Comment régler ma loi d'eau
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Comment régler ma loi d'eau
Bonjour,
j'ai une PAC Amzair a26 PRC instalée depuis peu.
Je n'arrive pas a bien régler ma machine, en effet la journée on atteint des températures dans les 23 24 et la nuit ça descend à 20 et encore moins dans la chambre des enfants.
J'ai reglé le
HEA = 40
H33 = 12,7
H35 = 15
H37 = -13
Que dois je faire pour obtenir une température constante ?
Merci de votre aide
j'ai une PAC Amzair a26 PRC instalée depuis peu.
Je n'arrive pas a bien régler ma machine, en effet la journée on atteint des températures dans les 23 24 et la nuit ça descend à 20 et encore moins dans la chambre des enfants.
J'ai reglé le
HEA = 40
H33 = 12,7
H35 = 15
H37 = -13
Que dois je faire pour obtenir une température constante ?
Merci de votre aide
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Voir le post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573. J'y reviendrai un peu plus tard.
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
La limite de fonctionnement se situe donc entre le haut et le bas de la courbe bleue.
j'ai fait 2 courbes, cela devrait etre bien comme ca, par contre pourquoi choisir unepente à 1.6 plutot que 1.5 ou 1.4 ?
[/img]
J'ai maintenant bien compris pour la limite haute, mais que ce passera t'il s'il fait 17° en exterieur ??
j'ai fait 2 courbes, cela devrait etre bien comme ca, par contre pourquoi choisir unepente à 1.6 plutot que 1.5 ou 1.4 ?
[/img]
J'ai maintenant bien compris pour la limite haute, mais que ce passera t'il s'il fait 17° en exterieur ??
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
S'il fait 17, il fera trop chaud ! Donc, il faut avoir deux réglages, un pour le temps doux, un autre pour le temps froid. Fichu 12.7 !
J'ai pris une pente de 1.6, car elle passait à proximité de votre température d'eau pour 0°C, qui semblait bonne puisque vous aviez la bonne température ambiante. Avec une BT, au delà de 1.4, cela commence à être problématique en dessous de 0°C.
J'ai pris une pente de 1.6, car elle passait à proximité de votre température d'eau pour 0°C, qui semblait bonne puisque vous aviez la bonne température ambiante. Avec une BT, au delà de 1.4, cela commence à être problématique en dessous de 0°C.
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
Bonjour,
Nous sommes plusieurs a être embêté par ce fichu H33=12,7
Quelqu'un a t il déjà intérrogé Amzair à ce sujet?
Et si on faisait "un courrier collectif" pour demander à débloquer ce H33?
Nous sommes plusieurs a être embêté par ce fichu H33=12,7
Quelqu'un a t il déjà intérrogé Amzair à ce sujet?
Et si on faisait "un courrier collectif" pour demander à débloquer ce H33?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Oui cela serait une super idée, car dette limitation complique tout de même les réglage surtout que dans ma région (alpes maritimes) les températures ne sont jamais les même, il faisait 15 l'après midi et -1 la nuit il y a deux jours et maintenant il fait 8 la nuit et 10 le jour.
J'ai bien reglé ma pente hier soir et pourtant il fait toujours trop chaud l'eau sort plus chaude que ce que la courbe me dit.
Je vais sans doute baissé ma pente à nouveau demain.
J'ai bien reglé ma pente hier soir et pourtant il fait toujours trop chaud l'eau sort plus chaude que ce que la courbe me dit.
Je vais sans doute baissé ma pente à nouveau demain.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
La courbe règle le retour, il est donc normal que l'eau soit toujours plus chaude. Il faut donc baisser la pente, ce qui est bien car une pente à 1.6 me semblait vraiment élevée. Mais avec un peu de patience, vous allez converger très vite maintenant que les bases sont claires. Essayez 1.4 ou même directement 1.3. Et du coup, la plage de température extérieure augmente, le 12.7 ne changeant pas.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Il faut changer le paramètre "pente cible" sur le fichier excel. Cela permet alors de trouver les paramètres HEA et Hxx à mettre sur le régulateur Amzair (plusieurs combinaisons possibles), le paramètre pente n'existant pas directement. La courbe rouge (cible) permet de visualiser facilement une courbe qui doit marcher dans la majorité des cas, en cherchant juste la bonne pente, ce qui est plus parlant. S'il fait trop chaud, il faut baisser la pente, la monter dans le cas contraire.