AMZAIR/BALLON MULTIFONCTION

Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m

Message par copalp »

Je prends l'exemple :
PAC Chauffage a un COP de 4
PAC ECS a un COP de 5 (c'est plutôt optimiste)
Puissance thermique ECS = 3000W
Puisance élec = 3000/5 = 600W
Puissance frigo = 3000 - 600 = 2400 W prise sur le chauffage.
Puissance élec consommée par la PAC chauffage pour fournir ces 2400 W = 2400 / 4 = 600 W (aussi).
Puissance élec totale pour produire 3000 W thermique = 600 + 600 = 1200W.
COP global pour l'ECS = 3000 / 1200 = 2.5 (en hiver seulement).
En été seul le circulateur du chauffage tourne, s'il consomme 100 W le COP ECS été serait : 3000 / (600 + 100) = 4.3

Je ne pense pas m'être trop planté sinon le modifie ma PAC ECS :lol:
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
chrisderennes
Très assidu
Très assidu
Messages : 154
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 8:25 pm
Localisation : thorigné-fouillard (rennes 35)

ah voila qui est plus clair

Message par chrisderennes »

Bon très bien tes calculs, très pertinents.

Je ne pensais pas que le cop moyen de chauffage pourrait etre de 4, jepensais sincèrement à 3.5, mais réflexion faite meme sur la pub aj tech il mette un cop moyen de 4 à l'année.
C'est vrai que sur 6 mois maxi de chauffe il ne fait pas tous les jours 0 et pas en permance et encore moins -7 (jamais atteint l'an dernier en ille et vilaine).

Pour le cop de chauffage je ne sais pas assez bien calculer si un cop de 3 lors d'une température d'entrée de 10 et 55 ° (données technique) donne du 5 avec température d'entrée (sur le retour du pc) à 28 donne du 5 mais je pense que ça pourrait etre pas loin.

Par contre pour les 3-4 mois d'été la le cop de la machine est superbe et ne prends pas d'énergie au systeme de chauffage.
Mieux il peut économiser la fonction rafraichissement.

Donc si on prend cop 6 mois à 2.5 et 4.3 en été ça nous donne une moyenne de 3.4 sur l'année.
Allez disons que c'est moins performant on arrondit à 3...
Je ne calcule pas le gain non plus du rafraichissement en été.

Du coup on revient au départ non ?
Même efficacité (voir +) que les panneaux solaires avec un cout moindre et un entretien moindre et une esthétique meilleure...

Christophe
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »