un autre index, que faut il faire?
as tu rentrée le code pss?
Je vais mettre en action tous ces réglages (D11,12,13 et d08) avec d'abord D10=1, mais j'aimerais comprendre sur quelle loi physique s'appuie cet écart de 8K entre la température de l'évapo et la température extérieure ?
Pourquoi 8K plutot que 5 ou 10 ?
en fonctionnement normal il y a déja environ 6°C a 7°Cd'écart, lorsque ça givre l'écart augmente.(regarde combien tu as sur ta pac
si tu met un écart trop faible, tu aura des dégivrage non souhaité
depuis que j'ai mis la sonde 4 au nord j'ai mis 10°C d'écart et ça fonctionne bien
Si je me remémorre ce que j'ai appris (il y a bien longtemps !...), le givrage se produit - je crois - si la température de rosée de l'air extérieur est inférieure à la température de l'évapo ?
de la condensation se forme lorsque la température de l'évapo est inférieur a la température de rosée de l'air(point de rosée), lorsque l'évapo est inférieur a 0°C ça givre donc en gros avec une tempéraure ext inférieur a 6 ou 7°C
Doit-on avoir toujours le bas de l'évapo parfaitement propre (ce qui "justifierait" les réglages usine) ou faut il attendre l'apparition du givre en bas de l'évapo en surface avant de lancer un cycle de dégivrage (ce qui parait plus opportun) ?
je pense qu'il est bon de lancer le dégivrage lorque l'évopo commence a blanchir(pas forcément en bas)
Lucaug
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : jeu. oct. 14, 2010 1:12 pm
Localisation : Charente

Message par Lucaug »

c'est clair, merci !
crdt
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Juste une question idiote : Ya t il un parametre sur le Microtech qui permette de voir le nombre de degivrage ? je sais que ya un compteur horaire de fonction compresseur, mais pour le degivrage je sais pas !
Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Non, pas de compteur de dégivrages.
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Bonjour, j'avais mis ces paramètres (les derniers de Cmickael) la semaine avant Noel, pas de souci tout avait l'air de fonctionner, et entre Noel et le premier janvier, la sonde T03 a claqué. Pensez vous que cela puisse avoir une quelconque relation de cause a effet ? La sonde prise dans la glace vieillirait elle plus mal ??
Qu'en pensez vous ?
Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

sinon, j'ai mis les parametres, les derniers.
D08=0
D09 = 20
D10 = 1
D11=-210
D12=10
D13=-25
J'ai mesuré les ecarts au niveau des sondes par rapport a la temperature exterieure donnée par ma station meteo (4,5 degrés a l'heure ou j'ecris), je trouve, lorsque le ventilo tourne, environ 1 à 1,5 degrés de moins a la T04.
L'ecart entre T04 et T03 est d'environ 5 degrés.

Cela vous parait il correct ?

Merci de vos commentaires
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

alainsympa a écrit : La sonde prise dans la glace vieillirait elle plus mal ?? Qu'en pensez vous ?
Bonsoir

Je ne pense pas qu'elle vieillit plus vite, est elle seulement soumise à des contraintes mécaniques par le fait que la glace se dilate et entraine une déformation concomitante de la sonde. Il y a aussi ce même problème sur les évaporateurs lorsqu'ils sont pris entièrement en glace (je ne parle pas de givre qui est normal), ces évaporateurs sont soumis à des contraintes mécaniques qui tendent à les déformer.
Modifié en dernier par ummolae le mar. janv. 11, 2011 11:12 am, modifié 1 fois.
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Apres quelques essais, j'ai modifié la courbe pour avoir un delta de 7 au lieu de 8, je trouve qu'elle est bien prise en givre a moins 8 sous la temperature ambiante.
J'ai peur qu'elle tourne en etant trop givrée!

Je vais voir sur quelques jours !
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

sinon, sur l'idée vous en pensez quoi vous les "specialistes" ????
Ne vaut il pas mieux faire quelques degivrages de plus que de la laisser travailler dans la glace ???
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Il y a pas photos, il vaut mieux quelques dégivrages de plus que de fonctionner avec une PAC givré et un COP dégradé
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Hier soir vers 22h30, un petit passage à la PAC et celle ci est bien givrée, voir même glacée et pas de cycle de dégivrage de prévu.
Je me pose une question, le dépassement du delta programmé se fait il d'un coup, ou est ce progressif ? Il etait a -6 mais ca descendait plus bcp, pourtant la PAC était bien givrée.
En observant les valeurs données par T03, la température descend au départ d'un cycle de chauffage, se stabilise a une valeur, puis a tendance a remonter légèrement vers la fin du cycle.
Est ce qu'il suffit que le deta soit depassé a un moment donné pour lancer un cycle de degivrage ou faut il qu'il reste dépassé tout le temps ou un certain temps du cycle de chauffage ?
je n'ai pas trop compris la chronologie de ces modifs, même si je comprend en gros le principe.
Si un "poète" voulait bien expliquer.........Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

a combien as tu mis la tempo d03(relis le 1er post 1ere page!)
je l'ai passé il y a quelque jour a 0car j'ai eu un cas de givrage exessif(vu par relevé de temp sur pc)
il y a avait du pompage sur la mesure de T03, tantot supérieur au delta tantot inférieur ce qui eu pour effet de retardé le déclenchement du dégivrage
maintenant avec do3=0 le dégivrage est déclenché instantanément.
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Bonjour, D03 est en effet a 1, je vais donc le mettre a 0 des ce soir. Sinon sur l idee de mettre un offset a 7, qu'en pensez vous ? Je n ai pas Deplace la sonde T04, tout est d'origine, donc en effet elle est legerement inferieure a la temp reelle.
Hier je ne sais pas si la prise en glace etait du au parametre D03 et du pompage ou au delta trop grand.
Je teste ca ce soir.
Sinon un petit rappel de vos derniers parametres serait le bienvenu histoire d'eliminer quelques doutes.
Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

Bonjour à tous,
dans le cycle de dégivrage, une fois que la température de l’échangeur est atteinte, (20 degrés dans mon cas), le compresseur s’arrête, mais le ventilateur se met en route, refroidissant ainsi l’échangeur assez rapidement, voir même regivrant par endroit suivant la température extérieure. Si le ventilo ne démarrait pas de suite, cela permettrait à l’échangeur de se refroidir beaucoup plus lentement et donc de parfaire le dégivrage !
Je suppose que tout le monde avait remarqué cela, mais n'y a t il pas moyen d'avoir une tempo de redémarrage du ventilo ? J'ai rien trouvé dans les docs..........mais qui sait !

A bientôt
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux