Bonsoir
Je recherche le débit (ou mieux les courbes) de la pompe Wilo installée sur ma PAC Ajtech140...
j'ai rajouté un plancher chauffant en rénovation et il me semble que la répartition entre le RdC et le 1er étage n'est plus satisfaisante...Je voudrais donc faire un contrôle des débits dans les 2 circuits
d'avance merci
Débit circulateur WILO RS/7 -3P sur Ajtech 140
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Débit circulateur WILO RS/7 -3P sur Ajtech 140
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Bonsoir,
Tout est dans l'intitulé de ce post.....
Cdlt, Ludo67.
Tout est dans l'intitulé de ce post.....
Cdlt, Ludo67.
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
comme le dit la réponse précédente (Ludo67), c'est dans le titre :
Débit circulateur WILO RS/7 -3P
Débit circulateur WILO RS/7 -3P
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Désolé je n'avais pas vu ,
si les caractéristiques comme le dit Ummolae ressemble à la RS 30/7 voici la courbe et les débits.
Désolé pour la courbe qui est floue mais je l'ai récupéré comme cela sur le site de Wilo.
On devine un peu les chiffres et les courbes "éco", " médium" et "maxi"
si les caractéristiques comme le dit Ummolae ressemble à la RS 30/7 voici la courbe et les débits.
Désolé pour la courbe qui est floue mais je l'ai récupéré comme cela sur le site de Wilo.
On devine un peu les chiffres et les courbes "éco", " médium" et "maxi"
Modèle Daikin/ajtech RZP 125 sur PC et Radiateurs. Maison 2004 situé dans le Morbihan
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Merci à vous deux pour ces précieuses informations...les références données ressemblent effectivement assez à ma pompe dont je viens de récupérer les infos suivantes....
position III (Max)= 2800 t/mn et 132 W
position II (Medium)= 2650 t/mn et 92 W
position ( Min ) =2300 t/mn et 62 W
elle tourne donc un peu plus vite que sa remplaçante...
condensateur = 3,5 microfarads / 400V
encore merci
PS : 1)je n'ai pas réussi à télécharger l'image prise...(190 ko)
2) pour ceux que cela intéresse :un peu de théorie sur les circuits hydrauliques
http://www.datelec.fr/circulateur/index.htm
position III (Max)= 2800 t/mn et 132 W
position II (Medium)= 2650 t/mn et 92 W
position ( Min ) =2300 t/mn et 62 W
elle tourne donc un peu plus vite que sa remplaçante...
condensateur = 3,5 microfarads / 400V
encore merci
PS : 1)je n'ai pas réussi à télécharger l'image prise...(190 ko)
2) pour ceux que cela intéresse :un peu de théorie sur les circuits hydrauliques
http://www.datelec.fr/circulateur/index.htm
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Merci de votre aide...
Grâce à vos "data", j'ai pu rééquilibrer mon installation en réduisant la vitesse et le débit du circulateur du plancher chauffant ce qui a laissé plus de chaleur pour le circuit "radiateurs".
Grâce à vos "data", j'ai pu rééquilibrer mon installation en réduisant la vitesse et le débit du circulateur du plancher chauffant ce qui a laissé plus de chaleur pour le circuit "radiateurs".
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX