proposition AMZAIR
Bonjour,
j'ai un devis, j'ai besoin de conseil tecnique, j'ai l'impression qu'il manque des choses:
- temp int:20
- temp ext:-5
- DJU:2214
-station:44
-altitude: 22
- 160m2 plancher chauffant 2,5m sous plafond = 402m3
- puissance à installer: 9781w
- PAC AMZAIR PA26PRC
* PAC AMZAIR PA26PRC=6789€ht
*forfait pose=192€ht
*RDC plancher chauffant ACOME ecotube posé sur dalle Primacome 1,7m²K/w=107m2(RDC)*29,7€ht=3177€ht
*ETAGE plancher chauffant ACOME ecotube posé sur dalle Primacome de 0,75m².K/w=54m2(ETAGE)*26,99€ht=1457€ht
* mise en epruve et réglage=100€ht
* liaison electrique et protection=485€ht
total=12201€ht soit 14593€ht
questions:
- je ne vois pas de sonde extérieure (je vais leur demander)
- faut-il une sonde intérieure d'après vous?
- je ne vois pas l'adjuvant pour la dalle beton (les autres le mettait)? mais si c'est une chape liquide anhydrite faut-il encore cette adjuvant ou bien est-ce seulement si on fait une chape tradi sur treillis?
- si chape liquide anhydrite: faut-il un treillis?
- faut-il du glycol (cela n'apparait pas dans le devis)? la PAC sera collé au mur du garage
- j'ai l'impression que les collecteurs sont en matière plastique de synthède et pas en laiton, est-ce grave?
- chez ACOM, il propose aussi du PER ecotube BAO (barrière anti-oxygène): est-ce important?
- je ne vois de kit anti-boue: est-ce obligatoire et important?
merci de votre aide
j'ai un devis, j'ai besoin de conseil tecnique, j'ai l'impression qu'il manque des choses:
- temp int:20
- temp ext:-5
- DJU:2214
-station:44
-altitude: 22
- 160m2 plancher chauffant 2,5m sous plafond = 402m3
- puissance à installer: 9781w
- PAC AMZAIR PA26PRC
* PAC AMZAIR PA26PRC=6789€ht
*forfait pose=192€ht
*RDC plancher chauffant ACOME ecotube posé sur dalle Primacome 1,7m²K/w=107m2(RDC)*29,7€ht=3177€ht
*ETAGE plancher chauffant ACOME ecotube posé sur dalle Primacome de 0,75m².K/w=54m2(ETAGE)*26,99€ht=1457€ht
* mise en epruve et réglage=100€ht
* liaison electrique et protection=485€ht
total=12201€ht soit 14593€ht
questions:
- je ne vois pas de sonde extérieure (je vais leur demander)
- faut-il une sonde intérieure d'après vous?
- je ne vois pas l'adjuvant pour la dalle beton (les autres le mettait)? mais si c'est une chape liquide anhydrite faut-il encore cette adjuvant ou bien est-ce seulement si on fait une chape tradi sur treillis?
- si chape liquide anhydrite: faut-il un treillis?
- faut-il du glycol (cela n'apparait pas dans le devis)? la PAC sera collé au mur du garage
- j'ai l'impression que les collecteurs sont en matière plastique de synthède et pas en laiton, est-ce grave?
- chez ACOM, il propose aussi du PER ecotube BAO (barrière anti-oxygène): est-ce important?
- je ne vois de kit anti-boue: est-ce obligatoire et important?
merci de votre aide
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
sur une chape liquide, normalement pas besoin d'adjuvant béton.
la laison entre la pac et la maison peut se faire en per, il n'y a pas de contre indication, il faut juste respecter le diamètre des tuyaux., et les collecteurs en résine de synthèse ne posent pas de souci.
d'après amzair il est obligatoire de mettre du glycol. demande à ton installateur si c'est prévu.
amzair préconise aussi de mettre un filtre à tamis dans l'installation.
la sonde extérieur est installée dans la machine.
ta maison est une construction neuve? qu'en est il de l'isolation? j'ai tendance à penser que dans ton cas je prendrais le modèle en dessous. a24prc.
heu sinon 485€HT pour la liaison électrique.... je trouve qu'il abuse sérieusement.
sur une chape liquide, normalement pas besoin d'adjuvant béton.
la laison entre la pac et la maison peut se faire en per, il n'y a pas de contre indication, il faut juste respecter le diamètre des tuyaux., et les collecteurs en résine de synthèse ne posent pas de souci.
d'après amzair il est obligatoire de mettre du glycol. demande à ton installateur si c'est prévu.
amzair préconise aussi de mettre un filtre à tamis dans l'installation.
la sonde extérieur est installée dans la machine.
ta maison est une construction neuve? qu'en est il de l'isolation? j'ai tendance à penser que dans ton cas je prendrais le modèle en dessous. a24prc.
heu sinon 485€HT pour la liaison électrique.... je trouve qu'il abuse sérieusement.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
- Localisation : Nantes
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjoue, pour le filtre, demande combien ca coute quand mêmeça peut etre interessant, parce que le glycol non seulemetn ça a un cout, mais c'est surtout que si on peut éviter de le changer c'est mieux pour la planète.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Normalement, un rinçage de plancher chauffant c'est tous les 7 ans. Tous les trois ansme parait un peu exagéré non?
En ce qui concerne le tube BAo, pourquoi une invention marketing? L'air rentrerait en plus grande proportion par les raccords?
Normalement, un rinçage de plancher chauffant c'est tous les 7 ans. Tous les trois ansme parait un peu exagéré non?
En ce qui concerne le tube BAo, pourquoi une invention marketing? L'air rentrerait en plus grande proportion par les raccords?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : lun. août 06, 2007 12:17 am
- Localisation : Nantes
il y a une truc qui m'échappe: c'est quoi la relation entre un filtre à tamis et du glycol?chriis45 a écrit :bonjoue, pour le filtre, demande combien ca coute quand mêmeça peut etre interessant, parce que le glycol non seulemetn ça a un cout, mais c'est surtout que si on peut éviter de le changer c'est mieux pour la planète.
merci
autre question:
- chez amzair tout est en un bloc et dehors (rien à l'intérieur de la maison), c'est bien cela?
- alors que devient les cartes éléctroniques et autre organe qui reste ainsi dehors sous l'emprise du froid et de l'humidité??? la corrosion doit vite venir sur les soudures des cartes et autres non?
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Chez Amzair, il existe des pompes split, méconnues car plus chères et plus longues à installer (raccord uniquement par soudure sous azote, pas réellement difficile, et garantie d'absence de fuite, mais plus long que du monobloc). Une position tarifaire plus réaliste serait intéressante, et je ne sais pas si elles sont préchargées (doc pas claire, risque de coût supplémentaire s'il faut faire la charge). Pour l'électronique, c'est le cas pour tous les groupes extérieurs, que ce soit du split air/air ou autre, ce n'est visiblement pas un réel problème si la fabrication est bonne.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Les splits amzair sont préchargé. L'unité intérieur est préchargé et l'unité exterieure est sous azote. Donc plus qu'à raccorder le froid.je ne sais pas si elles sont préchargées (doc pas claire, risque de coût supplémentaire s'il faut faire la charge)
Pour la soudure sous azote...tu n'aura pas moins de fuite mais tu aura moins de merde dans ton circuit (pas de depot noiratre dans la tuyauterie)
Pas d'excès d'air donc combustion plus maitrisable (étant donné que l'azote est un gaz neutre).
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je disais moins de fuite par rapport à du dudgeon, l'azote (gaz neutre) ayant pour but unique d'éviter la création de dépôts noirâtres, qui provoqueraient immanquablement des problèmes de fonctionnement sur un circuit frigorifique (capillaires...). Braser à l'azote n'est pas plus compliqué, et se fait avec le même matériel que celui qui sert à tester l'étanchéité d'un circuit frigorifique avant sa mise en service.
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
le filtre permet comme son nom l'indique de flitrer les impuretés qui peuvent se former dans le circuit, du coup, une purge du circuit si elle peut etre nécessaire se fera avec une fréaquence beaucoup moins grande.
le filtre permet comme son nom l'indique de flitrer les impuretés qui peuvent se former dans le circuit, du coup, une purge du circuit si elle peut etre nécessaire se fera avec une fréaquence beaucoup moins grande.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
La purge d'un plancher chauffant peu dépendre de la configuration. Si le plancher est plus bas que le pot à boue, le plancher aura tendance à accumuler de la boue, idem si des circuits avec micromoteurs. Donc suivant ca on fera une purge de manière plus ou moins fréquente. A noter qu'il y a le problème de boue mais aussi micro algue. Les boues sont dues aux algues aérobie qui se sont formé lors de la mise en eau et désagrégé par la suite. Vient après le tour des algues anaérobie. Donc purger le circuit = boue + algue (biofilm)
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)