Panne PA27SRC

Répondre
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Panne PA27SRC

Message par hd31 »

Je crée le nouveau post pour Rikou29, sinon, on ne va pas s'en sortir !
rikou29 a écrit : Bonjour, 26 Avr 2014 16:24 rikou29: Le compresseur de notre pompe à chaleur AMZAIR PA27SRC vient de nous lâcher. Juste avant, nous avons constaté une augmentation brutale de la T° de nos radiateurs fonte. Le disjoncteur thermique s'est mis en sécurité, le compresseur faisait un bruit strident. Actuellement, le compresseur semble tourner sur 2 phases au lieu de 3 (compresseur scroll en 230 volt, fluide 407 c, installation fin 2008, utilisation normale, T°eau sortie à 42°° Visite du technicien qui nous l'a installée : résultat : compresseur à changer. Questions : est-ce normal qu'un compresseur tombe si vite en panne ? Coût de la réparation ? Y-at-il un moyen de changer éventuellement notre installation ? Et par quoi ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Cette fois, des questions.

C'est bien une triphasée ? Car il est mentionné plus loin 230V...
Quels sont les tests qui ont été faits ?

Si c'est une monophasée, j'ai vu une panne de démarreur qui faisait que le compresseur ne s'arrêtait plus.

Le fait que la température soit montée dans les radiateurs n'est pas très en accord avec une panne de compresseur.

Que fait la pac maintenant si elle est mise sous tension ?

Des photos de la machine (ouverte) seraient bienvenues...
rikou29
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. avr. 26, 2014 4:10 pm
Localisation : finistere

panne de compresseur

Message par rikou29 »

C'est une monophasée, mais le compresseur à 3 broches.
La broche C est reliée au Neutre
La broche S est reliée au condensateur et au bloc starter
La broche R est reliée au bloc starter.
Le technicien a mesuré la résistance entre les 3 broches et les tensions sur celles-ci
Tout semblait correct d'après-lui.
Quand on remet la PAC sous tension, un témoin rouge clignote sur le bloc starter, puis après un certain temps, le compresseur démarre mais tremble beaucoup, comme un moteur sur lequel il manque un cylindre.
Merci de votre aide
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Donc, le compresseur n'a que deux bobinages, normal que le 3e soit absent. Il y a trois bornes, comme pour un moteur triphasé, mais seulement 2 bobinages :lol:. Les résistances sont un peu différentes entre les deux bobinages. Franchement, si le "technicien" n'en sait pas plus, il vaudrait mieux qu'il passe au canevas. Et on ne change pas un compresseur sans être certain. Vue la fiabilité des démarreurs, c'est un bon candidat pour la cause de la panne. On peut imaginer que le condensateur additionnel soit connecté en permanence par exemple, au lieu de ne l'être que quelques secondes. Le bruit doit être différent. Il faudrait débrancher le démarreur et tester le compresseur en direct. Et faire des mesures correctes avec une bonne pince ampèremétrique...et un peu de réflexion. Et les manomètres peuvent être utiles aussi, avant de déclarer la mort du compresseur... et le passage à la caisse. Je suis prêt à parier que le compresseur n'a rien.

Mais vues les explications, je pense qu'il est urgent de ne pas changer le compresseur mais le technicien !
rikou29
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. avr. 26, 2014 4:10 pm
Localisation : finistere

problème de compresseur

Message par rikou29 »

J'ai mesuré les résistances du compresseur (connexions défaites:
C-R: 0,6 Ohm
C-S: 1,2 Ohm
R-S: 1,8 Ohm

Isolement: Indini
Image
Remise en fonction, même disfonctionnement avec cette fois ci déclenchement du disjoncteur différentiel de la PAC et mise en fonction du délesteur.
Image
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Les résistances semblent normales, d'après mes souvenirs. La valeur R-S correspond à la somme des deux bobinages. Il faut aussi mesurer l'isolement des bobinages par rapport à la terre, si possible avec un vrai testeur d'isolement, un multimètre en ohmmètre peut ne pas voir le défaut. Mais s'il voit un défaut franc, cela suffit. Et ces mesures doivent se faire en débranchant le compresseur.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Il faut aussi être sûr de la fonction qui cause la disjonction. Un disjoncteur peut regrouper plusieurs fonctions : thermique, magnétique, différentiel. Selon la fonction qui coupe, on ne cherchera pas au même endroit. Et ne pas oublier que quand la pac est testée globalement, il n'y a pas que le compresseur qui peut être en cause. D'où l'intérêt de savoir faire des mesures et un diagnostic fiable.
rikou29
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. avr. 26, 2014 4:10 pm
Localisation : finistere

compresseur

Message par rikou29 »

J'ai recommencé les mesures d'isolement; la pac faisait tout disjoncter dès la mise en fonction du compresseur.
Résultat: 1,4 Ohm entre C et la terre
Donc le compresseur HS :cry:
Merci pour tous vos conseils

Reste à voir le devis de remise en état :cry: :cry:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Si ce défaut d'isolement est bien visible compresseur débranché, c'est en effet sans appel.
Mais dans la description du problème au début, le compresseur tournait. Le problème d'isolement n'était donc pas présent, ou éventuellement intermittent.
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »