défaut e01 pac prc26

Répondre
SEBDK59
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm

défaut e01 pac prc26

Message par SEBDK59 »

Brb a tous
j ai une pac prc26 avec un plancher chauffant au rdc et des radiateurs a l etage.
j ai du la déplacer au bout de mon jardin a 22 mètres de la maison a cause d un litige avec un voisin.
ceci a été fait au mois de septembre sans defaut
mais depuis une semaine et des nuits plus fraîches j ai des défauts e01.
J ai remarque une difference de temperature entre le depart et le retour d environ 7 a 8 degres
Y a t il des paramètres a modifier ou doit je mettre un circulateur plus puissant?
Merci pour votre aide a bientôt.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: défaut e01 pac prc26

Message par arnal.dz »

peut ête un PB au niveau du circulateur ; la roue qui est désolidarisé de l'axe, ça arrive souvent sur les circuleur "willow" de 230watt.

- Sinon le pressostat HP qui déconne ... ça arrive aussi.
- Trop de gaz r 407 c entraine des E01 par grand froid aussi
- Condition de givrage extrème dans le froid très humide entraine des "E01" une foi de temps en temps sans qu'il n'y ai vraiment de PB...

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
nop
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm

Re: défaut e01 pac prc26

Message par nop »

un delta de 7 a 8 degré n'est pas inquiétant en soit , sauf si il fait très froid , a ce moment la , oui , le circulateur ne débite pas assez car la puissance de la pac s'éfondre , et ne peut maintenir son delta.
sur les amzairs , les defauts E01 arrive souvent en fin de dégivrage , il faut pour cela jouer avec les paramètres du dégivrage , notamment réduire le temps entre 2 dégivrages , oui on pert un peu en rendement , mais on tombe moins en panne , il faut aussi baisser légèrement la température de fin de dégivrage , et aussi , et malheureusement ca arrive souvent , changer le détendeur froid qui se coince , et c'est lui qui gere le dégivrage , mais lui d'abord déclenche un defaut E02.

nop
Répondre