bouton réglage et contacteur E3 sur pa23prc ??
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bouton réglage et contacteur E3 sur pa23prc ??
bonsoir,
à quoi peut servir le bouton rotatif et le contacteur E3 sur une pa23prc, je n'ai rien trouvé comme explications.
merci
à quoi peut servir le bouton rotatif et le contacteur E3 sur une pa23prc, je n'ai rien trouvé comme explications.
merci
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,hd31 a écrit :E3 : résistances d'appoint.
Le bouton permet de régler le courant de déclenchement de la protection du compresseur.
désolé du retard dans ma réponse.
donc, vu la position du contacteur, les résistances d'appoint ne semblent pas connecter. De plus, il y a sans doute des valeurs à vérifier dans le microtech.
p'tites questions: quelles sont les valeurs à vérifier dans le microtech (j'imagine que ce sont des valeurs r) et quelles sont les valeurs que vous préconisez.
ensuite, quelle est la puissance en consommation de ces résistances (j'ai 45 ampères au compteur, soit 9 kw) et quand elles fonctionnent, est-ce que la pac consomme aussi en même temps (actuellement, quand la pac fonctionne, elle "pompe" environ 2500 watts).
et une petite dernière question pour la route, que veut dire "Le bouton permet de régler le courant de déclenchement de la protection du compresseur"..
merci et bonne journée.
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
si t'arrive a chauffé sans résistance reste comme, et ainsi tu pourra déterminé a partir de quelle température tu a besoin des résistance
chez moi elle sont reglé a 1°C dans le microtech, la temp ext est descendu -7.9 et il faisait toujours bon a la maison(E3 coupé)
c'est R07 qui détermine la température de mise en marche des résistances
elle font 3000 watt et oui la pac fonctionne!
avec 9kw ça devrait etre bon sinon mettre un délesteur
si le courant absorbé par le compresseur dépasse le réglage ça disjoncte
chez moi elle sont reglé a 1°C dans le microtech, la temp ext est descendu -7.9 et il faisait toujours bon a la maison(E3 coupé)
c'est R07 qui détermine la température de mise en marche des résistances
elle font 3000 watt et oui la pac fonctionne!
avec 9kw ça devrait etre bon sinon mettre un délesteur
si le courant absorbé par le compresseur dépasse le réglage ça disjoncte
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonsoir,
Si les résistances fonctionnent elles pompent 13 ampères la PAC doit tourner à environ 20 ampères. Cela te fais déjà 33 ampères, avec un abonnement 9KW ton disjoncteur est calibré sur 45 ampères.
Si tu as un ballon électrique pour l'eau chaude qui risque de consommer un dizaine d'ampères, tu es proche du seuil de déclenchement
Si les résistances fonctionnent elles pompent 13 ampères la PAC doit tourner à environ 20 ampères. Cela te fais déjà 33 ampères, avec un abonnement 9KW ton disjoncteur est calibré sur 45 ampères.
Si tu as un ballon électrique pour l'eau chaude qui risque de consommer un dizaine d'ampères, tu es proche du seuil de déclenchement
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,
je me suis absenté vendredi matin et je suis rentré samedi vers 23 heures. vendredi, environ 18° dans la maison (normal je me dis avec le froid).
hier soir, houps, 16,5°, là, fait pas chaud.
ce matin, je regarde si l'évaporateur est pris par la glace. 4 cms de glace au niveau de la chape, cela semble normal.
La chaudière ne voulant pas démarrer (pas de bol !), je veux enclencher les résistances d'appoint, je mets le contacteur e03 sur ON et rien ne se passe (le bouton rotatif au niveau du contacteur e03 est sur 16)
r07 est à -4.
pour info, liste des paramètres de la pac sur
http://content.yudu.com/Library/A1kuf0/pacpascal079/
(ps: si vous avec un hébergeur plus simple pour les pdf, je suis preneur).
une idée sur des paramètres qui ne seraient pas bons.
merci et bonne journée.
je me suis absenté vendredi matin et je suis rentré samedi vers 23 heures. vendredi, environ 18° dans la maison (normal je me dis avec le froid).
hier soir, houps, 16,5°, là, fait pas chaud.
ce matin, je regarde si l'évaporateur est pris par la glace. 4 cms de glace au niveau de la chape, cela semble normal.
La chaudière ne voulant pas démarrer (pas de bol !), je veux enclencher les résistances d'appoint, je mets le contacteur e03 sur ON et rien ne se passe (le bouton rotatif au niveau du contacteur e03 est sur 16)
r07 est à -4.
pour info, liste des paramètres de la pac sur
http://content.yudu.com/Library/A1kuf0/pacpascal079/
(ps: si vous avec un hébergeur plus simple pour les pdf, je suis preneur).
une idée sur des paramètres qui ne seraient pas bons.
merci et bonne journée.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
le bouton rotatif est sur e1! c'est le disjoncteur de protectection du compresseur!La chaudière ne voulant pas démarrer (pas de bol !), je veux enclencher les résistances d'appoint, je mets le contacteur e03 sur ON et rien ne se passe (le bouton rotatif au niveau du contacteur e03 est sur 16)
la pac fonctionne?
si sur le microtech le voyant compresseur 2 et le voyant résistance sont allumé, le contacteur CT doit etre a 1
lorsque tu enclenche le disjonteur e3 et que CT est a 1 tu met les résistance sous tension(rien ne bouge et pas de bruit)
d'apes tes parametre les résistance s'enclenche si la température de la sonde 2 est inférieur a -4
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour,CMickael a écrit :le bouton rotatif est sur e1! c'est le disjoncteur de protectection du compresseur!La chaudière ne voulant pas démarrer (pas de bol !), je veux enclencher les résistances d'appoint, je mets le contacteur e03 sur ON et rien ne se passe (le bouton rotatif au niveau du contacteur e03 est sur 16)
la pac fonctionne?
si sur le microtech le voyant compresseur 2 et le voyant résistance sont allumé, le contacteur CT doit etre a 1
lorsque tu enclenche le disjonteur e3 et que CT est a 1 tu met les résistance sous tension(rien ne bouge et pas de bruit)
d'apes tes parametre les résistance s'enclenche si la température de la sonde 2 est inférieur a -4
autant pour moi, la pac fonctionne, donc le bouton rotatif va bien (et je ne vais surtout pas y toucher!).
pour le microtech, les témoins 1 (compresseur actif) et 2 (autorisation fonctionnement résistance électrique) sont allumés.
de plus, la pac fait un cycle de dégivrage
quand tu dis CT est à 1, est-ce le contacteur qui est à gauche du microtech.
si c'est lui, il est à 0. Est-ce qu'il passe à 1 automatiquement (suivant la consigne r07) ?? (il y a une plaque en plastique dur devant, c'est sans doute pour en empêcher l'accès aux newbies!)
merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
ok c'est ce j'ai appelé voyant compresseur 2et 2 (autorisation fonctionnement résistance électrique) sont allumés.
le voyant résistance est-il allumé, (il en dessous le voyant dégivrage,) il doit s'allumé lorque la temp ext est inférieur(ou égale?) a la consigne r07 et le contacteur CT doit se mettre a 1 a se moment
as-tu les shéma elec de ta pac