Bonjour,
Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus.
J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( emerson CSS-32U).
La carte est en cours d’acheminement.
Mais je me suis demandé si ce n'était pas un défaut du compresseur qui est la cause réel du défaut. ( copeland scroll ZH13KVE-PFJ-526)
J'ai contrôler les bobinages et la je me pose la question.
Je trouve 1,5 - 1,5 puis 0,9 ohms entre les 3 phases.
Trouvez vous la différence normale ou suspect?
Merci beaucoup pour votre aide.
probléme compresseur
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: probléme compresseur
bonjour
les enroulements se trouvent entre (Common,Run) et (Commun,Start), celui-ci avec déphasage par capa externe
et d'après doc, il est vrai pour du ZR, mais principe identique pour du ZH,c'est normal d'avoir différence
( copeland scroll ZH13KVE-PFJ-526)
2 citations contradictoires car ref en PFJ veut dire monophaséentre les 3 phases.
les enroulements se trouvent entre (Common,Run) et (Commun,Start), celui-ci avec déphasage par capa externe
et d'après doc, il est vrai pour du ZR, mais principe identique pour du ZH,c'est normal d'avoir différence
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo