Franchement, en ce moment, Amzair me fatigue ! Je réfléchissais devant la conception de la machine, et ce serait simple d'organiser les composants de façon accessible, et même d'autoriser le démontage aisé des capots. La tôle du compartiment compresseur pourrait s'enlever facilement, il suffirait qu'elle soit en 2 parties, pour ne pas être coincé par les tuyaux. Le jour ou une grosse panne interviendra, je pense que je sortirai la grignoteuse pour rendre l'accès aisé. Ils ont tout pour faire quelque chose de bien (y compris le prix confortable qui va avec), et ils font des erreurs manifestes de conception. Lamentable
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
C'est une honte de monter une pièce dans cet état la.Richard 84 a écrit :Bonsoir Tigrou
Ce n'est même plus du vice caché, c'est de la malfaçon dissimulée.
Heureusement que tu as Georges et HD 31 près de chez toi.
Amzair ont du souci a ce faire si tu porte plainte.
Richard
Si Amzair ne prend pas en charge la réparation intégrale, sa réputation est morte!!!!!
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je pense que ça commence sérieusement à sentir le sapin pour Amzair depuis quelque temps, leur image de marque c'est sérieusement détériorée, suffit de taper Amzair sur Google, c'est pb sur pb dans les forums, leur incapacité à corriger leurs erreurs de conception, la politique du zéro dialogue avec les clients, un SAV qui laisse à désirer.
Sinon Tigrou bon courage pour faire bouger Amzair.
Sinon Tigrou bon courage pour faire bouger Amzair.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Question: est ce que cette fuite était présente la dernière fois, ou bien vient elle de se produire ?
Bon, en tous les cas, ça ne va pas être trop facile à réparer. J'ai eu le cas chez pitrak, j'ai réparé une fuite sur l'échangeur en haut, et 3 mois plus tard, c'est en bas que ça a repercé. On a changé l'échangeur, et je vais en avoir un gratos grace à un commercial de chez Technibel qui s'occupe très bien de ses clients.
Vu que ça n'est pas une pièce d'usure, il est inadmissible que ça perce au bout de 4 ans. Pour moi, il est plus qu'obligatoire que les marques prennent ça même hors garantie. De plus, ce n'est pas une petite réparation. Echangeur + MO, + charge + déplacement = gros sous. Bon, je vais venir Jeudi Mr tigrou.
G32
Question: est ce que cette fuite était présente la dernière fois, ou bien vient elle de se produire ?
Bon, en tous les cas, ça ne va pas être trop facile à réparer. J'ai eu le cas chez pitrak, j'ai réparé une fuite sur l'échangeur en haut, et 3 mois plus tard, c'est en bas que ça a repercé. On a changé l'échangeur, et je vais en avoir un gratos grace à un commercial de chez Technibel qui s'occupe très bien de ses clients.
Vu que ça n'est pas une pièce d'usure, il est inadmissible que ça perce au bout de 4 ans. Pour moi, il est plus qu'obligatoire que les marques prennent ça même hors garantie. De plus, ce n'est pas une petite réparation. Echangeur + MO, + charge + déplacement = gros sous. Bon, je vais venir Jeudi Mr tigrou.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Elle y était aussi la dernière fois.Georges32 a écrit :Bonsoir.
Question: est ce que cette fuite était présente la dernière fois, ou bien vient elle de se produire ?
Le problème, c'est que comme l'échangeur est incliné, elle est difficile à voir (sauf à se baisser).
Au détecteur électronique, il faut se mettre légèrement dessus .. et on retombe inlassablement au même endroit.
Avec le produit a pulvériser on identifie même l'endroit ou il y a la fuite.
Ce qui me gène, c'est que le tuyau est très écrasé (je ne sait pas si on le voit bien sur la photo).
Si on ne peux pas changer le tuyau, il faut je pense couper cette zone de l'échangeur qui givre de suite.
A le clef une perte de 1/14 de l'échangeur ... soit un peu plus de 7%.
Bon, en tous les cas, ça ne va pas être trop facile à réparer. J'ai eu le cas chez pitrak, j'ai réparé une fuite sur l'échangeur en haut, et 3 mois plus tard, c'est en bas que ça a repercé. On a changé l'échangeur, et je vais en avoir un gratos grace à un commercial de chez Technibel qui s'occupe très bien de ses clients.
Vu que ça n'est pas une pièce d'usure, il est inadmissible que ça perce au bout de 4 ans. Pour moi, il est plus qu'obligatoire que les marques prennent ça même hors garantie. De plus, ce n'est pas une petite réparation. Echangeur + MO, + charge + déplacement = gros sous. Bon, je vais venir Jeudi Mr tigrou.
