PAC PA64PIV
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
PAC PA64PIV
Notre PAC est installée depuis quelques années et avons toujours des problèmes;
Le dernier est le suivant :
Température départ demandée : 60°
Température retour demandée : 57.07°
Alors que nous constatons en réalité :
température départ : 33.7°
température retour : 32.5°
Nous n'avons plus de chaudière et nous sommes sur des radiateurs en fonte. Surface a chauffer 130 m2
Quel peut être le problème ?
Attendons vous réponse avec impatience.
Cordialement
Le dernier est le suivant :
Température départ demandée : 60°
Température retour demandée : 57.07°
Alors que nous constatons en réalité :
température départ : 33.7°
température retour : 32.5°
Nous n'avons plus de chaudière et nous sommes sur des radiateurs en fonte. Surface a chauffer 130 m2
Quel peut être le problème ?
Attendons vous réponse avec impatience.
Cordialement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour et bienvenue
je ne connais pas particulièrement les pacs amzair mais en règle générale, on ne demande pas une température départ et retour fixe, et avec les températures clémentes actuelles, les températures indiquées ne correspondent pas!
si tu veux parler de la loi d'eau, elle se règle bien souvent sur une température ext donnée avec un point bas et un point haut, mais jamais fixe (sauf cas particulier).
précises nous de quel type de pac il s'agit (air/eau, eau/eau, sonde, etc.....) ainsi que ta demande?
je ne connais pas particulièrement les pacs amzair mais en règle générale, on ne demande pas une température départ et retour fixe, et avec les températures clémentes actuelles, les températures indiquées ne correspondent pas!
si tu veux parler de la loi d'eau, elle se règle bien souvent sur une température ext donnée avec un point bas et un point haut, mais jamais fixe (sauf cas particulier).
précises nous de quel type de pac il s'agit (air/eau, eau/eau, sonde, etc.....) ainsi que ta demande?
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonjour,
Votre compressuer fonctionne-t-il?
visiblement, votre deltaT entre T° depart et T° retour d'eau n'est pas dans les valeurs nominales (1K alors qu'il devrait etre compris netre 12 et 7.
Si vous n'avez touché à rien depuis longtemps il ya peut etre un manque de gaz
Pouvez nous donnez d'autres détails sur votre installation
* date de mise en service
* date de la dernier vérification par un frigoriste
* depuis quand vous n'avez plus la temperature demandée, qu'avez vous fait alors comme réglages des paramètres
* avez vous la notice du boitier intérieur ( Albatros de Siemens?)
* Avez-vous un schema de votre installation
* savez-vous faire marche la PAC en direct ( sans passer parf le boitier afficheur?)
Votre compressuer fonctionne-t-il?
visiblement, votre deltaT entre T° depart et T° retour d'eau n'est pas dans les valeurs nominales (1K alors qu'il devrait etre compris netre 12 et 7.
Si vous n'avez touché à rien depuis longtemps il ya peut etre un manque de gaz
Pouvez nous donnez d'autres détails sur votre installation
* date de mise en service
* date de la dernier vérification par un frigoriste
* depuis quand vous n'avez plus la temperature demandée, qu'avez vous fait alors comme réglages des paramètres
* avez vous la notice du boitier intérieur ( Albatros de Siemens?)
* Avez-vous un schema de votre installation
* savez-vous faire marche la PAC en direct ( sans passer parf le boitier afficheur?)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
MHz a écrit :Bonjour,
Votre compressuer fonctionne-t-il?
visiblement, votre deltaT entre T° depart et T° retour d'eau n'est pas dans les valeurs nominales (1K alors qu'il devrait etre compris netre 12 et 7.
Si vous n'avez touché à rien depuis longtemps il ya peut etre un manque de gaz
Pouvez nous donnez d'autres détails sur votre installation
* date de mise en service
* date de la dernier vérification par un frigoriste
* depuis quand vous n'avez plus la temperature demandée, qu'avez vous fait alors comme réglages des paramètres
* avez vous la notice du boitier intérieur ( Albatros de Siemens?)
* Avez-vous un schema de votre installation
* savez-vous faire marche la PAC en direct ( sans passer parf le boitier afficheur?)
Mise en service en 2009
Vérification en nov 2011
Nous n'avons jamais été chauffé correctement depuis le début
Nous n'avons pas la notice du boitier intérieur
Avons un schéma AMZAIR
Ne savons pas faire fonctionner la PAC en direct
Le compresseur fonctionne
Hier une sté est intervenue - nous a précisé que les consignes normalement correctes et que nous aurions un problème de sonde (laquelle nous l'ignorons)
A vous lire
cdt
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
C'est une PAC air/eau et nous ne trouvons personne pour nous aider...dbercy a écrit :bonjour et bienvenue
je ne connais pas particulièrement les pacs amzair mais en règle générale, on ne demande pas une température départ et retour fixe, et avec les températures clémentes actuelles, les températures indiquées ne correspondent pas!
si tu veux parler de la loi d'eau, elle se règle bien souvent sur une température ext donnée avec un point bas et un point haut, mais jamais fixe (sauf cas particulier).
précises nous de quel type de pac il s'agit (air/eau, eau/eau, sonde, etc.....) ainsi que ta demande?
