Bonjour,

Comment fonctionne le mode rafraichissement sur une PAC Amzair A24PRC ?

J'ai utilisé le thermostat fournit par Amzair (2 fils), en basculant le thermostat sur mode froid et en descendant la consigne, la pompe de circulation démarre, mais le compresseur lui ne s'enclenche pas.

Température de retour sur le régulateur : 22.5°c.

Avez-vous une idée ?

Sergio.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

salut

regarde si la vanne 4 voies est bien cablé sur le bornier. les gros fils souple bleu.
sergio26750
Très assidu
Très assidu
Messages : 127
Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am

Message par sergio26750 »

La vanne est bien cablée entre 47 et 48.

par ailleurs l'electrovanne est chaude signe d'alimentation.
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64

Message par grr »

ben tout simplement l'eau est à température, elle est réglée sur 22 degres en cool et avec le différentiel de 1.5 je crois elle devrait ce mettre en route a 23.5 degres a condition que le voyant soit sous le flocon de neige sur le régulateur.