Avez-vous eu une explication pourquoi il ne peut pas réparer? une photo? méfiance : il vous avait annoncé qu'il n'y avait pas de fuite et maintenant il faut tout changer? ca sent la recherche de business...
Je vous conseillerai de contacter un autre frigoriste pour avoir au moins un avis alternatif
Je vous conseillerai de contacter un autre frigoriste pour avoir au moins un avis alternatif
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Il y a encore du chauffage, mais l'évaporateur ne délivre plus toute sa puissance , et à terme il n'y aura plus de chauffage.Tolive1stodie a écrit :Bonsoir,
Quelque chose m'interpelle.... si l'échangeur est à remplacer ... comment se fait-il que nous ayons encore du chauffage ? (la température extérieure est de 10°)
A vous lire
Mais avant d'en arriver là, on peut observer des bulles au voyant liquide, synonyme de manque de gaz, donc fuite importante.
Je suppose quand même que le frigoriste a détecté la fuite avant de proposer le remplacement de l'évaporateur !
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
9 fois sur 10, on peut réparer un évaporateur. Il est très rare qu'il perce au milieu. Le plus souvent, c'est une brasure mal faite qui lache du coté ou sont soudées toutes les crosses. Certains ont vite fait de remplacer. J'ai souvent réparé des échangeurs, et si ils ne sont pas dans un état de corrosion avancé, ça tient très bien. Un échangeur de PàC n'est pas soumis à des ambiances spécialement corrosives, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas réparable. Demandez à votre frigoriste de vous montrer où se trouve la fuite.
G32
9 fois sur 10, on peut réparer un évaporateur. Il est très rare qu'il perce au milieu. Le plus souvent, c'est une brasure mal faite qui lache du coté ou sont soudées toutes les crosses. Certains ont vite fait de remplacer. J'ai souvent réparé des échangeurs, et si ils ne sont pas dans un état de corrosion avancé, ça tient très bien. Un échangeur de PàC n'est pas soumis à des ambiances spécialement corrosives, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas réparable. Demandez à votre frigoriste de vous montrer où se trouve la fuite.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
à regarder
pour le prix de la réparation vous avez ici une PAC de 14Kw neuve.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 746584.htm
pour le prix de la réparation vous avez ici une PAC de 14Kw neuve.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 746584.htm
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
Bonjour à tous,MHz a écrit :à regarder
pour le prix de la réparation vous avez ici une PAC de 14Kw neuve.
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... 746584.htm
Tiens nous revoilà... cette fois ci pour de bonnes nouvelles... Après plusieurs passages de techniciens plus mauvais les uns que les autres ; nous avons enfin eu à faire un technicien compétent qui a diagnostiqué une fuite sur l'évaporaeur.
Après avoir réparé la fuite (et non pas remplacé l'évaporateur ou la pac) , il a bien entendu remis du gaz (chose qu'avait fait un précédent intervenant ... pour rien mais qui nous a coûté.
Depuis, notre PAC foncionne parfaitement. Plus d'erreur... nous attendons les températures négatives.
Bonne journée
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonsoir, et content pour vous que vous ayez enfin trouve quelqu'un de confiance.Tolive1stodie a écrit :Après avoir réparé la fuite (et non pas remplacé l'évaporateur ou la pac) , il a bien entendu remis du gaz (chose qu'avait fait un précédent intervenant ... pour rien mais qui nous a coûté.
quel a été le cout?
Avez vous assisté à la reparation? et/ou pris des photos? avez-vous une explication de la cause ( souvent vibrations qui finissent par user les petits tuyaux cuivre du distriubuteur, Ne pas hésitez à mettre du silicone pour limiter les frottements.
Si la PAC fonctionne bien, profitez en pour mesurer 2 parametres importants :
- le delta T°Teau sortie PAC - Teau retour qui doit etre >5 et compris entre 5 et 10
- le debit d'eau du circulateur en mesurant l'ecart de pression entre l'amont et l'aval du circulateur et en reportant ce deltaP sur l'abaque des debits du circulateur
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Bonjour,
MHz a écrit :
J'ai ensuite remplacé le silicone par de la colle à chaud qui elle n'a pas bougé et joue bien son rôle de protection.
A voir si c'est possible dans ton cas de figure.
MHz a écrit :
Personnellement je déconseillerais cette méthode. Le silicone contient de l'acide acétique qui bien entendu aura un effet corrosif sur un support métallique. J'en ai fait la triste expérience dans un autre domaine.Ne pas hésitez à mettre du silicone pour limiter les frottements.
J'ai ensuite remplacé le silicone par de la colle à chaud qui elle n'a pas bougé et joue bien son rôle de protection.
A voir si c'est possible dans ton cas de figure.
Cordialement
Laurent