Bonjour,
Ma PAC de 2008 qui n'est jamais tombée en panne est bloquée en dégivrage, lorsque je retire le connecteur de l'électrovanne de la vanne 4 voies, elle s'inverse et la PAC se met à faire du chaud. Par contre, dés que je réalimente la vanne 4 voie, elle bascule en dégivrage et y reste. Quelqu'un pourrait-il m'aider à diagnostiquer plus précisément ce problème. Merci d'avance
Vanne 4 voies bloquée en dégivrage PA26
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 9:45 pm
- Localisation : aubervilliers
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Vanne 4 voies bloquée en dégivrage PA26
bonsoir
regardez :
ce lien sur le possible régulateur de votre pac :https://yunohost.viviers-fibre.net/next ... DNLcMTjxj4
extrait de ce post viewtopic.php?f=41&t=16397&sid=461ae581 ... 8d463b1002
et cette possibilité de diag qui concernerait un relais interne au régulateur (schrack couleur orange)
à plus
regardez :
ce lien sur le possible régulateur de votre pac :https://yunohost.viviers-fibre.net/next ... DNLcMTjxj4
extrait de ce post viewtopic.php?f=41&t=16397&sid=461ae581 ... 8d463b1002
et cette possibilité de diag qui concernerait un relais interne au régulateur (schrack couleur orange)
à plus
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo