Comment régler ma loi d'eau

jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Bonjour,

J'ai reglé ma pente à 1,4 donc

HEA 33
h33 12,7
H35 12
H37 -12

pourtant mon retour d'eau est a 27,7 ?????

est ce normal ?

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Ces paramètre te font une pente de 1 et non de 1,4.

Si se sont bien ces paramètres qui on été saisie, tu ne peut pas avoir moins de 33 en retour d'eau a moins que la PAC soit arrêté :wink:

Si les paramètres sont ok et que la PAC fonctionne, il y a un problème.

Stéphane
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai modifié le fichier, il y avait une erreur qui faisait que la valeur absolue de la pente était faussée, mais sans que cela gêne pour faire un bon réglage. Le retour est-il à 27.7 de façon prolongée, ou uniquement pendant le dégivrage, et la PAC fonctionne-t-elle de façon continue ? Le paramètre C04 règle l'hystérésis, le retour évoluera entre la valeur calculée et cette valeur moins l'hystérésis. C'est d'ailleurs une différence avec ma façon de faire, où l'hystérésis s'applique de part et d'autre, il faudrait donc logiquement translater un peu la courbe vers le haut.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Avec ces réglages, la pente est pour moi de 1,4 et non 1, je ne suis plus sur d'être bon là.

Mon retour d'eau varie environ entre 27 et 30

Puis, je n'y comprends rien avec l'hysteresie
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

C'est une pente de 1, mais avec un décalage de 5°C. Un HEA à 29 me semblerait plus adapté pour une loi d'eau cohérente, mais il faudra alors certainement augmenter la pente. Mais dans tous les cas, la température de retour devrait être plus élevée, sauf si la PAC est à fond, ou si un thermostat d'ambiance coupe avant.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Ces valeurs ont étés calculés avec le fichier "loi d'eau Amzair"

chez moi avec une pente de 1,4 ce sont bien les valeurs que le fichiers m'indique.

Est il possible d'avoir un autre fichier ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

tu le télécharges et tu auras la dernière version, HD31 l'a mentionné quelques posts plus haut !
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Merci, je vais bien voir ce que cela donne.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Hystérésis

Message par ASF67 »

Monsieur hd31

Comment obtenez vous une hystérésis de part et d'autre ?
Utilisez vous le microtech ou votre régulation perso ?

Ai je bien compris?
Le compresseur fonctionne jusqu'a obtenir une température de retour calculée par la régul (microtech). Puis le compresseur s'arrête (le circulateur continu de tourner) jusqu'a ce que la température de retour chute à cette valeur calculée moins C04 et ainsi de suite.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Sur ma régulation, l'hystérésis s'applique de part et d'autre, alors que sur le Microtech, il n'intervient en effet que d'un côté. D'où ma remarque sur la translation de la courbe. Dans le premier cas la température moyenne est en gros celle de la courbe, dans le deuxième cas, elle est en dessous.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Mon retour d'eau est toujours en dessous de la consigne HEA (32 pour 41 demandé) est ce normal ?

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

HEA n'est pas la consigne, mais la température de retour d'eau correspondant au paramètre H35 ou simplement le point de départ de la droite de régulation du régulateur.

41 en HEA c'est très élevé, je suppose que H33=0 et que tu fonctionnes avec une T°c de retour d'eau constante toute l'année :roll:

Cependant, il est curieux que tu es 32°c en retour très souvent, a moins que la PAC soit coupé par un thermostat pendant de longue période !
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Voici mes réglages pour une pente de 1,4 et 21° demandé

HEA : 41
H33 : 12,7
H35 : 7
H37 : -9

il fait froid la nuit et chaud la journée ici (côte d'azur)

et, j'ai un mal fou à regler ma PAC depuis 1 mois et demi qu'elle est instalée.

Pourtant je n'ai que 20,5 la journée dans mon salon et 19 le matin.

Je ne comprends plus grand chose a cette PAC d'autant plus que le ventilo fait un bruit d'enfer depuis une heure.

Ca sent le SAV !!!!!
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Ces paramètres sont trop élevé, vous demandez 41°c en retour d'eau pour une T°c ext. de +7°c et jusqu' à 53°c pour -2°c, c'est des réglages pour de la haute température.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Malgré tout, l'eau ne sort pas trop chaude.

Pourtant il ne fait que 3 degrés a l'extérieur.

Est ce un bon réglage si je passe la pente à 1,2

HEA 34
H35 10
H37 -10,5.

Peut être me faut il aussi activé la résistance pour me fournir le complément
Répondre