E01 - E02 rien ne va plus, je m'arrache les cheveux !
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
E01 - E02 rien ne va plus, je m'arrache les cheveux !
Bonjour,
en gros depuis peu comme je le disais dans un autre poste, le gaz vient d'être purgé et changé au g. près ; La sonde ST3 neuve aussi.
Et maintenant c'est la valse des E02 ou E01 quand c'est pas les 2 à la suite.
Auparavant et depuis 6 ans elle tournait avec le D03 (intervalle dégivrage) à 20 ; D07 (égouttement) à 0 ; D08 (T° début dégivrage)à -2 et D09 (T° fin dégivrage) à 15. Tout ça d'origine sorti d'usine. et ça chauffait, pas de problème.
Hors depuis je ne peux plus obtenir ces mêmes valeurs sans une valse des E.
Actuellement je ne peux pas descendre le D08 sous les 2°. Autrement ça saute en E02. Parfois à 0 ça tourne un peu et puis au matin je trouve un E02 !
Et là avec D08 à 0 mon délai entre 2 dégivrages à partir de l'appel clignotant dure plus de 20 minutes. Par 3° ext. ça saute après 30 à 40 min. sans qu'il y est eu de dégivrage.
Quant au E01 ça a fonctionné hier un peu avec D09 à 14 puis à la remise en route dans la nuit ça a coupé à nouveau. Ca semble aller jusqu'à D09 à 12 ou 13. Pas au delà.
Par contre quand ça coupe la première fois en E01, je réenclenche manuellement en appuyant sur on/off et la ça repart pour des heures sans souci. Pour info la coupure pressostat HP a été réglé vérifié à 24 après vérif chez Amzair.
Et j'ai pas eu encore de grand froid, à ces valeurs ça tient avec 3° ext. Alors bientôt je ne vais plus avoir beaucoup de cheveux, et je ne comprends toujours pas pourquoi après une première coupure en E01 ça repart sans problème sans ressauter, pourquoi le délai après appel de dégivrag dure 30 à 40 min au lieu des 20 paramétrées avant de sauter en E02 (avec D 08 à 2 je suis dans les 20 minutes à 2 ou 3 près) et pourquoi je ne retrouve pas le même fonctionnement avec les valeurs d'avant.
Maintenant si D08 et D09 respectivement à 1 ou 2 et 12 ou 13 suffisent OK mais je voudrais bien comprendre.
Voilà un post un peu long mais si il pouvait me permettre de garder des cheveux !
Merci
en gros depuis peu comme je le disais dans un autre poste, le gaz vient d'être purgé et changé au g. près ; La sonde ST3 neuve aussi.
Et maintenant c'est la valse des E02 ou E01 quand c'est pas les 2 à la suite.
Auparavant et depuis 6 ans elle tournait avec le D03 (intervalle dégivrage) à 20 ; D07 (égouttement) à 0 ; D08 (T° début dégivrage)à -2 et D09 (T° fin dégivrage) à 15. Tout ça d'origine sorti d'usine. et ça chauffait, pas de problème.
Hors depuis je ne peux plus obtenir ces mêmes valeurs sans une valse des E.
Actuellement je ne peux pas descendre le D08 sous les 2°. Autrement ça saute en E02. Parfois à 0 ça tourne un peu et puis au matin je trouve un E02 !
Et là avec D08 à 0 mon délai entre 2 dégivrages à partir de l'appel clignotant dure plus de 20 minutes. Par 3° ext. ça saute après 30 à 40 min. sans qu'il y est eu de dégivrage.
Quant au E01 ça a fonctionné hier un peu avec D09 à 14 puis à la remise en route dans la nuit ça a coupé à nouveau. Ca semble aller jusqu'à D09 à 12 ou 13. Pas au delà.
Par contre quand ça coupe la première fois en E01, je réenclenche manuellement en appuyant sur on/off et la ça repart pour des heures sans souci. Pour info la coupure pressostat HP a été réglé vérifié à 24 après vérif chez Amzair.
Et j'ai pas eu encore de grand froid, à ces valeurs ça tient avec 3° ext. Alors bientôt je ne vais plus avoir beaucoup de cheveux, et je ne comprends toujours pas pourquoi après une première coupure en E01 ça repart sans problème sans ressauter, pourquoi le délai après appel de dégivrag dure 30 à 40 min au lieu des 20 paramétrées avant de sauter en E02 (avec D 08 à 2 je suis dans les 20 minutes à 2 ou 3 près) et pourquoi je ne retrouve pas le même fonctionnement avec les valeurs d'avant.
Maintenant si D08 et D09 respectivement à 1 ou 2 et 12 ou 13 suffisent OK mais je voudrais bien comprendre.
Voilà un post un peu long mais si il pouvait me permettre de garder des cheveux !
Merci
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il faudrait voir si la sonde de dégivrage lit une valeur cohérente.
VincentN à vu juste je pense, il y a de forte chance que ta sonde soit mal placé voir défectueuse pour que le début et la fin de dégivrage génère des E01 et E02.
VincentN à vu juste je pense, il y a de forte chance que ta sonde soit mal placé voir défectueuse pour que le début et la fin de dégivrage génère des E01 et E02.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
La sonde est neuve et replacée à l'endroit de départ, sur le côté sur un gros tube cuivre. j'y ai mis un serflex. Ce soir j'aurai pas le temps mais demain je m'attèle à vérifier les T°.
Une petite reflexion : L'installateur ne m'avait pas mis de filtre et tamis sur le circuit d'eau.. Je comptais vidanger, mettre un filtre et glycol cet été. Mon taux de glycol est actuellement faible. A -5°. Une eau boueuse ou sale pourrait-elle ralentir le débit à ce point ? Je précise que mon Delta Départ/Retour est identique depuis 6 ans à 3 sur une nourrice et 4 sur l'autre.
Merci
Une petite reflexion : L'installateur ne m'avait pas mis de filtre et tamis sur le circuit d'eau.. Je comptais vidanger, mettre un filtre et glycol cet été. Mon taux de glycol est actuellement faible. A -5°. Une eau boueuse ou sale pourrait-elle ralentir le débit à ce point ? Je précise que mon Delta Départ/Retour est identique depuis 6 ans à 3 sur une nourrice et 4 sur l'autre.
Merci
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
La sonde doit-etre placé dans l'échangeur entre les ailettes et non sur le coté sur le collecteur de sortie, c'est la température de surface de l'échangeur qu'il faut mesurer et non la T°c des gaz sortant.
En fonctionnant ainsi, les dégivrages sont incomplet, les gazs sortant de l'échangeur se réchauffent alors que la T°c de surface est toujours à 0°c.
Effectivement c'est moyen de ne pas avoir de filtre à tamis et un pot anti-boue surtout sur un PC, depuis 6 ans l'échangeur à plaques c'est peut-etre encrassé, un delta de 3 c'est pas beaucoup, encore faudrait-il connaitre la T°c exterieur
En fonctionnant ainsi, les dégivrages sont incomplet, les gazs sortant de l'échangeur se réchauffent alors que la T°c de surface est toujours à 0°c.
Effectivement c'est moyen de ne pas avoir de filtre à tamis et un pot anti-boue surtout sur un PC, depuis 6 ans l'échangeur à plaques c'est peut-etre encrassé, un delta de 3 c'est pas beaucoup, encore faudrait-il connaitre la T°c exterieur
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il faut qu'elle rentre de 2/3cm et d’assuré qu'elle ne bougera pas en repliant les ailettes sur elle.
La valeur de D08 est a affiner selon les installations, mais la valeur tourne au tour de 0.
La valeur de D08 est a affiner selon les installations, mais la valeur tourne au tour de 0.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
Bon, la sonde semble OK. J'ai fait 3 relevés avec un autre thermomètre à l'air ambiant et en les mettant dans un plastique avant de les placer sur des accus de glace à -15 et dans de l'eau à 37°. A chaque fois c'était concordant.
Hier soir j'ai placé la sonde dans l'évapo, enfoncé dedans de la longueur de la sonde. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais j'arrivais pas plus loin, Et toujours le même défaut E02.
Dans la journée il fait trop doux, suite ce soir au prochain épisode.
Hier soir j'ai placé la sonde dans l'évapo, enfoncé dedans de la longueur de la sonde. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais j'arrivais pas plus loin, Et toujours le même défaut E02.
Dans la journée il fait trop doux, suite ce soir au prochain épisode.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il faudrait lire la valeur de la sonde de dégivrage lorsqu'elle tombe en E02, déjà lire sa valeur lorsque la PAC fonctionne et que la T°c ext < 0°c.
Il est possible qu'il reste de la glace dans ton échangeur et qui ne part pas malgré les dégivrages et au vu des T°c extérieurs actuelles, celà m'est déjà arrivé lorsque je réglais mes paramètres de dégivrages, l'échangeur semble propre, mais malgré tout la T°c de dégivrage descend très bas lorsque la PAC fonctionne et peut généré un E02 si la T°c ext est basse.
La solution c'est de bien dégivrer l'échangeur à l'eau chaude, si l'échangeur est bien propre, l'écart entre T°c de dégivrage et l'air extérieur doit-etre de 5/6°c lorsque la PAC fonctionne.
Il est possible qu'il reste de la glace dans ton échangeur et qui ne part pas malgré les dégivrages et au vu des T°c extérieurs actuelles, celà m'est déjà arrivé lorsque je réglais mes paramètres de dégivrages, l'échangeur semble propre, mais malgré tout la T°c de dégivrage descend très bas lorsque la PAC fonctionne et peut généré un E02 si la T°c ext est basse.
La solution c'est de bien dégivrer l'échangeur à l'eau chaude, si l'échangeur est bien propre, l'écart entre T°c de dégivrage et l'air extérieur doit-etre de 5/6°c lorsque la PAC fonctionne.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
Hier par environ 2° ext la PAC n'a pas dégivré au bout des 20mn après appel (voyant clignotant).
Quand ça a sauté en E02 près de 30 min après l'appel de dégivrage La sonde indiquait -7,5°.
Le fait que mon taux de glycol dans le circuit soit à -5 environ peut-il jouer sur ce déclenchement E02 si je suis plus froid dans l'échangeur?
Je ne comprends toujours pas pourquoi le déclenchement du dégivrage n'intervient pas à 20 min mais quelques minutes après si ça n'a pas sauté en E02 avant.
Quand ça a sauté en E02 près de 30 min après l'appel de dégivrage La sonde indiquait -7,5°.
Le fait que mon taux de glycol dans le circuit soit à -5 environ peut-il jouer sur ce déclenchement E02 si je suis plus froid dans l'échangeur?
Je ne comprends toujours pas pourquoi le déclenchement du dégivrage n'intervient pas à 20 min mais quelques minutes après si ça n'a pas sauté en E02 avant.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Aucun rapport entre le taux de glycol du circuit hydraulique et les déclenchements du pressostat BP.
Lorsque ma PAC fonctionnait avec le microtech, j'avais D017=3 D08=-1 D09=20.
C'est curieux que le pressostat BP déclenche avec une T°c d'échangeur à -7,5°c.
Si la sonde est bien placé et que la T°c est bien celle-là, il devrait pas déclenché.
il faudrait monter les manos pour voir la pression BP dans le circuit.
Lorsque ma PAC fonctionnait avec le microtech, j'avais D017=3 D08=-1 D09=20.
C'est curieux que le pressostat BP déclenche avec une T°c d'échangeur à -7,5°c.
Si la sonde est bien placé et que la T°c est bien celle-là, il devrait pas déclenché.
il faudrait monter les manos pour voir la pression BP dans le circuit.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
Salut,
Voilà, ça semble fonctionner à nouveau correctement depuis 2 jours.
Effectivement c'était bien un problème de sonde...mal placé.
Autant de temps à galérer pour presque rien.
Il faut dire qu'elle se plait là et pas ailleurs. Dans les 10 premiers cm en bas. Un peu plus haut et Mme faisait ses caprices ! J'en aurait essayé des endroits dans l'évapo !!
Mais bon, je croise les doigts, merci à tous.
Voilà, ça semble fonctionner à nouveau correctement depuis 2 jours.
Effectivement c'était bien un problème de sonde...mal placé.
Autant de temps à galérer pour presque rien.
Il faut dire qu'elle se plait là et pas ailleurs. Dans les 10 premiers cm en bas. Un peu plus haut et Mme faisait ses caprices ! J'en aurait essayé des endroits dans l'évapo !!
Mais bon, je croise les doigts, merci à tous.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
C'est pareil sur la mienne, dans les 10/15 cm en partie basse, c'est l'endroit ou le givre se forme en premier
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340