Al'aide Erreur E41

Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)

Message par Bernard »

Ce matin "erreur E41"....
Après deux ou trois marche/arrêt général, toujour pareil :-(
Du coup (PAC arrêté) j'ai branché le circulateur en direct pour vérifier le fluxostat, il change bien d'état (infini :circulateur arrêté, 0 pompe en route)
J'ai tout rebanché, et la PAC a redémarré :-)
Le fait de brancher le circulateur en direct a sans doute décoincé quelque chose..
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

embouage circulateur?

Message par glemestr »

Bonjour,

Depuis 5 ans maintenant, le circulateur de ma PAC PA23PRC est sur la vitesse 2 sans que cela ne pose de problème. Depuis peu, je suis obligé de la mettre sur la vitesse 3 sinon, je vois apparaitre l'erreur E41.

Mon circuit a été nettoyé l'an dernier et j'ai rajouté un désemboueur ingénio BWV925. L'eau est encore parfaitement transparente. Le filtre à tamis est également propre.
Toutes les boucles du plancher chauffant sont ouvertes à fond.
Je n'ai pas remis de glycol car fonctionnant en loi d'eau et étant dans une région où les températures négatives sont très rares, le risque de gel du circuit est peu probable.

Avez-vous une idée de la raison pour laquelle je dois passer sur la vitesse 3 du circulateur alors que tout fonctionnait bien avec la vitesse 2 auparavant?
J'ai pensé à un embouage du fluxostat ou éventuellement du circulateur.
Je vais vérifier le fluxostat. Par contre, est-il possible de démonter le circulateur pour nettoyer l'intérieur?
Avez-vous d'autres pistes à me donner?
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: embouage circulateur?

Message par MHz »

glemestr a écrit : Mon circuit a été nettoyé l'an dernier et j'ai rajouté un désemboueur ingénio BWV925. L'eau est encore parfaitement transparente. Le filtre à tamis est également propre.
Toutes les boucles du plancher chauffant sont ouvertes à fond.

bonjour,
As-tu des nourices de distribution avec débitmetres qui te permettent de voir le debit? J'avais moi aussi de l'eau claire, mais un débit limité malgré de nombreux rincages avec du produit Xxxx.
5ans c'est la limite pour désembouer. J'ai posé aussi un "helicoideur" type BWV925, mais j'y crois moyen. Par contre j'ai posé un filtre antiboue & magnetique ( Magnaclean, voitr http://www.magnaclean.fr/Pages/MagnaCle ... ouage.aspx)
qui me parait bien ( chaque fois que je le nettoie, l'aimant a agglutiné un beau paquet de boue magnetique noire)
J'ai pensé à un embouage du fluxostat ou éventuellement du circulateur. Par contre, est-il possible de démonter le circulateur pour nettoyer l'intérieur?
Avez-vous d'autres pistes à me donner?
Embouage possible avec encrassement dysfonctionement possible du fluxostat.
Il faudrait surtout vérifier le debit par mesure des pressions aval et amont du circulateur puis report sur l'abaque de débit du circulateur. Ca me parait beaucoup plus pertinent que d'essauyer de nettoyer le circulateur.
Pour nettoyer un circuit , une technique efficace est d'utiliser ( avec précaution) de l'air comprimé
voir mon post :http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 477#140479
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai eu une fois des coupures aléatoires du fluxostat. Après démontage, il y avait de la boue dans l'articulation qui empêchait son bon fonctionnement.
Le démontage est simple et rapide, il n'est normalement pas nécessaire de vidanger, il suffit juste de faire tomber la pression et l'eau ne devrait pas couler s'il n'y a pas d'entrée d'air (refermer la vanne de vidange).
Comme ça ne prend que quelques minutes, il est judicieux de commencer par là.
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

Message par glemestr »

merci pour vos réponses.
pour répondre à MHz, j'ai effectivement des débimètres et ceux-ci indiquent tous un débit maximal à savoir 4l/min dans le cas de mes débimètres. Donc, à priori, aucun circuit bouché.
J'ai regardé le magnaclean twintech. Intéréssant mais pas donné! Si je n'avais pas déjà équipé ma pac avec un "helicoideur" type BWV925 qui m'a couté assez cher, j'aurai peut-être opté pour le magnaclean.
Je vais donc commencer par nettoyer le fluxostat en espérant que c'est celui ci qui bloc. Sinon, j'essaierai de nettoyer le circulateur avec un compresseur selon la méthode de MHz.
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

Message par glemestr »

j'ai donc démonter le fluxostat. Celui-ci n'était pas très sale. je l'ai donc remonté dans le bon sens et là, plus possible de redémarrer la pac. E41 en permanence.
Avec un multimètre, il semble que le fluxostat ne s'enclenche plus.
En regardant la notice installateur de la pac, il est indiqué de vérifier si le fluxostat n'est pas trop enfoncé pour rester libre.
Comment peut-il être trop enfoncé? si je ne serre pas à fond le fluxostat, il y a des fuites. Comment faire pour savoir si le fluxostat ne touche pas le fond du tuyau?
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

Message par glemestr »

je viens de me rendre compte que je vous ai déjà posé ces question il y a 1 an et demi :oops:
Comme quoi, mon problème persiste :(
j'ai tout de même l'impression que le fluxostat est bloqué à l'intérieur du tuyau.
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

c'est ptêtre la roue de ton circulateur willo qui c'est désolidariser de son axe métaliques.
La roue est en plastique et simplement clipsé avec une fente male/femmelle.
J'en ai recolé quelque une a la super glue3 et ça tient visiblement.
Démonte ton circu et vérifie le la roue est bien solitdaire de l'axe.

Autre panne observé :
mauvais contact au diveau du bouton 3 vitesses. (une petite cale en papier suffi a mainenir le contact electrique)
Pannes a la con...

Tien nous au courant.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Les circulateurs Willo ne sont franchement pas terribles ! Ils se grippent dès qu'ils sont arrêtés un peu longtemps, et j'ai aussi eu un commutateur de vitesse complètement brûlé, j'ai soudé un fil à la place (vitesse bloquée). Au prix du circulateur neuf...
La qualité allemande paraît-il. Comme quoi, c'est un peu surfait.
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

Message par glemestr »

mon circulateur semble fonctionner correctement au vu des débitmètres qui sont à fond.
Sinon, je ne pense pas que le fluxostat soit bloqué car sa longueur est bien inférieur à la profondeur de la cavité dans laquelle il est installé.
Donc, vu que le fluxostat fonctionne lorsque je l'actionne manuellement (quelques Ohms) et qu'il ne fonctionne plus lorsqu'il est installé sur la pompe avec le circulateur en position 3, je suppose que c'est un problème de débit dans le tuyau dans le quel se trouve le fluxostat. mais pourquoi?
Tuyau encrassé? Pourtant le débit semble bon au vu des débitmètres.
Modifié en dernier par glemestr le dim. mars 24, 2013 12:53 pm, modifié 1 fois.
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le seuil du fluxostat est très faible, de l'ordre de 0.6l/minute si je me souviens bien. Quand il coupe, c'est qu'il n'y a plus grand chose.
La valeur d'un contact en bon état doit être de quelques centaines de milli-ohms, moins d'un ohm dans tous les cas. Au dessus, cela peut indiquer un problème (voir autres post pour retrouver une valeur correcte).
glemestr
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 16, 2009 3:06 pm
Localisation : finistere

Message par glemestr »

Tout d'abord, merci à vous tous pour vos réponses et votre rapidité à répondre.
Pour le fluxostat, je mesure la résistance avec un ohmètre bon marché. Je vais essayer avec un autre ohmètre. si la valeur est toujours mauvaise, je changerai le fluxostat. Sinon, j'ai fait hier la manip avec l'ampoule comme vous préconisiez à savoir utiliser le fluxostat comme interrupteur sur une ampoule de 20W 220V (14W dans mon cas) pour remettre le contact du fluxostat en état. immédiatement le fluxostat s'est bloqué (contact soudé?) Il a fallu taper un peu dessus pour qu'il fonctionne à nouveau (ou pas :wink: ).
Je vais aussi démonter le circulateur pour vérifier qu'il n'y a pas de problème à son niveau bien que les débits dans les différents circuits sont à fond.
PA 23 PRC. PC RDC et étage.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

autre panne a la con !!
La broche de connectique a l'arrière de ton regulateur microtech ... c'est une sort de cicuit imprimé avec une broche de 9 sorties qui est clipsé dessus. Parfoit le contact ce fait mal ou est intermitent avec les vibrations ou l'humidité.
Reserre le conctact avec un micro tournevis.

Si t'es débit d'eau sont OK visuellement sur tes nourices c'est ptêtre pas un PB de circulation en effet.

Ce contrôleur de débit fait sont boulot si il y a moins de 5 boucles de plancher chauffant ou si il y a des micromoteur de fermeture sur trop de boucles . A savoir aussi.

Ps : change ton ctrl de debit (pour le prix que ça coute...) tu véras déja plus clair si le defaut persiste :wink:

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonjour,
change ton ctrl de debit (pour le prix que ça coute...) tu véras déja plus clair si le defaut persiste
Sans aller jusqu'à le changer, tu peux tout simplement court circuiter provisoirement les bornes du contact à fermeture qui valide la présence du débit (mettre les 2 fils sur la même borne). Si ton problème se règle de cette façon, tu auras la confirmation que le problème vient bien de là.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Popeye68 a écrit :Bonjour,
change ton ctrl de debit (pour le prix que ça coute...) tu véras déja plus clair si le defaut persiste
Sans aller jusqu'à le changer, tu peux tout simplement court circuiter provisoirement les bornes du contact à fermeture qui valide la présence du débit (mettre les 2 fils sur la même borne). Si ton problème se règle de cette façon, tu auras la confirmation que le problème vient bien de là.
oui simple aussi simple en effet . Mais attention si le deffaut E01 remplace le E41 alors ton PB vient réellemnt de ta circulation d'eau. Fait gaffe a ce que le pressostat hp fontionne correctement :roll:
T
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »