T° de retour
Bonjour,
Aujourd'hui avec -2° je lis 27° sur l'afficheur du microtech.
C'est bien le retour d'eau ?
Avec :
HEA 23
H33 12.7
H35 14
H37 - 18
Mon retour d'eau à -2° doit etre de 34° si je lis bien ma loi d'eau.
J'ai comme l'impression que la PAC ne peut atteindre ces 34°...
Est ce que je fais un erreur ? Merci.
Aujourd'hui avec -2° je lis 27° sur l'afficheur du microtech.
C'est bien le retour d'eau ?
Avec :
HEA 23
H33 12.7
H35 14
H37 - 18
Mon retour d'eau à -2° doit etre de 34° si je lis bien ma loi d'eau.
J'ai comme l'impression que la PAC ne peut atteindre ces 34°...
Est ce que je fais un erreur ? Merci.
Construction MOB en Charente.
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
-
- Très assidu
- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse
Bonjour,
Moi aussi avec des tempé extérieures négatives, j'ai une temperature de retour inférieure à celle que me donne la loi d'eau.
Cela veut dire (à mon sens) que les déperditions sont plus importantes que les apports et donc que la puissance de la PAC n'est pas suffisante pour couvrir les besoins.
Les pro du forum invalideront mon explication si je dis une betise
Moi aussi avec des tempé extérieures négatives, j'ai une temperature de retour inférieure à celle que me donne la loi d'eau.
Cela veut dire (à mon sens) que les déperditions sont plus importantes que les apports et donc que la puissance de la PAC n'est pas suffisante pour couvrir les besoins.
Les pro du forum invalideront mon explication si je dis une betise
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
La PAC fonctionne en continue ?
Si oui, la PAC est arrivé à sont point de bivalence, donc il faut un appoint èlectrique ou autre !
La PAC fonctionne en continue ?
Si oui, la PAC est arrivé à sont point de bivalence, donc il faut un appoint èlectrique ou autre !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
CMickael, non je fonctionne pas avec un thermostat mais en loi d'eau.
En théorie ma PAC est dimensionné jusqu'à -4° donc effectivement je suis limite à - 2°.
A l'intérieur j'ai 19° dans la maison, en sachant que le thermostat est pas très bien placé, car derriere un garage non isolé.
Il me faudrait un autre thermomètre.
Si j'augmente le heat de 1° la T° intérieure remonte mais après dés qu'il fait 4/5° j'ai trop chaud dans la maison alors je laisse comme ça en attendant le poêle pour l'appoint.
En théorie ma PAC est dimensionné jusqu'à -4° donc effectivement je suis limite à - 2°.
A l'intérieur j'ai 19° dans la maison, en sachant que le thermostat est pas très bien placé, car derriere un garage non isolé.
Il me faudrait un autre thermomètre.
Si j'augmente le heat de 1° la T° intérieure remonte mais après dés qu'il fait 4/5° j'ai trop chaud dans la maison alors je laisse comme ça en attendant le poêle pour l'appoint.
Construction MOB en Charente.
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
donc ta loi d'eau n'est pas régléSi j'augmente le heat de 1° la T° intérieure remonte mais après dés qu'il fait 4/5° j'ai trop chaud dans la maison alors je laisse comme ça en attendant le poêle pour l'appoint.
essaye ça:
HEA 23
H33 4.5
H35 14
H37 - 18
par -2 tu aura une température d'eau de 27°C et pour 4 tu aura 25.5 au liu de 30 environ
pour info j'ai ces parametre
hea: 23
h35:14
h37: -24
h33: 3
il fait 20°C a la maison
j'ai la meme puissance au m² que toi(pa 22, 7.5kw pour 116m²)
la température ext est descendu jusqu'a -7.9 et la temp n'a pas chuté dans la maison(résistance disjoncté)
si peut isole mieu ta maison(le mur garage par ex)
quel est le pas de pose du planché
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
tu est sur plancher chauffant tu n'a donc pas une pente de 0.7,
si par -2°C et une eau a 27°C la température intérieur te convient met h33 a 4.5,
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext basse augmente h33
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext plus douce augmente hea et baisse h33 de la meme valeur
ta pac est limite avec -2°C ext mais tu peut l'aidé en gérant mieu les dégivrage:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
maintant si froid sec elle peut tourné 2h sans dégivrage
cette epres midi 0°C temp couvert dégivrage au bout de 40min
avec les réglage d'origine elle dégivrait systématiquement toute les 20min
si par -2°C et une eau a 27°C la température intérieur te convient met h33 a 4.5,
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext basse augmente h33
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext plus douce augmente hea et baisse h33 de la meme valeur
ta pac est limite avec -2°C ext mais tu peut l'aidé en gérant mieu les dégivrage:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
maintant si froid sec elle peut tourné 2h sans dégivrage
cette epres midi 0°C temp couvert dégivrage au bout de 40min
avec les réglage d'origine elle dégivrait systématiquement toute les 20min
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
bon, j'ai tout modifier la loi d'eau + le dégivrage.
Ce matin avec 0° dehors j'ai 19° au thermostat mais la PAC a fait des coupures et au bruit j'entends qu'elle force moins, donc c'est positif.
A voir pour augmenter le h33, mais ayant bcp de baies au sud, je monte vite à 21° la journée sans chauffage...
Et pour le dégivrage, que du bonheur ! Ça marche nickel ! au bout de 2 hivers, je vais peut être réussir a régler au poil...
Merci...
Ce matin avec 0° dehors j'ai 19° au thermostat mais la PAC a fait des coupures et au bruit j'entends qu'elle force moins, donc c'est positif.
A voir pour augmenter le h33, mais ayant bcp de baies au sud, je monte vite à 21° la journée sans chauffage...
Et pour le dégivrage, que du bonheur ! Ça marche nickel ! au bout de 2 hivers, je vais peut être réussir a régler au poil...
Merci...
Construction MOB en Charente.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Oui je sais ça peut paraitre bizarre.
Mais deja la PAC se comporte mieux, elle tourne pas à fond toute la nuit avec des dégivrages toutes les 20 minutes.
Le thermostat est pas très bien placé, je pense que la t° affiché n'est pas très juste.
Comme j'ai dit, cela me dérange pas d'avoir que 19° le matin, car la journée je monte facile à 21° sans chauffage (quand le soleil est là).
J'attends encore 24 heures mais si il faut j'augmenterai le h33.
Mais deja la PAC se comporte mieux, elle tourne pas à fond toute la nuit avec des dégivrages toutes les 20 minutes.
Le thermostat est pas très bien placé, je pense que la t° affiché n'est pas très juste.
Comme j'ai dit, cela me dérange pas d'avoir que 19° le matin, car la journée je monte facile à 21° sans chauffage (quand le soleil est là).
J'attends encore 24 heures mais si il faut j'augmenterai le h33.
Modifié en dernier par fanfan le jeu. janv. 07, 2010 10:36 am, modifié 1 fois.
Construction MOB en Charente.
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
salut Fanfan,
qu'as tu modifié pour ton degivrage?
qu'as tu modifié pour ton degivrage?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
tout est expliqué ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
En résumé il faut modifier ces paramètres :
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
En résumé il faut modifier ces paramètres :
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1