PAC PA64PIV

Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

PAC PA64PIV

Message par Tolive1stodie »

Notre PAC est installée depuis quelques années et avons toujours des problèmes;
Le dernier est le suivant :

Température départ demandée : 60°
Température retour demandée : 57.07°

Alors que nous constatons en réalité :

température départ : 33.7°
température retour : 32.5°

Nous n'avons plus de chaudière et nous sommes sur des radiateurs en fonte. Surface a chauffer 130 m2

Quel peut être le problème ?

Attendons vous réponse avec impatience.
Cordialement
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

je ne connais pas particulièrement les pacs amzair mais en règle générale, on ne demande pas une température départ et retour fixe, et avec les températures clémentes actuelles, les températures indiquées ne correspondent pas!

si tu veux parler de la loi d'eau, elle se règle bien souvent sur une température ext donnée avec un point bas et un point haut, mais jamais fixe (sauf cas particulier).
précises nous de quel type de pac il s'agit (air/eau, eau/eau, sonde, etc.....) ainsi que ta demande?
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
Votre compressuer fonctionne-t-il?
visiblement, votre deltaT entre T° depart et T° retour d'eau n'est pas dans les valeurs nominales (1K alors qu'il devrait etre compris netre 12 et 7.
Si vous n'avez touché à rien depuis longtemps il ya peut etre un manque de gaz

Pouvez nous donnez d'autres détails sur votre installation
* date de mise en service
* date de la dernier vérification par un frigoriste
* depuis quand vous n'avez plus la temperature demandée, qu'avez vous fait alors comme réglages des paramètres
* avez vous la notice du boitier intérieur ( Albatros de Siemens?)
* Avez-vous un schema de votre installation
* savez-vous faire marche la PAC en direct ( sans passer parf le boitier afficheur?)Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

MHz a écrit :Bonjour,
Votre compressuer fonctionne-t-il?
visiblement, votre deltaT entre T° depart et T° retour d'eau n'est pas dans les valeurs nominales (1K alors qu'il devrait etre compris netre 12 et 7.
Si vous n'avez touché à rien depuis longtemps il ya peut etre un manque de gaz

Pouvez nous donnez d'autres détails sur votre installation
* date de mise en service
* date de la dernier vérification par un frigoriste
* depuis quand vous n'avez plus la temperature demandée, qu'avez vous fait alors comme réglages des paramètres
* avez vous la notice du boitier intérieur ( Albatros de Siemens?)
* Avez-vous un schema de votre installation
* savez-vous faire marche la PAC en direct ( sans passer parf le boitier afficheur?)Image

Mise en service en 2009
Vérification en nov 2011
Nous n'avons jamais été chauffé correctement depuis le début
Nous n'avons pas la notice du boitier intérieur
Avons un schéma AMZAIR
Ne savons pas faire fonctionner la PAC en direct
Le compresseur fonctionne

Hier une sté est intervenue - nous a précisé que les consignes normalement correctes et que nous aurions un problème de sonde (laquelle nous l'ignorons)

A vous lire
cdt
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

dbercy a écrit :bonjour et bienvenue

je ne connais pas particulièrement les pacs amzair mais en règle générale, on ne demande pas une température départ et retour fixe, et avec les températures clémentes actuelles, les températures indiquées ne correspondent pas!

si tu veux parler de la loi d'eau, elle se règle bien souvent sur une température ext donnée avec un point bas et un point haut, mais jamais fixe (sauf cas particulier).
précises nous de quel type de pac il s'agit (air/eau, eau/eau, sonde, etc.....) ainsi que ta demande?
C'est une PAC air/eau et nous ne trouvons personne pour nous aider...
Notre installateur a déposé le bilan et depuis nous galérons...

A te lire
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Tolive1stodie a écrit : C'est une PAC air/eau et nous ne trouvons personne pour nous aider...
Notre installateur a déposé le bilan et depuis nous galérons...

A te lire
tu es donc sur le bon site pour t'aider et trouver des réponses.
patiente un peu, histoire que les possesseurs d'amzair se manifestent.
beaucoup ont galèrés avant de maitriser parfaitement leur pac!

après 5 années d'utilisation de ma dimplex, je découvre encore aujourd'hui des modifications de réglages afin d'optimiser à fond le rendement de ma pac!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 102#138102
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?

Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

bonjour,
est-ce que le schema du boitier fourni correspond à votre boitier?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

MHz a écrit :bonjour,
est-ce que le schema du boitier fourni correspond � votre boitier?
Bonjour,

Oui le sch�ma correspond � notre boitier sauf que nous n'avons pas la touche "de refroidissement"
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

stephk a écrit :Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?

Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.


Bonjour,

Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...

Notre PAC a été installée dans le 77 sud
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Tolive1stodie a écrit : Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...
il serait bon d'essayer de lire les documentations envoyés par stephk et essayer de modifier certains réglages comme conseillé.

il est fort dommage que l'installateur ne vous ait pas fait un minimum de formation sur la programmation! :cry:
mais à force de persévérance, on y arrive, au même titre que le fonctionnement d'une télécommande de tv ou démodulateur ou la programmation d'un GPS.
contrairement à une chaudière fuel basique, il y a effectivement quelques programmes à connaitre avec l'aide des manuels! :wink:
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

stephk a écrit :Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html

C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?

Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
Comment atteindre les paramètres que tu cites ?
Nous n'avons jamais manipulé le boitier et craignons de faire pire que mieux car malgré tout nous avons encore un semblant de chauffage.
Merci pour ton aide
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Tolive1stodie a écrit : Nous n'avons jamais manipulé le boitier et craignons de faire pire que mieux car malgré tout nous avons encore un semblant de chauffage.
Merci pour ton aide
je te rassure, certains installateurs ne connaissent par la moitié du quart des réglages et certains ne savent même pas ce qu'est une loi d'eau, ils règlent une pac comme une chaudière fuel ht, cad à fond les manos!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Pourriez-vous nous préciser quel type de boitier vous avez ( filaire ou radio)
Est-ce que cela correspond au schema ci-dessous?
Image

Une fois que nous aurons compris votre installation, nous pourrons vous aider à faire pas_à_pas quelques réglages et ou tests.

Il vous faudra faire un certain effort ( comme le disait dbercy) pour lire certaines parties du manual Albatros ( dont il a donné le lien) - cet effort est du meme type que lire le manuel d'utilisation d'une télécommande de télé.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

MHz a écrit :Pourriez-vous nous préciser quel type de boitier vous avez ( filaire ou radio)
Est-ce que cela correspond au schema ci-dessous?
Image

Une fois que nous aurons compris votre installation, nous pourrons vous aider à faire pas_à_pas quelques réglages et ou tests.

Il vous faudra faire un certain effort ( comme le disait dbercy) pour lire certaines parties du manual Albatros ( dont il a donné le lien) - cet effort est du meme type que lire le manuel d'utilisation d'une télécommande de télé.
merci pour votre réponse. Nous sommes prêts bien entendu à faire des efforts pour comprendre le fonctionnement de notre pac.

Boitier Albratos² sans fil mais sur la notice module radio AVS71 ; la télécommande est identique.

A telire
Répondre