probleme amzair qui disjoncte

Répondre
cbr61
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. févr. 25, 2013 10:57 pm

probleme amzair qui disjoncte

Message par cbr61 »

bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum

j'ai un petit souci avec ma PAC 22 connecté a un planché chauffant d'une surface de 95 M2 intalle depuis 6 ans je crois..

ce soir elle était disjoncté (le disjoncteur rouge a l’intérieur de la pompe >>E0 )

je ré-arme elle repart une minute et la re-disjoncté.

je réarme a nouveau mais la plus possible ca disjoncte aussi sec

je me penche un peu plus sur le problème et débranche la cosse de la sonde basse pression et rebranche et la depuis ça remarche ????

quelqu’un a t'il déjà eu ce problème et comment le résoudre car a mon avis ca va le refaire non??

merci d'avance de vos réponses
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

disjoncteur E0 : sécu régul + VENTILO

Un roulement de ventilo gripé peux faire sauté en thermique le disjoucteur E0 je penses .
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.