Bonjour à tous
il y a longtemps que je n'avais pas eu de problème,c'était trop beau .
ma pompe (pa 68 pivt de 2008) qui ,au début montait facilement à 30° au dégivrage a du mal cette année à monter à 14° quand il fait 0° dehors,et elle dégivre mal,qu'est ce qu'il lui arrive?
Merci d'avance,à bientôt.
probleme de montée en température de dégivrage
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
probleme de montée en température de dégivrage
amzair pa 68
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
j'ai fait changer un détendeur (il y en a 4) au niveau de l'évaporateur car il avait l'air défectueux :il chauffait moins que les autres éléments pendant le dégivrage.
çà va un tout petit peu mieux ,j'ai remis la fin de dégivrage à 17° et çà marchait jusqu'à 0° mais ce matin il faisait -1 et elle était en échec dégivrage,on est encore loin de la normale.
merci d'avance pour votre aide.
çà va un tout petit peu mieux ,j'ai remis la fin de dégivrage à 17° et çà marchait jusqu'à 0° mais ce matin il faisait -1 et elle était en échec dégivrage,on est encore loin de la normale.
merci d'avance pour votre aide.
amzair pa 68
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
bonjour tout le monde ,malheureux possesseurs d'amzair.
çà n'interesse peut etre personne mais au cas où quelqu'un aurait le meme probleme je dois quand meme dire ce qu'il y avait:
en fait c'etait,comme je le pensais des le debut,la vanne d'inversion de flux qui sert à dégivrer,qui etait coincee par un petit bout de lamelle en acier.
çà plus ne nouvelle fuite de gaz(la deuxieme en 6 ans)çà fait encore une facture de 1500 euros.
jusqu'à la prochaine........
çà n'interesse peut etre personne mais au cas où quelqu'un aurait le meme probleme je dois quand meme dire ce qu'il y avait:
en fait c'etait,comme je le pensais des le debut,la vanne d'inversion de flux qui sert à dégivrer,qui etait coincee par un petit bout de lamelle en acier.
çà plus ne nouvelle fuite de gaz(la deuxieme en 6 ans)çà fait encore une facture de 1500 euros.
jusqu'à la prochaine........
amzair pa 68