Bonjour à tous
Forum trés intéressant et instructif.
J'aimerai savoir quel disjoncteur est installé dans le tableau électrique principal pour protéger une pac Amzair A23prc 220v mono.
V.I.B préconise un 40A courbe D pour la PAC+résistance d'appoint 3KW.
Qu'en est-il exactement .Les personnes qui ont cette machine pourraient-ils répondre svp.Merci encore
protection dans tableau électrique pour Amzair A23prc
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. sept. 02, 2006 9:00 am
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Moi, j'ais un D20 30ma 380V, VIB préconise un D25
Pour la A23PRC il préconise un D40 30ma 220V, je mettrais ce qu'il préconise.
De toute façons tu as un disjonteur dimensionné pour chaques composants dans la pac, c'est surtout la protection differentiel qui est importante pour le départ.
Stéphane
Moi, j'ais un D20 30ma 380V, VIB préconise un D25
Pour la A23PRC il préconise un D40 30ma 220V, je mettrais ce qu'il préconise.
De toute façons tu as un disjonteur dimensionné pour chaques composants dans la pac, c'est surtout la protection differentiel qui est importante pour le départ.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes