PA28PRC probleme de température maxi 19.5°

Message par geoninja »

Bonjour,

Depuis 2 mois nous avons un probleme avec la PAC, dans la maison nous n'arrivons pas a avoir plus de 19.5°, alors que avant on avait 21° sans probleme sauf quand il fesait -5° dehors. En ce moment il fait doux dehors 7° et ca chauffe pas.....

- Les tuyaux sont a peine chaud.
- La pompe au retour indique 20.3°
- pas de code d'erreur, tous tourne normalement

Je n'ai pas la notice, j'aimerais si il y a une âme charitable...

Que dois-je faire ? merci pour votre aide.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

1- du givre apparaît par bande sur l'évaporateur ??? Le voyant visuel de fluide frigo bulle t'il tous le temps ?
2- Le retour d'eau ne dépasse pas 20 tous le temps ??
3- As tu nettoyer le filtre ou fait un contrat d'entretien par un pro récement ?
4 -Quel est la config de ta maison ? PC ? radiateur ?

5 - Répond au 4 questions précédente :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
geoninja
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm

Message par geoninja »

1 pas vue de givre, je ne sais pas ou est évaporateur.
2 la le retour indique 21°
3 jamais fait de contrat entretien, elle attaque son 4eme hiver
4 240m2 de PC sur 2 étages.

Merci pour votre aide
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

l'évaporateur c'est le l'échangeur à ailette à travers lequel passe l'air extérieur

la pac tourne en continue sans s'arreter?
geoninja
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm

Message par geoninja »

Ok donc pas de givre sur l'evaporateur...

Oui elle tourne normalement, le gros ventilo tourne la.
Avant dans la maison j'arrivais a avoir 21°, la depuis 3 semaines je suis a peine a 19,5°...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

geoninja a écrit :1 pas vue de givre, je ne sais pas ou est évaporateur.
2 la le retour indique 21°
3 jamais fait de contrat entretien, elle attaque son 4eme hiver
4 240m2 de PC sur 2 étages.

Merci pour votre aide

240 m² ça commence a causer

1- quel est la ref de ta machine ??? PA 24 ? 26? 28?
2- As tu déjà nettoyer le filtre ?? C'est le minimum a faire soit même avant d'appeler un pro.

Si tes compétence sont limité dans le domaine 2 solution s'offre a toi :

- lire et relire le forum de la section amzair pour comprendre comment ça marche
- Demander une visite d'entretient a ton installateur (ce qui est préférable au bout de 4 ans d'exploitation )
- Une bécane qui manque de pêche cache forcément qqchose ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
geoninja
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm

Message par geoninja »

1 ref dans le titre du post : PA 28PRC
2 Il est ou le filtre je vais le faire de suite ?

Installateur faut l'oublié...il a disparu...c'est pour ca que j'ai personne..

Si quelqu'un connait un bon sur Amzair en RP je prends..
Aujourdhui il fait bon dehors genre 10° et a l'interieur ca caille 19° maxi....la pompe tourne mais les tuyaux sont froid.

Hier soir les tuyaux était tiede.. j'ai l'inpression quelle chauffe quand elle veut...

@+++
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

Message par Martial88 »

bonjour GEONINJA une petite question es ce que le comprésseur démarre normalement ? le ventillateur lui tourne o.k CORDIALEMENT
geoninja
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm

Message par geoninja »

Bonjour,

Oui le compresseur démarre bien, il se coupe et redémarre. Le ventillo aussi se coupe et redémarre...

Mes tuyaux sont froids, j'ai l'impression qu'elle chauffe plus, pourtant dans la maison nous avons 19,2 stable....
Je viens de trouver une notice, les réglages sont tous par default...
geoninja
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 6:13 pm

Message par geoninja »

Je viens de faire venir un réparateur. Il m'a prix pour une révision 195 €, puis 55 €pour mettre les reglages...je sais pas si ca fait cher.

Bref, il me manque un filtre a particule pour la longue vie de ma PAC, puis il faudrait vidanger le circuit pour enlever la boue aussi pour la vie de la pac.

Sinon il me dit que ESC-325 est HS....j'attends un devis.

Du coup c'est a cause de cela que la pac chauffe plus..
Votre avis ?
Sinon c'est facile a changer soit meme un ESC ?

merci pour votre retour rapide, on a froid :D
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

En général quand le boitier emerson est mort le compresseur ne démarre plus ... Ou si ça coupe c'est qu'il y a des baisse de tension --> voir le clignotement des voyants sur celuis ci si le compresseur est a l'arrêt.

Si le compresseur démarre alors ça doit chauffer dans la baraque !!! Si ça chauffe pas c'est que le souci est ailleur.

Bref profite pour faire un rincage de plancher + pose de filtre cet été ...

Donc il te prend :

- 195 euros de contrat (prix normal)
- 50 euros de réglage ( il ne fait pas chier car ça sert a ça le contrat à 195 euro)
- reste la facture du boitier emerson qui sera de 350 euro je pense
- le rinçage +pose de filtre t'en coutera 500 de plus ...

Y'a pas mal de truc que tu peux faire toi même...

Mais si le mec rame pour trouver une panne sur une bécanne aussi simple c'est qu'il n'est pas bon ... La suite nous le dira.

joyeux noël :?

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972