G32
Coté AMZAIR, j'attends demain matin pour voir leur réponse, et surtout si ils prennent à leur charge l'échangeur.
Si ils ont, comme je l'espère, une certaine idée de la qualité ... ils prendront en charge "Echangeur + MO, + charge + déplacement"
La faute est incombe en partie au service qui effectue les tests en sortie de chaine ... et qui se jour la ne regardait pas du bon coté
Sinon ils vérifieront de plus prés l'article 1641 et suivants du Code civil .. mais j'aimerai pour eux et moi éviter !
PS) G32, Je t'ai envoyé un mail un mail tout a l'heure.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Récapitulatifs des problèmes de la responsabilité d'Amzair, à cause de machines pas au point :
- échange de toutes les viroles de ventilateurs, rivets à faire sauter à la perceuse,
- échange de grilles sur les hautes températures, Amzair même pas capable de fournir des vis à la bonne longueur, seuls quelques filets sont engagés,
- erreur de montage du switch de sécurité sur les hautes températures : coupe à 55°C, les résistances sont donc inopérantes,
- programmation de l'automate incorrecte (sur HT), résistances impossibles à utiliser, à l'installateur de se débrouiller,
- câblage incorrect, masse du régulateur non reliée à la terre et fonctionnement aléatoire de l'afficheur déporté,
- antenne de la transmission radio des hautes températures montée à l'intérieur de la caisse métallique (quelle idée de mettre une antenne d'autoradio sur le toit de sa voiture, Amzair vous aurait mis l'antenne à l'intérieur...),
- joint inadapté monté sur certaines résistances d'appoint, provoquant une fuite (erreur digne d'un débutant en plomberie),
- câblage d'un flow-switch sans respect du courant minimum, pouvant causer une défaillance prématurée facilement évitable.
Et j'en oublie certainement, et je ne parle que de ce que je connais.
Tout ça pris en charge par l'installateur au titre de la garantie, Amzair fournissant juste les éventuelles pièces.... Ils sont même capables de vous envoyer un toit complet de machine, avec grille, pâles de ventilateur et moteur quand vous leur demandez juste un moteur de ventilateur. Une palette au lieu d'un petit carton, et plein de pièces qui finissent à la benne car jamais à changer.
Et ce ne sont que des erreurs de conceptions causes de pannes, je ne parle pas des interventions sur pannes "normales" mais rendues acrobatiques par une organisation farfelue. Comme s'il fallait sortir tout le moteur pour changer la courroie de distribution.
Quand une Amzair fonctionne (il y en a...), ça va pas trop mal. Côté électronique, pas de problème non plus, mais il vaut mieux éviter les hautes températures. Côté frigorifique, Georges les a habillés pour l'hiver.
Comme pour Richard 84, passer à une autre marque (chercher laquelle...) est de plus en plus à l'ordre du jour.
D'autres installateurs dans le coin ont déjà jeté l'éponge avec Amzair.
Le vase est prêt à déborder
J'attends de voir leur réaction, mais je suis prêt à en remettre plusieurs couches, et tout est vérifiable.
- échange de toutes les viroles de ventilateurs, rivets à faire sauter à la perceuse,
- échange de grilles sur les hautes températures, Amzair même pas capable de fournir des vis à la bonne longueur, seuls quelques filets sont engagés,
- erreur de montage du switch de sécurité sur les hautes températures : coupe à 55°C, les résistances sont donc inopérantes,
- programmation de l'automate incorrecte (sur HT), résistances impossibles à utiliser, à l'installateur de se débrouiller,
- câblage incorrect, masse du régulateur non reliée à la terre et fonctionnement aléatoire de l'afficheur déporté,
- antenne de la transmission radio des hautes températures montée à l'intérieur de la caisse métallique (quelle idée de mettre une antenne d'autoradio sur le toit de sa voiture, Amzair vous aurait mis l'antenne à l'intérieur...),
- joint inadapté monté sur certaines résistances d'appoint, provoquant une fuite (erreur digne d'un débutant en plomberie),
- câblage d'un flow-switch sans respect du courant minimum, pouvant causer une défaillance prématurée facilement évitable.
Et j'en oublie certainement, et je ne parle que de ce que je connais.
Tout ça pris en charge par l'installateur au titre de la garantie, Amzair fournissant juste les éventuelles pièces.... Ils sont même capables de vous envoyer un toit complet de machine, avec grille, pâles de ventilateur et moteur quand vous leur demandez juste un moteur de ventilateur. Une palette au lieu d'un petit carton, et plein de pièces qui finissent à la benne car jamais à changer.
Et ce ne sont que des erreurs de conceptions causes de pannes, je ne parle pas des interventions sur pannes "normales" mais rendues acrobatiques par une organisation farfelue. Comme s'il fallait sortir tout le moteur pour changer la courroie de distribution.
Quand une Amzair fonctionne (il y en a...), ça va pas trop mal. Côté électronique, pas de problème non plus, mais il vaut mieux éviter les hautes températures. Côté frigorifique, Georges les a habillés pour l'hiver.
Comme pour Richard 84, passer à une autre marque (chercher laquelle...) est de plus en plus à l'ordre du jour.
D'autres installateurs dans le coin ont déjà jeté l'éponge avec Amzair.
Le vase est prêt à déborder
J'attends de voir leur réaction, mais je suis prêt à en remettre plusieurs couches, et tout est vérifiable.
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour.
Il faut que je me dépêche de sortir la PàC parfaite ! Il y a une place à prendre!
Comment il me l'on appelé déjà ? Ah oui, la Gerspac, c'est ça, la Gerspac by G32. Je cherche des investisseurs. Ou bien des collaborateurs. Il me faut un bon chaudronnier. Je pourrais demander à Amzair! Là, ils ne sont pas trop mauvais Heuuuuh non merci, Monsieur Amzair, pour l'implantation des composants, je m'en occupe...
G32
Il faut que je me dépêche de sortir la PàC parfaite ! Il y a une place à prendre!
Comment il me l'on appelé déjà ? Ah oui, la Gerspac, c'est ça, la Gerspac by G32. Je cherche des investisseurs. Ou bien des collaborateurs. Il me faut un bon chaudronnier. Je pourrais demander à Amzair! Là, ils ne sont pas trop mauvais Heuuuuh non merci, Monsieur Amzair, pour l'implantation des composants, je m'en occupe...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Très assidu
- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse
Bonjour Georges,
Il faut l'appeler la G32 ca fait technique et c'est court comme nom !
Je n'ai pas de qualif de chaudronnier , donc je ne pourrais pas t'aider.
Mais on me dit bon vendeur; tu peux me prendre comme commercial ( et puis comme tu sais je connais l'histoire des paramètres comme la tempé, le vent, la pluie, la neige ),
mais tu me vireras pas svp comme les commerciaux d'Amzair.
Bon, ne polluons pas le fil de Tigrou!
Tigrou, je ne vois pas bien le tuyau écrasé sur ta photo?
Je me demande si je n'ai pas un peu la meme chose sur la mienne; je vais regarder en plein jour demain.
JL
Il faut l'appeler la G32 ca fait technique et c'est court comme nom !
Je n'ai pas de qualif de chaudronnier , donc je ne pourrais pas t'aider.
Mais on me dit bon vendeur; tu peux me prendre comme commercial ( et puis comme tu sais je connais l'histoire des paramètres comme la tempé, le vent, la pluie, la neige ),
mais tu me vireras pas svp comme les commerciaux d'Amzair.
Bon, ne polluons pas le fil de Tigrou!
Tigrou, je ne vois pas bien le tuyau écrasé sur ta photo?
Je me demande si je n'ai pas un peu la meme chose sur la mienne; je vais regarder en plein jour demain.
JL
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Bon j'ai vraisemblablement fait preuve de trop d'optimisme hier soir.
AMZAIR NE VEUT PAS ASSUMER le défaut de cet échangeur.
Ils proposent seulement de vendre l'échangeur (-30% de consenti).
Cela commence à sentir effectivement mauvais, car :
-quand un constructeur veut se donner une image haut de gamme
- a des façons de faire de débutant
- refuse d'assumer ces erreurs.
Le résultat n'est bon qu'a court terme !
Il faut savoir qu'un échangeur n'est pas une pièce très couteuse quand acheté en volume.
Sa prise en charge aurait été un minimum et c'est quand même moi qui aurait payé le plus cher au total même si non responsable.
Coté juridique, comme cela n'est pas un contrat de "vente", mais de "louage ouvrage", il n'y a pas de garantie pour les vices cachés.
La loi qui protège souvent le consommateur, ici protège le vendeur.
Par contre rien ne m'interdit de faire une mauvaise publicité
C'est par dur, ils me donnent tous les arguments !
C'est dommage de ne plus voir Mr AMZAIR. Bon il se cache car Georges lui pose des questions
PS) Si j'avais eu plus de recul sur Amzair lors de l'achat ..... :)
AMZAIR NE VEUT PAS ASSUMER le défaut de cet échangeur.
Ils proposent seulement de vendre l'échangeur (-30% de consenti).
Cela commence à sentir effectivement mauvais, car :
-quand un constructeur veut se donner une image haut de gamme
- a des façons de faire de débutant
- refuse d'assumer ces erreurs.
