Vous vous rappelez certainement du problème de fuite de R407C que ma PAC a subit avant l'hiver 2011/2012.
Je viens vous faire part de mes observations:
1/ la micro-fuite a débuté depuis bien longtemps, avant l'été 2010. Je m'en suis rendu compte seulement à l'été 2011, confirmée en octobre et réparée en novembre 2011.
Les symptôme sont visibles sur l'historique iTow:
Les jours sont choisis lorsque la température externe avoisine les 0°C.
Pour les plages, la T° basse correspond au retour fluide mini lors du dégivrage, la T° haute correspond au départ fluide max lors du chauffage.
- - A l'origine la plage des températures du fluide était de -5° à +85°. Visible ici.
- Au cours de la fuite la plage va de -20° à +70° soit 90°. Visible ici.
- Après réparation la plage va de -15 à +75 soit 90°. Visible ici.
- - sur la page 5 du guide d'installation et de mise en service d'AjTech: "La longueur de liaison minimum doit être de 5 mètres. Toutefois, dans le cas contraire, il faut retirer 1 kg de gaz frigorifique". La liaison fait moins de 5m, sur ma demande le frigoriste a mis 4kg de R407C.
- sur la page 17 de l'Installation Manual de Daikin pour la gamme RZP : "Lorsque la longueur totale des tuyaux de réfrigérant ne dépasse pas 30m, remplissez de réfrigérant conformément à la quantité mentionnée sur la plaque du constructeur", soit 5kg.
- - A l'origine la T° de retour fluide se trouvait entre les T° de départ et de retour d'eau.
- Au cours de la fuite et actuellement la T° de retour fluide se trouve au dessus du départ d'eau.
- - le chauffage perd de son efficacité,
- le dégivrage est plus long,
- le COP s'en ressent.
5/ Ha, si j'étais frigoriste j'effectuerai les opérations suivantes car cela m'étonnerai que le technicien ai retiré 1kg de gaz lors de l'installation initiale:
- - Récupération du R407C pour le peser,
- s'il fait moins de 4kg, une fuite est encore possible... recherche/réparation et recharge à neuf de 5kg,
- sinon on réinjecte les 4kg et on ajoute 1kG.
Merci par avance.