REGLAGE DE LA VENTILATION SUR PAC DAIKIN / AJTECH RZQ 125

Message par POISOT »

Bonjour,

Lorsque le module THERMO INVERTER est équipé d'une option résistance électrique pouvez vous me confirmer SVP si le réglage de la ventilation au moyen de la télécommande DAIKIN est bien :

le petit ventilo accompagné de la lettre L
ou le grand ventilo accompagné de la lettre H

La Société qui a fait l'installation avait dit qu'il fallait toujours réglé sur :
le grand ventilo accompagné de la lettre H

alors que la doc AJTECH dit le contraire !!!!!

Merci de votre réponse

Aimé
Merci de l'aide des Forumeurs
Cordialement
Aimé
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

réglage ventilation pac DAIKIN/AJTECH RZQ 125

Message par aime »

Bonjour,

Je viens de vous adresser un post,mais je me suis trompé de nom :

Je suis sur le forum avec mon prénom : aime

Excusez mon erreur

Cordialement

Aimé
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Message par dadoo »

le guide d'utilisation Ajtech dit:

III UTILISATION DE l’APPOINT ELECTRIQUE
Le fonctionnement de l’appoint électrique est indépendant des paramètres de régulation cités ci-dessus. Pour le mettre en service, le symbole grande vitesse de ventilation ( avec la lettre H) doit être affiché dans le cadre 8 (fig.5-p.3) et la protection de puissance de la résistance doit être enclenchée (disjoncteur dans le tableau général de la maison). Pour faire apparaître la lettre H, appuyer sur la touche 5. La mise en route de l’appoint électrique, en fonctionnement normal, est soumise à 3 conditions :
1. La température extérieure doit être inférieure au réglage du thermostat extérieur posé et réglé par votre installateur.
2. La température de départ plancher chauffant doit être faible (pré-réglage effectué par votre installateur)
3. L’unité extérieure doit être en fonctionnement depuis 10 minutes environ.

vous le trouverez sur le site de Jean Loup
http://jeanloup.pizon.free.fr/liens/documents.htm
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

Message par aime »

III UTILISATION DE l’APPOINT ELECTRIQUE
Bonjour dadoo,
Merci de votre post qui me confirme ce que j'avais lu sur la doc d'AJTECH;
Comme ils arrivent a écrire avec des erreurs quelques fois,je souhaitais avoir la confirmation par les forumeurs de l'écrit.
Bonne journée

Aimé
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Aquastat R

Message par dadoo »

pour l'utilisation des résistances, il faut également veiller à ce que l'Aquastat R (Fig 11/page 6 de la notice d'utilisation) soit correctement positionné...
-autour de 35 °C pour un plancher chauffant,
- autour de 45°C pour des radiateurs
Je me suis fait avoir l'année dernière lorsqu'il a fait très froid...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

Message par aime »

Merci dadoo,

Bonne soirée

Aimé