Le résultat n'est bon qu'a court terme !
Il faut savoir qu'un échangeur n'est pas une pièce très couteuse quand acheté en volume.
Sa prise en charge aurait été un minimum et c'est quand même moi qui aurait payé le plus cher au total même si non responsable.
Coté juridique, comme cela n'est pas un contrat de "vente", mais de "louage ouvrage", il n'y a pas de garantie pour les vices cachés.
La loi qui protège souvent le consommateur, ici protège le vendeur.
Par contre rien ne m'interdit de faire une mauvaise publicité
C'est par dur, ils me donnent tous les arguments !
C'est dommage de ne plus voir Mr AMZAIR. Bon il se cache car Georges lui pose des questions
PS) Si j'avais eu plus de recul sur Amzair lors de l'achat ..... :)
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bin dis donc, c'est la prime à la casse chez Amzair, de si belles machines toutinox, je vais finir par penser que le choix Daikin n'est pas si mauvais que cela !!hd31 a écrit :D'autres installateurs dans le coin ont déjà jeté l'éponge avec Amzair.
Le vase est prêt à déborder
J'attends de voir leur réaction, mais je suis prêt à en remettre plusieurs couches, et tout est vérifiable.
Si la G32 donne les résultats escomptés, j'en connais un qui va prendre une retraite royale mais il va falloir un peu de patience pour mettre tout ceci à l'épreuve quand même. Bonne année à tout le staff Amzair.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
De là à choisir une Daikin, faut pas pousser
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Non je parlait de pompe à chaleur! pas de clim japonaise traficotées
Quand on voit les problèmes potentiels d'une clim basique avec des composants de bonne facture .. je n'ose pas imaginer les problèmes "électroniques" sur certaines PAC dont la réparation ne dépends que du constructeur.
Il suffit de lire quelques post de georges pour se convaincre que l'inverter made in japan, ce n'est pas si rose que cela.
Quand je parle de choix, actuellement j'irai vers du basique tout ou rien .. le moins cher possible.
Il ne me reste plus qu'a vendre ma PA28 pour acheter deux G32
Georges32 vient stopper la fuite demain et selon l'accès réparer l'échangeur.
Je ferai quelques photos s'il ne pleut pas trop quand il ne me verra pas!
PS) Les caisses AMZAIR ne sont pas en inox ... mais Alu.
Quand on voit les problèmes potentiels d'une clim basique avec des composants de bonne facture .. je n'ose pas imaginer les problèmes "électroniques" sur certaines PAC dont la réparation ne dépends que du constructeur.
Il suffit de lire quelques post de georges pour se convaincre que l'inverter made in japan, ce n'est pas si rose que cela.
Quand je parle de choix, actuellement j'irai vers du basique tout ou rien .. le moins cher possible.
Il ne me reste plus qu'a vendre ma PA28 pour acheter deux G32
Georges32 vient stopper la fuite demain et selon l'accès réparer l'échangeur.
Je ferai quelques photos s'il ne pleut pas trop quand il ne me verra pas!
PS) Les caisses AMZAIR ne sont pas en inox ... mais Alu.
Modifié en dernier par tigrou le mer. déc. 22, 2010 9:07 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Non, non, pourquoi deux G32. Pour l'instant, c'est le proto, mais si ça va bien, (et je suis confiant) je te ferais une G32 sur mesure. Il suffit d'adapter un compresseur à un échangeur à plaques, et à un évaporateur avec la surface adéquoite, et le tour est joué.
Par contre, pas de paparazzis pour espionner les déboires de AMZAIR, enh ? Pas question!!!
G32
Par contre, pas de paparazzis pour espionner les déboires de AMZAIR, enh ? Pas question!!!
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Je suis en Mono, et si c'était a refaire je mettrai 2 PAC moins puissantes de 2,5Kw (absorbé) chacune. Avec à la clef une meilleure tolérance aux pannes (2 PAC) et une meilleure modulation de puissance.Georges32 a écrit :Non, non, pourquoi deux G32. Pour l'instant, c'est le proto, mais si ça va bien, (et je suis confiant) je te ferais une G32 sur mesure. Il suffit d'adapter un compresseur à un échangeur à plaques, et à un évaporateur avec la surface adéquoite, et le tour est joué.
A l'époque (3 ans) la puissance importante de la PA28 en Mono a joué en la faveur d'Amzair (17,8Kw) ! Avec une bonne installation électrique, je ne voit même pas les démarrages !
Je ne promets rien et c'est pas la réponse d'Amzair qui me fera les défendre !Par contre, pas de paparazzis pour espionner les déboires de AMZAIR, enh ? Pas question!!!
G32
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Très assidu
- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse