comment faire un complément de glicol ?

Répondre
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

comment faire un complément de glicol ?

Message par Martial88 »

bonsoir comment rempli t on le circuit en glicol quelles manœuvres? quels matériels ? quelles façons de procéder ? quelle quantité ? cordialement
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

bonjour,

pour un complément de glycol dans le circuit, peut-être une piste pour la méthode si tu as un ballon tampon

- fermer toutes les vannes du ballon tampon
- purger une partie de ce ballon par le robinet du bas (en récupérant l'eau qui est déjà "glycolisée")
- injecter par le haut du ballon (dévisser le purgeur) du glycol tout neuf
- faire le complément du ballon avec l'eau récupérée
- refaire la pression par le circuit d'eau traditionnel (eau compteur maison)


par contre:
- quel glycol: peut-être que l’installateur peut donner les références (voire en vendre)
- quelle quantité: ???? (existe-t'il un moyen (simple du genre mettre un peu d'eau sur une languette..) pour vérifier le degré de protection

@+
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
pascal079 a écrit :pour un complément de glycol dans le circuit, peut-être une piste pour la méthode si tu as un ballon tampon

- fermer toutes les vannes du ballon tampon
- purger une partie de ce ballon par le robinet du bas (en récupérant l'eau qui est déjà "glycolisée")
- injecter par le haut du ballon (dévisser le purgeur) du glycol tout neuf
- faire le complément du ballon avec l'eau récupérée
- refaire la pression par le circuit d'eau traditionnel (eau compteur maison)
Oui pour la méthode "d'introduction" du produit dans le circuit… mais bien veiller à délayer le glycol pour ne pas qu'il altère les joint d'étanchéité du circuit.
pascal079 a écrit : - quel glycol: peut-être que l’installateur peut donner les références (voire en vendre)
Question très importante car il ne faut pas mélanger ethylène glycol et propylène glycol.
pascal079 a écrit :- quelle quantité: ???? (existe-t'il un moyen (simple du genre mettre un peu d'eau sur une languette..) pour vérifier le degré de protection
Pas de languette test mais un réfractomètre :
http://www.tecinstruments.fr/boutique/f ... e_lg=lg_fr
Comptez ±100€ pour l'achat… aïe !
Répondre