Débit circulateur WILO RS/7 -3P sur Ajtech 140

Répondre
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Débit circulateur WILO RS/7 -3P sur Ajtech 140

Message par dadoo »

Bonsoir
Je recherche le débit (ou mieux les courbes) de la pompe Wilo installée sur ma PAC Ajtech140...
j'ai rajouté un plancher chauffant en rénovation et il me semble que la répartition entre le RdC et le 1er étage n'est plus satisfaisante...Je voudrais donc faire un contrôle des débits dans les 2 circuits
d'avance merci
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Fabrizio
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm

Message par Fabrizio »

bonjour Dadoo,
As tu le modèle du circulateur wilo?
Modèle Daikin/ajtech RZP 125 sur PC et Radiateurs. Maison 2004 situé dans le Morbihan
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

Bonsoir,

Tout est dans l'intitulé de ce post.....

Cdlt, Ludo67.
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Message par dadoo »

comme le dit la réponse précédente (Ludo67), c'est dans le titre :

Débit circulateur WILO RS/7 -3P
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

dadoo a écrit :Débit circulateur WILO RS/7 -3P
Vitesse I --> 1,85 m3/h
Vitesse II --> 2,25 m3/h
Vitesse III --> 2,45 m3/h

Le RS/7-3P a des caractéristiques quasi identique au RS 25/7 où RS 30/7 qui est la nouvelle norme Wilo.
Fabrizio
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm

Message par Fabrizio »

Désolé je n'avais pas vu ,
si les caractéristiques comme le dit Ummolae ressemble à la RS 30/7 voici la courbe et les débits.
Désolé pour la courbe qui est floue mais je l'ai récupéré comme cela sur le site de Wilo.

Image
On devine un peu les chiffres et les courbes "éco", " médium" et "maxi"

Image
Modèle Daikin/ajtech RZP 125 sur PC et Radiateurs. Maison 2004 situé dans le Morbihan
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Message par dadoo »

Merci à vous deux pour ces précieuses informations...les références données ressemblent effectivement assez à ma pompe dont je viens de récupérer les infos suivantes....

position III (Max)= 2800 t/mn et 132 W
position II (Medium)= 2650 t/mn et 92 W
position ( Min ) =2300 t/mn et 62 W
elle tourne donc un peu plus vite que sa remplaçante...

condensateur = 3,5 microfarads / 400V

encore merci

PS : 1)je n'ai pas réussi à télécharger l'image prise...(190 ko)
2) pour ceux que cela intéresse :un peu de théorie sur les circuits hydrauliques
http://www.datelec.fr/circulateur/index.htm
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Message par dadoo »

Merci de votre aide...
Grâce à vos "data", j'ai pu rééquilibrer mon installation en réduisant la vitesse et le débit du circulateur du plancher chauffant ce qui a laissé plus de chaleur pour le circuit "radiateurs".
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX