Bonjour,
je possède un PAC AJTECH RZQ125 depuis 6 ans.
Elle avait été relier en mode releve de chaudière.
Depuis 3 ans j'ai supprimer la chaudièree et la pac fonctionne seule.
Par contre, je n'ai jamais su comment forcer le démarrage de la resistance d'appoint .
Est ce possible de la forcer (je voudrais le faire si la température descent en dessous de -7) ?
Merci d'avance pour votre aide
nicolas
Pac AJTECH RZQ125 - Comment forcer la résistance d'appoint
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 7:26 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Pac AJTECH RZQ125 - Comment forcer la résistance d'appoi
On peut démarrer les résistances d'appoint à la température que l'on souhaite, elles sont généralement commandées par un thermostat externe, il suffit de le régler à - 7°C et de calibrer l'aquastat (AQR) dédié en conséquence.caviar a écrit :Par contre, je n'ai jamais su comment forcer le démarrage de la resistance d'appoint .
Est ce possible de la forcer (je voudrais le faire si la température descent en dessous de -7) ?
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2011 8:27 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
C'est ce thermostat qui commandait la mise en route de la chaudière vers 4-5°C si l'installation a été calculée "en relève de la chaudière"... pour minimiser la puissance de la PAC à Installer et donc le prix de vente..
Qui a démonté la chaudière et qui sait le thermostat ????
il aurait du être recâblé pour activer les résistances, si elles ont été installées à ce moment là ? Les PAC en relève de chaudière sont normalement livrées sans résistance d'appoint puisque c'est la chaudière qui le fait....
Qui a démonté la chaudière et qui sait le thermostat ????
il aurait du être recâblé pour activer les résistances, si elles ont été installées à ce moment là ? Les PAC en relève de chaudière sont normalement livrées sans résistance d'appoint puisque c'est la chaudière qui le fait....
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonjour,
Permettez moi de m'immiscer ici pour compléter ma culture et satisfaire ma curiosité sur le sujet. J'ai une RZQ125 sans résistance d'appoint. Je ne sais donc pas du tout comment ceci se présente.
Permettez moi de m'immiscer ici pour compléter ma culture et satisfaire ma curiosité sur le sujet. J'ai une RZQ125 sans résistance d'appoint. Je ne sais donc pas du tout comment ceci se présente.
- Je suppose que c'est un élément additionnel qui trouve sa place dans l'unité extérieure ?
Comment agit cette résistance ?
En chauffant directement le fluide frigorigène au départ de l'unité (ce qui me semble un peu compliqué) ?
Ou en chauffant l'air entrant sur la PAC (ce qui me semblerait de très mauvais rendement) ?
ou autre ?
- comment elle est placée?
c'est un "doigt de gant" autour duquel passe le fluide ?
ou autour de la canalisation ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Oups...
J'aurais du mieux regarder ma doc ! A sa consultation je comprends que la résistance équipe le module hydraulique pour chauffer directement l'eau du circuit de chauffage (mais bien sûr !!! ).
Et qu'elle se présente comme un élément situé juste sous le circulateur !
Ca y est ! J'ai compris !
J'aurais du mieux regarder ma doc ! A sa consultation je comprends que la résistance équipe le module hydraulique pour chauffer directement l'eau du circuit de chauffage (mais bien sûr !!! ).
Et qu'elle se présente comme un élément situé juste sous le circulateur !
Ca y est ! J'ai compris !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Vous avez tout compris !
l'inconvénient,c'est que là le COP s'est évanouit...
En pratique,vers -5C°, la PAC devient peu performante et tourne à fond la caisse, ce qui est un risque d'usure et de casse du compresseur...surtout en cas de neige comme actuellement qui a tendance à être aspirée et venir givrée la grille. je passe donc en 41 :3-01 pour un dégivrage plus fréquent...
Chez moi, si la température est inférieure à- 5°C pendant plusieurs jours, je perdais quelques dixièmes tous les jours...
j'ai donc ajuster le thermostat entre -4°C et -5°C et je garde maintenant mon 19-19,3°C, mais je perds quelques €...(au lieu de 20°C habituellement)...Comme c'est en général, un temps sec, pas trop de soucis...
l'inconvénient,c'est que là le COP s'est évanouit...
En pratique,vers -5C°, la PAC devient peu performante et tourne à fond la caisse, ce qui est un risque d'usure et de casse du compresseur...surtout en cas de neige comme actuellement qui a tendance à être aspirée et venir givrée la grille. je passe donc en 41 :3-01 pour un dégivrage plus fréquent...
Chez moi, si la température est inférieure à- 5°C pendant plusieurs jours, je perdais quelques dixièmes tous les jours...
j'ai donc ajuster le thermostat entre -4°C et -5°C et je garde maintenant mon 19-19,3°C, mais je perds quelques €...(au lieu de 20°C habituellement)...Comme c'est en général, un temps sec, pas trop de soucis...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX