Comment régler ma loi d'eau
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonjour,
Ces paramètre te font une pente de 1 et non de 1,4.
Si se sont bien ces paramètres qui on été saisie, tu ne peut pas avoir moins de 33 en retour d'eau a moins que la PAC soit arrêté
Si les paramètres sont ok et que la PAC fonctionne, il y a un problème.
Stéphane
Ces paramètre te font une pente de 1 et non de 1,4.
Si se sont bien ces paramètres qui on été saisie, tu ne peut pas avoir moins de 33 en retour d'eau a moins que la PAC soit arrêté
Si les paramètres sont ok et que la PAC fonctionne, il y a un problème.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
J'ai modifié le fichier, il y avait une erreur qui faisait que la valeur absolue de la pente était faussée, mais sans que cela gêne pour faire un bon réglage. Le retour est-il à 27.7 de façon prolongée, ou uniquement pendant le dégivrage, et la PAC fonctionne-t-elle de façon continue ? Le paramètre C04 règle l'hystérésis, le retour évoluera entre la valeur calculée et cette valeur moins l'hystérésis. C'est d'ailleurs une différence avec ma façon de faire, où l'hystérésis s'applique de part et d'autre, il faudrait donc logiquement translater un peu la courbe vers le haut.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
C'est une pente de 1, mais avec un décalage de 5°C. Un HEA à 29 me semblerait plus adapté pour une loi d'eau cohérente, mais il faudra alors certainement augmenter la pente. Mais dans tous les cas, la température de retour devrait être plus élevée, sauf si la PAC est à fond, ou si un thermostat d'ambiance coupe avant.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
tu le télécharges et tu auras la dernière version, HD31 l'a mentionné quelques posts plus haut !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Hystérésis
Monsieur hd31
Comment obtenez vous une hystérésis de part et d'autre ?
Utilisez vous le microtech ou votre régulation perso ?
Ai je bien compris?
Le compresseur fonctionne jusqu'a obtenir une température de retour calculée par la régul (microtech). Puis le compresseur s'arrête (le circulateur continu de tourner) jusqu'a ce que la température de retour chute à cette valeur calculée moins C04 et ainsi de suite.
Comment obtenez vous une hystérésis de part et d'autre ?
Utilisez vous le microtech ou votre régulation perso ?
Ai je bien compris?
Le compresseur fonctionne jusqu'a obtenir une température de retour calculée par la régul (microtech). Puis le compresseur s'arrête (le circulateur continu de tourner) jusqu'a ce que la température de retour chute à cette valeur calculée moins C04 et ainsi de suite.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
HEA n'est pas la consigne, mais la température de retour d'eau correspondant au paramètre H35 ou simplement le point de départ de la droite de régulation du régulateur.
41 en HEA c'est très élevé, je suppose que H33=0 et que tu fonctionnes avec une T°c de retour d'eau constante toute l'année
Cependant, il est curieux que tu es 32°c en retour très souvent, a moins que la PAC soit coupé par un thermostat pendant de longue période !
41 en HEA c'est très élevé, je suppose que H33=0 et que tu fonctionnes avec une T°c de retour d'eau constante toute l'année
Cependant, il est curieux que tu es 32°c en retour très souvent, a moins que la PAC soit coupé par un thermostat pendant de longue période !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Voici mes réglages pour une pente de 1,4 et 21° demandé
HEA : 41
H33 : 12,7
H35 : 7
H37 : -9
il fait froid la nuit et chaud la journée ici (côte d'azur)
et, j'ai un mal fou à regler ma PAC depuis 1 mois et demi qu'elle est instalée.
Pourtant je n'ai que 20,5 la journée dans mon salon et 19 le matin.
Je ne comprends plus grand chose a cette PAC d'autant plus que le ventilo fait un bruit d'enfer depuis une heure.
Ca sent le SAV !!!!!
HEA : 41
H33 : 12,7
H35 : 7
H37 : -9
il fait froid la nuit et chaud la journée ici (côte d'azur)
et, j'ai un mal fou à regler ma PAC depuis 1 mois et demi qu'elle est instalée.
Pourtant je n'ai que 20,5 la journée dans mon salon et 19 le matin.
Je ne comprends plus grand chose a cette PAC d'autant plus que le ventilo fait un bruit d'enfer depuis une heure.
Ca sent le SAV !!!!!
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ces paramètres sont trop élevé, vous demandez 41°c en retour d'eau pour une T°c ext. de +7°c et jusqu' à 53°c pour -2°c, c'est des réglages pour de la haute température.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am