Notre installateur a déposé le bilan et depuis nous galérons...
A te lire
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
tu es donc sur le bon site pour t'aider et trouver des réponses.Tolive1stodie a écrit : C'est une PAC air/eau et nous ne trouvons personne pour nous aider...
Notre installateur a déposé le bilan et depuis nous galérons...
A te lire
patiente un peu, histoire que les possesseurs d'amzair se manifestent.
beaucoup ont galèrés avant de maitriser parfaitement leur pac!
après 5 années d'utilisation de ma dimplex, je découvre encore aujourd'hui des modifications de réglages afin d'optimiser à fond le rendement de ma pac!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 102#138102
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?
Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?
Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonjour,
est-ce que le schema du boitier fourni correspond à votre boitier?
est-ce que le schema du boitier fourni correspond à votre boitier?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
stephk a écrit :Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?
Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...
Notre PAC a été installée dans le 77 sud
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il serait bon d'essayer de lire les documentations envoyés par stephk et essayer de modifier certains réglages comme conseillé.Tolive1stodie a écrit : Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...
il est fort dommage que l'installateur ne vous ait pas fait un minimum de formation sur la programmation!
mais à force de persévérance, on y arrive, au même titre que le fonctionnement d'une télécommande de tv ou démodulateur ou la programmation d'un GPS.
contrairement à une chaudière fuel basique, il y a effectivement quelques programmes à connaitre avec l'aide des manuels!
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
Comment atteindre les paramètres que tu cites ?stephk a écrit :Manuel utilisateur et installateur:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
Manuel de la télécommande+régulateur Albtross:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... teurs.html
C'est une société de quel région qui a installé votre PAC ?
Cette PAC régule avec une loi d'eau (c'est la température extérieur qui fixe la température de retour de l'eau), cette loi peut etre adaptatrice avec la température ambiante, elle corrige la consigne de la température de retour si la T°c ambiante n'est pas respecté. Il est conseillé de dévalider cette option, paramètre 726 et de fonctionner en loi d'eau simple, en jouant avec le paramètre 720 vous augmenter ou diminuer la consigne de retour d'eau, par défaut elle est de 1,2.
Nous n'avons jamais manipulé le boitier et craignons de faire pire que mieux car malgré tout nous avons encore un semblant de chauffage.
Merci pour ton aide
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
je te rassure, certains installateurs ne connaissent par la moitié du quart des réglages et certains ne savent même pas ce qu'est une loi d'eau, ils règlent une pac comme une chaudière fuel ht, cad à fond les manos!Tolive1stodie a écrit : Nous n'avons jamais manipulé le boitier et craignons de faire pire que mieux car malgré tout nous avons encore un semblant de chauffage.
Merci pour ton aide
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Pourriez-vous nous préciser quel type de boitier vous avez ( filaire ou radio)
Est-ce que cela correspond au schema ci-dessous?
Une fois que nous aurons compris votre installation, nous pourrons vous aider à faire pas_à_pas quelques réglages et ou tests.
Il vous faudra faire un certain effort ( comme le disait dbercy) pour lire certaines parties du manual Albatros ( dont il a donné le lien) - cet effort est du meme type que lire le manuel d'utilisation d'une télécommande de télé.
Est-ce que cela correspond au schema ci-dessous?
Une fois que nous aurons compris votre installation, nous pourrons vous aider à faire pas_à_pas quelques réglages et ou tests.
Il vous faudra faire un certain effort ( comme le disait dbercy) pour lire certaines parties du manual Albatros ( dont il a donné le lien) - cet effort est du meme type que lire le manuel d'utilisation d'une télécommande de télé.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm
merci pour votre réponse. Nous sommes prêts bien entendu à faire des efforts pour comprendre le fonctionnement de notre pac.MHz a écrit :Pourriez-vous nous préciser quel type de boitier vous avez ( filaire ou radio)
Est-ce que cela correspond au schema ci-dessous?
Une fois que nous aurons compris votre installation, nous pourrons vous aider à faire pas_à_pas quelques réglages et ou tests.
Il vous faudra faire un certain effort ( comme le disait dbercy) pour lire certaines parties du manual Albatros ( dont il a donné le lien) - cet effort est du meme type que lire le manuel d'utilisation d'une télécommande de télé.
Boitier Albratos² sans fil mais sur la notice module radio AVS71 ; la télécommande est identique.
A telire