Bonjour je voudrai savoir si certains ont comme moi des soucis de duree de vie de la sonde de temperature T3 celle qui est dans l'echangeur ?
J'en claque une par an !
pour ceux qui en changent, vous vous servez ou ?
Merci
J'en claque une par an !
pour ceux qui en changent, vous vous servez ou ?
Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Ok mais court comme info
sur ma PAC les sondes sont des NTC 10kOhms à +- 1% genre 103AT - 11 il me semble
st3 (sonde évapo) est sertie dans un tube métallique en plus
style ça
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
OK chez mouser.com ça semble effectivement être ça OK pour st1 st2 et st4 mais la sonde de l'évaporateur st3 est dans une cartouche métallique.
Important ou pas ?
Important ou pas ?
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Bon alors je fais un effort supplémentaire, je vais faire un copier-coller .ASF67 a écrit :Ok mais court comme info
sur ma PAC les sondes sont des NTC 10kOhms à +- 1% genre 103AT - 11 il me semble
st3 (sonde évapo) est sertie dans un tube métallique en plus
style ça
Description :
" les sondes sont des NTC 10kOhms à +- 1% , (sonde évapo) est sertie dans un tube métallique en plus "
Elle est vendue 19, 6 euros ttc + 12 euros de frais de port
Ref : NTA -020 - 40 plage température ; -50 / + 110 ° diametre tube 6 mm ; cable de 2 m
Attention , j'ai un doute sur les valeurs ohmiques, bien que ce soit une NTC 10 K !
Un fournisseur m'a dit qu'il fallait le coefficient de température, le fait de spécifier 10 K ne veut rien dire.
10 K en principe c'est pour une température de 25 °. Mais cette correspondance serait propre à chaque fabricant !!
On pourrait avoir 10 K pour 20 °
En plus il y a aussi la plage de température, si la sonde va de - 75 à 180 ° , il y a aussi problème !
je reçois ma sonde demain , je vais comparer les valeurs à celles qui fonctionnent correctement.
Par contre il n'y a pas ce problème pour les PT 100 .
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
une ctn n'est pas linéaireUn fournisseur m'a dit qu'il fallait le coefficient de température, le fait de spécifier 10 K ne veut rien dire.
si le coef B est différent la coube sera différente meme pour 2 sondes 10k a 25°C, c'est pas forcément génant, cela dépend de la précision que l'on veut
http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre ... o/ctn.html
Modifié en dernier par CMickael le mar. janv. 22, 2013 8:02 pm, modifié 1 fois.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Je viens de voir le site que tu donnes en lien, ben........ oui il faut bien donner un coefficient de tempétature, car les 10 K peuvent être obtenus pour différentes températures ! Eh m...e , j'ai une chance sur dix d'avoir la bonne sondeASF67 a écrit :OK chez mouser.com ça semble effectivement être ça OK pour st1 st2 et st4 mais la sonde de l'évaporateur st3 est dans une cartouche métallique.
Important ou pas ?
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Comment ça c'est pas gênant !!CMickael a écrit : une ctn n'est pas linéaire
si le coef B est différent la coube sera différente meme pour 2 sondes 10k a 25°C, c'est pas forcément génant, cela dépend de la précision que l'on veut
Dans mon cas elle est utilisée comme sonde différentielle. je compare la tempare la T° ext et la T° des ailettes de l'évaporateur.
Lorsque l'écart des deux température dépasse la consigne de dégivrage , celui-ci est déclenché.
Si les deux sondes n'ont pas le même coeff , le dégivrage est dans les choux.
Et c'est bien mon problème en ce moment ! J'ai résolu provisoirement le problème en trichant sur différents paramètres propre au dégivrage.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Eh ben voila, je l'ai dans le baba
J'ai reçu ma nouvelle sonde, et c'est pas bon !
Pour une T° de - 1 °
La sonde qui est HS (en les ailettes évaporateur) = 51,2 Kohms
La sonde qui est bonne ( T° air extérieur ) = 34,5 Kohms
La nouvelle sonde = 28,32 Kohms ( plage -50 ° à 110° )
En fait il fallait spécifier la plage de température des sondes existantes que je ne connait pas !
J'ai reçu ma nouvelle sonde, et c'est pas bon !
Pour une T° de - 1 °
La sonde qui est HS (en les ailettes évaporateur) = 51,2 Kohms
La sonde qui est bonne ( T° air extérieur ) = 34,5 Kohms
La nouvelle sonde = 28,32 Kohms ( plage -50 ° à 110° )
En fait il fallait spécifier la plage de température des sondes existantes que je ne connait pas !
-