Regroupement questions Amzair PA64PIV + Photos installation

Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Regroupement questions Amzair PA64PIV + Photos installation

Message par Mathias »

Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir une maison depuis fin octobre 2012, le chauffage et l'eau chaude sanitaire fonctionne avec une Pompe Air/eau PA 64 PIV installée en décembre 2008.

2 ballons sont présent dans la cave un ballon de 258 litres (Le tampon) et un autre de 300 litres (ECS). Nous sommes 2 dans la maison 300 litres d'eau chaude c'est énorme ! Mais bon pas le choix c'est l'installation...

J'aimerai avoir vos avis sur des réglages à vérifier des configuration etc (Sondes,dégivrages, réglages ECS-Chauffage...).


Quelques Questions :

1 - J'ai une erreur 85 qui est tout le temps sur le thermostat qui correspond à une perte de signal...

Réponse Stephk : Problème récurent sur ces PAC avec le boitier sans fil, l’émetteur est à l'intérieur de la PAC qui est dehors, pas terrible pour que la liaison soit bonne, rapprocher le boitier au plus près de la PAC si c'est possible peur améliorer les choses, sinon il faudrait déplacer l'émetteur à l’extérieur de la PAC, idéale, le déplacer à l’intérieur de la maison.

2 - La température d'ambiance ne peu être régler en dessous de 18°c ?

Réponse : Probleme réglé dans les paramètre spécialiste.

3 - Entretien : Ques que je doit vérifier pour bien entretenir l'ensemble ?

Réponse Stephk : Pour les filtres, une fois par ans, c'est suffisant.

4 - J'ai un compteur EDF de 15kw sans les HC seulement heures pleine. Qu'en pensez vous ?

5 - Nous avons un ballon ECS de 300 litres pour 2 personnes dans l'habitation ne serais t'il pas plus intéressant d'installer un ballon électrique et de n'utilisé que celui ci quand nous sommes plus nombreux ?

Réponse Stephk : Surtout pas, vous avez un ballon de 300L chauffer par la PAC, sa consomme très peu, pour deux personnes, c'est environs 50/60 euros par ans ! Un ballon, même de 200L électrique, vous pouvez tripler la facture.

6 - J'ai vue qu'il y avais un kit "Grand Froid" qui existé mais je n'ai pas sa sur ma PAC es ce normal ? De plus les grilles ne sont pas comme sur la procédure d'optimisation de dégivrage qui date de 2009.

Réponse Stephk : Amzair a sorti ce kit grand froid pour les PAC qui avait un pb de formation de glace sur la collerette au tour du ventilateur extérieur, la glace touchait les pales du ventilateur, bonjour le vacarme !
De mémoire, vos grilles ont été faites pour augmenter le passage d'air sur l'échangeur par rapport au model type persienne, sur la doc d'optimisation, il parle d'un pb d'écoulement des condensats pour les PAC installé directement sur la dalle !?


Merci pour toute vos informations.

Edit : 1er Modification grâce à un autre post j'ai modifier les paramétres de dégivrage pour optimiser celui ci.

Cordialement

PA64PIV

Image

Sonde de dégivrage ??

Image

Balon tampon 258 litres + ECS 300 litres

Image

Je pense que ce sont les filtres à nettoyer chaque années ?

Image
Modifié en dernier par Mathias le mar. déc. 11, 2012 10:20 am, modifié 3 fois.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonsoir,

Avez vous quelques réponses pour m'aider ? :-)

Merci.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Demande d'info Amzair PA64PIV + Photos installation

Message par stephk »

Mathias a écrit : 1 - J'ai une erreur 85 qui est tout le temps sur le thermostat qui correspond à une perte de signal...
Problème récurent sur ces PAC avec le boitier sans fil, l’émetteur est à l'intérieur de la PAC qui est dehors, pas terrible pour que la liaison soit bonne, rapprocher le boitier au plus près de la PAC si c'est possible peur améliorer les choses, sinon il faudrait déplacer l'émetteur à l’extérieur de la PAC, idéale, le déplacer à l’intérieur de la maison.
Mathias a écrit : 2 - La température d'ambiance ne peu être régler en dessous de 18°c ?
Il y trois consignes au choix que l'on peut programmer, confort, réduite et hor-gel,
je pense que la consigne réduite est de 18°c, c'est pour ça que la consigne confort ne peut-etre descendu au dessous de 18°, suffit de diminuer la consigne réduite.
Mathias a écrit : 3 - Entretien : Ques que je doit vérifier pour bien entretenir l'ensemble ?
Mathias a écrit : 4 - J'ai un compteur EDF de 15kw sans les HC seulement heures pleine. Qu'en pensez vous ?
Mathias a écrit : 5 - Nous avons un ballon ECS de 300 litres pour 2 personnes dans l'habitation ne serais t'il pas plus intéressant d'installer un ballon électrique et de n'utilisé que celui ci quand nous sommes plus nombreux ?
Surtout pas, vous avez un ballon de 300L chauffer par la PAC, sa consomme très peu, pour deux personnes, c'est environs 50/60 euros par ans ! Un ballon, même de 200L électrique, vous pouvez tripler la facture.
Mathias a écrit : 6 - J'ai vue qu'il y avais un kit "Grand Froid" qui existé mais je n'ai pas sa sur ma PAC es ce normal ? De plus les grilles ne sont pas comme sur la procédure d'optimisation de dégivrage qui date de 2009.
Amzair a sorti ce kit grand froid pour les PAC qui avait un pb de formation de glace sur la collerette au tour du ventilateur extérieur, la glace touchait les pales du ventilateur, bonjour le vacarme !
De mémoire, vos grilles ont été faites pour augmenter le passage d'air sur l'échangeur par rapport au model type persienne, sur la doc d'optimisation, il parle d'un pb d'écoulement des condensats pour les PAC installé directement sur la dalle !?

Pour les filtres, une fois par ans, c'est suffisant.

La sonde en photo est la sonde de température d'air entrant ou air extérieur, trop proche de l'échangeur pour moi, lorsque la PAC démarre, la mesure de la sonde va être faussé par le rayonnement thermique de l'échangeur.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonjour,

1 - Effectivement dés que le beau temps reviendra je pense sortir le module radio de la PAC, par contre je ne pense pas pouvoir l'amener jusqu'à l'intérieur de la maison car dans mes lecture de doc j'ai vue qu'il ne fallait pas dépasser une certaine longueur de câble...

2 - Quand je passe en réduit (petit lune) je ne peu pas non plus descendre en dessous de 18 mais tu parle peu être qu'il faut la modifier directement dans les réglage spécialiste ou OEM ?

3 - Très bien pour les filtres une fois par ans.

5 - Parfait je ne me rend pas vraiment compte encore cela fait seulement 1 mois que j'ai la maison. Bon il y aura peu être quelques réglages à vérifier je ne sais pas... je croit que la température de l'ECS est réglé sur 45. Dans tout les cas la température qui sort pendant notre douche est suffisante, ma conjointe a cru sentir des différence de température pendant différent jour. A vérifier sur la durée.

6 - Ok pour le kit grand froid pas besoin je pense dans mon cas pour le moment en tout cas.
La mienne poser sur une dalle mais surélever de quelques centimètres l'eau coule directement dessus je ne pense donc pas être impacté.

Pour la sonde ou pense tu qu'il faudrait la déplacer ?

Merci pour toutes vos réponses !!

Cordialement
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Pas devant l'échangeur, pas en plein soleil.

Sortir la sonde de la PAC et la fixer dans une boite plexo.

Pour les 18°c, si rien y fait, il y a surement un paramètre qui limite cette température, a trouver dans la doc de la régulation albatros !
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonjour,

8 - Me voila avec une nouvelle question concernant cette fois l'ECS

Mon réglage actuel et 50c en confort et 45c en réduit.

La ligne 1620 qui correspond à la chauffe de l'ECS étais réglé sur un programe horaire de 00h à 4h30 confort (50) puis le reste de la journée en réduit (45). J'ai changé le paramètre en 24h/jour pour que la chauffe soit tout le temps en confort.

Es que c'est une bonne initiative ? sachant que l'eau chaude étais un peu limite je trouve...

Concernant d'autre paramètre :

ECS :

1640 : Fonction anti légionelles = Arrêt

1660 : Libération pompe circulation = Prog 3/CCP
1661 : Enclenchement pério pompe circulation = Marche

Je n'arrive pas à comprendre ces deux fonctions 1660 et 1661 pas trés explicite dans la doc je ne comprend pas la fonction ?

Ballon ECS :

5020 : Surelevation consigne départ = 0
5022 : Type de charge = Avec B3 et B31

5055 : T refroidissement Adiabatique = 60
5056 : Refroidissement Adiabatique gen/cc = Arrêt
5057 : Refroidissement Adiabatique collecteur = Arrêt

Meme question que précédemment je ne comprend pas cette fonction Adiabatique ?

5060 : Régime resistance électrique = Remplacement
5061 : Libération résistance électrique = Libération ECS

5090 Avec Ballon stockage = Non

J'ai pourtant bien deux ballon un pour le stockage et un pour l'ECS ? voir photo premier post...

8 - Concernant la température de chauffage jour/nuit la nuit je réduit la température de 3 degrés pour consomé moins et ne pas chauffer pour rien... Qu'en pensez vous ?

En vous remerciant !
klmp38
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm

Message par klmp38 »

Bonjour
Ci-joint une notice explicative et très bien faite si tu veux supprimer le mode radio de ta PAC et passer en mode filaire. tu dois acheter un peu de matériel et bien suivre la notice.
http://amzair.eu/fr/documentation-techn ... vance.html
Pour ma part cela fonctionne très bien en radio. J'ai la même PAC que toi, installer depuis l'hiver 2008/2009 par mes soins et depuis je me chauffe à 21°C tous les hivers sans manipulation particulière. J'ai optimisé le dégivrage comme le préconise le fabricant. Installé le kit grand froid, découper le bas des tôles de protection de l'évapo pour un meilleur écoulement de l'eau de dégivrage et déplacer la sonde température évapo (S1) qui était installée dans les ailettes de l'évapo côté détendeur. Par contre, je te conseille de ne pas déposer la sonde de température entrée évapo (S3) car elle rentre dans la gestion du démarrage du dégivrage. Depuis ma PAC n'a plus jamais pris en glace. Grâce à l'automate, tu peux simuler le démarrage des différents organes (comp, ventilo, résistances élec...) tu peux même simuler une temp ext et vérifier que ta courbe est bien rêglé en vérifiant les temp entrée/sortie eau. A l'occasion je mettrai des photos que j'ai prise lors de l'installation. Sache que sur le forum les intervenants sont très perspicaces et que grace à la communauté j'ai toujours réussi à trouver une solution aux problèmes que j'ai pu rencontrer. Dernier conseil: Télécharge toutes les notices du lien et applique ce qui est recommandé par le fabricant.
Bonsoir
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Merci merci je vais regarder tout sa.

Petite question avec les -8 de cette nuit.

Je baisse d'environ 2 degres la temperature de nuit, ce matin au lever 06h30 j'ai augmenter le chauffage de 2 degres et je m'aperçoit que la temperature de l'ECS diminue alors que nous ne tirons d'eau chaude nul part...

Du coup en prenant une douche vers 8h l'eau n'étais pas trés trés chaude...

Es ce normal ?
klmp38
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm

Message par klmp38 »

Bonjour
Je n"ai pas de retour d'expérience avec l'ECS car j'ai un chauffe électrique que je vais remplacer au printemps prochain par un thermo Dimplex.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonjour à tous,

Voila depuis le 24 janvier nous avons un poêle à bois et depuis la pompe à chaleur n'a jamais fonctionné pour le chauffage, elle ne fait que dégivrer quand il fait froid et chauffer les 300L de l'ECS.

Je m'en viens à demander si il est toujours intéressant de faire marcher la pompe à chaleur seulement pour l'ECS...

Bon il y a le problème que si nous ne la faisons pas tourner elle risque de mourir lentement pendant l'hiver...

Mais dans tout les cas depuis que nous avons mit en place le poêle à bois plus besoin de la pompe à chaleur... coté consommation on passe à des 65-75 kwh/jours à des 30-45 kwh/jours pour la maison entière.

(Une isolation d'une parti de la maison non isolé est prévu cette été 15cm mur intérieur 25cm toitures + 20cm plafond)
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
j'ai un voisin qui comme toi a fait installé un poêle
pourquoi ne fait tu pas simplement l'ECS avec le poêle?
sans doute ce n'est pas un modèle hydro?
JUJU et Alain
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Exact ce n'est pas un modèle h2o :-)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Mathias a écrit :coté consommation on passe à des 65-75 kwh/jours à des 30-45 kwh/jours pour la maison entière.
La consommation de la PAC en chauffage est d'environs 30kwh/jour, c'est plutôt correct pour une PAC qui dégivre en permanence.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonjour,

Me voila avec une nouvelle question j'ai éteint le chauffage depuis le thermostat en le mettant sur la position arrêt depuis environ 15 jours.(il affiche d’ailleurs un petit signe ECO sur le boitier).

J'ai fermé les radiateurs des pièces du bas car même si la température était toujours atteinte (grâce au poêle à bois...) les radiateurs était tiède. J'avais mis sa sur le dos du dégivrage peu être une sécurité...

Mais aujourd'hui 2 radiateurs dans deux chambres eux son restés ouvert, et depuis quelques jours alors que les température sont de minimum 10 les radiateurs son chaud et il chauffe plutôt bien la pièce...

Ma question est de savoir pourquoi de l'eau chaude circule dans les radiateurs alors que le thermostat est éteint et les températures à l’intérieur son entre 20 et 21 ?

Quand à l'ECS lui il est toujours chauffé grâce à la PAC.

Merci.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Personnes n'a d'idée à mon soucis ?

J'ai l'impression que le circulateur du circuit de chauffage ce met en route un coup de temps en temps...

Je ne comprend pas pourquoi...
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »