Mode rafraîchissement AMZAIR

Répondre
PRuffault
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 2:44 pm
Localisation : Surzur - Morbihan (56)
Contact :

Mode rafraîchissement AMZAIR

Message par PRuffault »

Bonjour,
- Avez-vous utilisé votre PAC en mode rafraîchissement :

Quelques tests:
- T° extérieur 35 Max dans la journée.
- T° de 26 la nuit quand la PAC a fonctionnée (toute la nuit)
- T° de 23° pour l'eau et 24° dans la maison.

Cependant j'ai réalisé un test de fonctionnement en pleine chaleur et après quelques minutes j'ai obtenu le message "E01" puis arrêt de la PAC

Avez-vous déjà obtenu ce message.
Merci
PRuffault
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 2:44 pm
Localisation : Surzur - Morbihan (56)
Contact :

Message par PRuffault »

Précision:
le jour du test, 35°T à l'ombre avec au moins 45 sur la PAC au soleil ( Sud-Est) d'où passage en sécurité de la PAC
Après informations, il y a des réglages à faire:
- réglage mode Cool à 22° (chez moi c'était 23)
- réglage présostat

suite au prochain coup de chaleur :D