Bonjour et bonne année
Voilà ce jour à 18H36 (merci iTow) au redémarrage de ma PA28PRC (après 22 minutes d'arrêt) une erreur E01 est apparue. Je n'ai plus pû m'en débarrassé.
Même après plusieurs heures d'arrêt et un OFF/ON, l'erreur revient de suite.
Si j'intervertis (branche les câbles du) HP avec BP j'ai bien une erreur E02.
Si je shunte le pressostat HP la PAC démarre normalement.
La mesure aux bornes du pressostat (câbles débranchés) à l’ohmmètre donne environ 200 Ohms.
Ce pressostat est-il foutu ?
Que faire ?
Merci d'avance
Comment vérifier pressostat HP
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Comment vérifier pressostat HP
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Bonsoir,
le pressostat est probablement en défaut. Une solution temporaire est de monter un pressostat sur un raccord schrader et de raccorder au schrader HP. Mais il faut le matériel. Et fonctionner sans pressostat est à éviter totalement.
Comme la sécurité se fait à l'ouverture, il semble que ce soit un problème de contact.
Ceux-ci sont prévus pour couper des courants un peu plus forts que ce que fournit le Microtech. Quand le courant est trop faible, le contact "s'encrasse" et la résistance devient trop élevée, c'est un problème bien connu sur les relais, il faut des modèles spéciaux pour courant très faible. Un simple réseau RC devrait suffire à supprimer le risque. J'ai signalé le problème en son temps à Amzair (au directeur actuel), qui l'a pris de haut, comme d'habitude (Georges avait essayé de discuter aussi d'autres points). J'ai eu le problème avec un flowswitch, et en faisant passer un peu de courant, j'avais retrouvé une résistance très faible. Cependant, avec 200 ohms, le Microtech devrait voir un état correct, c'est plutôt vers 10kohms qu'il verra le contact ouvert.
Pour nettoyer le contact, essayer de faire passer un peu de courant (alimentation en tension avec une résistance série, pour quelques centaines de mA) mais ce n'est pas évident avec un contact qu'on ne peut pas manoeuvrer. Se méfier du mode courant limité sur une alimentation de labo, le condensateur se décharge sans limitation ! J'avais collé le contact ILS du flowswitch de cette façon, et il s'était décollé en le tapotant.
Selon l'effet, augmenter la tension, le courant, ce doit être un modèle 8A 250V, il y a de la marge et ce n'est pas un contact ils. Mais c'est sans garantie, et je ne fournis pas le pressostat si le résultat est pire !
le pressostat est probablement en défaut. Une solution temporaire est de monter un pressostat sur un raccord schrader et de raccorder au schrader HP. Mais il faut le matériel. Et fonctionner sans pressostat est à éviter totalement.
Comme la sécurité se fait à l'ouverture, il semble que ce soit un problème de contact.
Ceux-ci sont prévus pour couper des courants un peu plus forts que ce que fournit le Microtech. Quand le courant est trop faible, le contact "s'encrasse" et la résistance devient trop élevée, c'est un problème bien connu sur les relais, il faut des modèles spéciaux pour courant très faible. Un simple réseau RC devrait suffire à supprimer le risque. J'ai signalé le problème en son temps à Amzair (au directeur actuel), qui l'a pris de haut, comme d'habitude (Georges avait essayé de discuter aussi d'autres points). J'ai eu le problème avec un flowswitch, et en faisant passer un peu de courant, j'avais retrouvé une résistance très faible. Cependant, avec 200 ohms, le Microtech devrait voir un état correct, c'est plutôt vers 10kohms qu'il verra le contact ouvert.
Pour nettoyer le contact, essayer de faire passer un peu de courant (alimentation en tension avec une résistance série, pour quelques centaines de mA) mais ce n'est pas évident avec un contact qu'on ne peut pas manoeuvrer. Se méfier du mode courant limité sur une alimentation de labo, le condensateur se décharge sans limitation ! J'avais collé le contact ILS du flowswitch de cette façon, et il s'était décollé en le tapotant.
Selon l'effet, augmenter la tension, le courant, ce doit être un modèle 8A 250V, il y a de la marge et ce n'est pas un contact ils. Mais c'est sans garantie, et je ne fournis pas le pressostat si le résultat est pire !
Modifié en dernier par hd31 le ven. févr. 15, 2013 10:07 am, modifié 1 fois.
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bonjour,
Super pour la nouvelle année
A l'occasion, n'aurais-tu pas des photos pour illustrer l'adaptation? Merci .
Super pour la nouvelle année
A l'occasion, n'aurais-tu pas des photos pour illustrer l'adaptation? Merci .
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229