PAC PA 64 PIV - ERREUR 225 "BASSE PRESSION"

Message par Tolive1stodie »

Bonjour, nous revoilà,

Il aura fallut attendre 4 semaines et des températures négatives pour que l 'erreur 225 "basse pression" refasse son apparition.
Le frigoriste qui avait remis du gaz nous dit qu'il n'y a pas de fuite mais que la PAC force pour maintenir la température demandée.
Température demandée 20.5° au réveiil 19° avec une température négative cette nuit. Sauf qu'actuellement, il fait +1° et que l'erreur est toujorus là.

Qu'en penez-vous ?

A vous lire
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour et bonne année 2013 .. sans pb de PAC!
Il faudrait sur la documentation regarder comment supprimer cette erreur . Il se peut qu'elle soit apparue lors d'un dégivrage sévère.
Avez vous été inspecter la PAC, a-t-elle le bas pris dans la glace?

Pour voir si la PAC fonctionne correctement , elle doit avoir une différence de T° d'eau ( Sortie PAc- Entree PAC) voisine de 5. Si cette difference est inférieure à 3 il y a un dysfonctionement.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Bonjour,
La température de refoulement compresseur est un bon indice pour voir si la pac est au maximum de ce qu'elle peut donner.
Pour le gaz R407 , et sur ma pac, lorsque la température va titiller les 85° elle n'est plus a sa puissance maximale.
L'évaporateur est givré, donc diminution du débit gaz dans l'évaporateur et augmentation sortie gaz au compresseur.
Mais si cette température est déjà haute même après un dégivrage, hum ...
La température compresseur peut être lue dans le menu "diagnostique générateur " après avoir sélectionné "spécialiste"
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

MHz a écrit :Bonjour et bonne année 2013 .. sans pb de PAC!
Il faudrait sur la documentation regarder comment supprimer cette erreur . Il se peut qu'elle soit apparue lors d'un dégivrage sévère.
Avez vous été inspecter la PAC, a-t-elle le bas pris dans la glace?

Pour voir si la PAC fonctionne correctement , elle doit avoir une différence de T° d'eau ( Sortie PAc- Entree PAC) voisine de 5. Si cette difference est inférieure à 3 il y a un dysfonctionement.
Bonsoir,

Bonne et heureuse année 2013.
Désolés de ne pas l'avoir dit précédemment.

T° départ 42.3
T° retour 37.7

Pas de givre.

Nous n'avons pas trouvé comment supprimer cette erreur.

Cordialement
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

RC60 a écrit :Bonjour,
La température de refoulement compresseur est un bon indice pour voir si la pac est au maximum de ce qu'elle peut donner.
Pour le gaz R407 , et sur ma pac, lorsque la température va titiller les 85° elle n'est plus a sa puissance maximale.
L'évaporateur est givré, donc diminution du débit gaz dans l'évaporateur et augmentation sortie gaz au compresseur.
Mais si cette température est déjà haute même après un dégivrage, hum ...
La température compresseur peut être lue dans le menu "diagnostique générateur " après avoir sélectionné "spécialiste"
Bonsoir,

Ligne 8415 si nous avons bien compris = 88.5°

Cordialement
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Le delta T est de 4.6 ce qui me semble correct pour une Text voisine de 0.
Il faudra surveiller ce parametre régulièrement ( par exemple chaqeu matin) , si jamais ce tombe à 3 sans remonter dasn la journée, c'est que la PAC fonctionne mal.

Auriez-vous un moyen de mesurer la puissance ou intensité absorbée par la PAC?
SI la puissance absorbée est en-dessous de la puissance nominale, cela traduit aussi un manque de gaz.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Voici un diagramme de R407 commenté avec un cycle theorique au milieu;J'ai representé quelques isothermes, et l'on voit qu si la T°C de sortie compresseur est à 90°C, alors le cycle est decalé vers le haut, du coup la basse Pression BP est trop haute, ce qui doit génerer l'erreur BP.
Image

Bon il faudrait savoir si l'alarme BP vient d'une pression trop haute ou trop basse. Vu les points sur le diagramme, cela me semble trop de pression.
Bon, il faudrait des mesures de pression, --> faire revenir le frigoriste
Des pressions anormalement elevée peuvent etre dues :
* soit à une charge trop elevée en gaz,
* soit à un dysfonctionnement du detendeur....
Modifié en dernier par MHz le mar. janv. 15, 2013 11:12 pm, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Tolive1stodie a écrit :
Bonsoir,

Ligne 8415 si nous avons bien compris = 88.5°

Cordialement
Oui c'est bien cette ligne , mais cette température est relevée à quel moment ?
Si la pac est givré , c'est un peu noprmal, mais si c'est après 10 minutes de fonctionnement après un dégivrage , c'est pas bon !
Pour ce qui est du diagnostic , sans avoir mesuré la surchauffe et le sous refroidissement , difficile de dire si c'est un manque de gaz ou un problème à l'évaporateur , et en supposant encore que tous les autres organes sur la ligne gaz sont OK.
La mesure des pressions HP et BP est indispensable.
Je ne sais plus si ton gaz a été remplacé ? si oui , c'est bien la totalité de R407 , et pas un appoint !
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Tolive1stodie a écrit :
Nous n'avons pas trouvé comment supprimer cette erreur.

Cordialement
Si cette erreur s'affiche, il y a aussi un affichage en dessous " RAZ erreur " appuyer sur OK ( de mémoire )
Je crois que RAZ erreur doit être clignotant, sinon faire tourner la molette de l'appareil d'ambiance à droite ou à gauche , je ne sais plus !
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Bonsoir,

Le frigoriste a fait un appoint de gaz.
Nous avons pu supprimer cette erreur pour relancer la PAC mais cette erreur apparait régulièrement et quand nous sommes absents la température ambiante chute..
Ce matin, nous avions également l'erreur 247 défaut dégivrage. Le frigoriste ne peut pas passer cette semaine, nous redoutons les températures négatives annoncées.

Cordialement
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

RC60 a écrit :
Je ne sais plus si ton gaz a été remplacé ? si oui , c'est bien la totalité de R407 , et pas un appoint !
Je précise tout de même, s'il n'y avait pas de fuite , on peut faire un complément.
Mais si par malheur il y avait bien une fuite , il faut faut en premier lieu la détecter, réparer, et ensuite changer le gaz en totalité.

Pour effacer un défaut , je confirme , il faut appuyer sur OK à l'apparition du message, et ensuite au message clignotant RAZ appuyer encore une fois sur OK
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Bonjour,

Intervention du technicien ce jour.
L'évaporateur est à remplacer ce qui explique l'erreur Basse Pression (225)

Quelqu'un connaît-il le prix d'un évaporateur (fourni et posé) ?

A vous lire
Bonne journée
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Ouch !

La note va être salée ! Vu la taille de l’échangeur qui est en un seul bloc sur ces PAC HT il me semble, ça va dépasser les 2000€ je pense.

Cependant il n'est pas normal qu'un échangeur perce au bout de 4/5 ans, je serais curieux de voir une photo de l'endroit ou il est percé, il est peut-être réparable.
Modifié en dernier par stephk le lun. janv. 28, 2013 6:36 pm, modifié 1 fois.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Tolive1stodie a écrit :Intervention du technicien ce jour.
L'évaporateur est à remplacer ce qui explique l'erreur Basse Pression (225)
Bonjour,
Le technicien vous-a-t-il dit pourquoi il ne peut pas réparer/souder?
Est-ce le meme qui vous a fait la recharge , il y a pas tres lontemps?
J'ai vu passer un post ( hd31 ou G32) qui avaient re-placé l'echangeur: il y a en a au moins pour 16h de MO, soit dasn les 800€. Le prix de l'evaporateur je dirai au moins 1000€, avec la rechgarge gaz tout ca va depasser les 2000€.
Avez-vous eu un devis? Si c'est celui qui vous a fait la recharge, deduire le montant de votre devis.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Bonsoir,

Oui, effectivement c'est le même frigoriste qui a fait la recharge en gaz début décembre.
Nous sommes dans l'attente de son devis.


Bonne soirée et merci pour vos réponses.
Répondre