démarrage compresseur et ventilateur

Répondre
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble

démarrage compresseur et ventilateur

Message par thunder_stouf »

Bonsoir

Un peu frais chez moi ce soir.... :shock:

Je soupçonne ma PAC pa26prc d'avoir un soucis.

J'ai jeté un oeil rapide et elle marche, pas d'erreur.
Le ventilo tourne mais le compresseur ne démarre pas.

Est ce qu'il est censé tourner a chaque fois que le ventilateur démarre ?

Merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Voir si le Microtech commande bien le compresseur (led) et regarder alors ce qu'indique le démarreur (cas pac monophasée). Regarder aussi le disjoncteur associé au compresseur (E1 de mémoire). Mais il est probable que la cause soit le démarreur ou le disjoncteur baissé, avec les quelques éléments disponibles.
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble

Message par thunder_stouf »

hd31 a écrit :Voir si le Microtech commande bien le compresseur (led) et regarder alors ce qu'indique le démarreur (cas pac monophasée). Regarder aussi le disjoncteur associé au compresseur (E1 de mémoire). Mais il est probable que la cause soit le démarreur ou le disjoncteur baissé, avec les quelques éléments disponibles.
Suis pas très bon en électricité :?

Disjoncteur OK, en bonne position.

J'ai testé aux phases ( entre une phase et le neutre ) et je n'ai rien , normal ?

Ça ressemble a quoi le démarreur ?
thunder_stouf
Très assidu
Très assidu
Messages : 108
Enregistré le : jeu. mai 03, 2007 6:37 pm
Localisation : grenoble

Message par thunder_stouf »

je suis naze !!!

je vois trés bien ce qu'est le démarreur puisque je l'ai deja changé il y a 3 ans ....

:evil:


j'avais eu les memes symptômes donc je ne vais pas chercher bien plus loin.

je viens d'en commander un sur un site aux pays bas.
170€ port compris livré par UPS ( et en stock )
c'est imbattable ! ( cela semble serieux comme boutique, je les ai eu au telephone )

j'ai pris le remplaçant du ESC-255 Emerson = CSS-25U.

j'espere qu'il fera un peu plus de 3 ans cette fois ...

:roll:
jesaispas
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : ven. sept. 04, 2009 5:27 pm
Localisation : 42

Message par jesaispas »

Il y a quelqu'un sur le forum qui répare les démarreurs

c'est momovinc qui a posté à cette adresse :

http://www.chaleurterre.com/forum/posti ... e&p=149960
Mon install DIMPLEX LA16MS sur radiateurs :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11960
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »