au secours !!! panne MOD200/RZQ200

Message par faustien »

bonjour à tous,
j'ai fait installer une pac en 2005 AJTECH MOD 200 avec groupe daikin RZQ200.

l'an dernier, la vanne tiroir s'est grippée => remplacement et tout est OK T° eau 48°C
Cette année, au redemarrage en septembre, la PAC ne demarre pas; Je fait dépanner=> une soudure avait été mal faite = plus de gaz.
Tirage au vide, test, remplissage, demarrage mais la T° d'eau ne dépasse jamais les 30°C et encore, quand il fait 15°C à l'extérieure.
Depuis 3 mois, mon dépanneur essaye de trouver mais il patoge.
Il me dit que le 2eme compresseur ne recoit pas la commande de pilotage. Lorsqu'il en force le pilotage, il fonctionne.
Il a déjà passé 50h de diagnostic, a changer une platine qui, si j'ai bien compris transforme la HD (qui està 30 b) en signal elctrique pour piloter le 2eme compresseur = Pas dépanner
Après de multiples appels à la hotline de Daikin et de AJTECH, il pense qu'il faudrait changer les cartes electroniques du groupe Daikin;

Qu'en pensez vous ?

connaissez vous un vrai dépanneur AJTECH (j(habite AVIGNON)
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Bonjour,

il y a une chose que je ne comprend pas bien en fait, le RZQ 200, à ma connaissance n'a qu'un seul compresseur scroll.
Alors je me suis dis, peut être parle t'il du deuxième ventilo? Mais non, il n'en a qu'un seul sur le dessus...

Pourriez vous prendre une photo de votre groupe ou trouver une photo sur le net pour voir!?

Merci...
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: au secours !!! panne MOD200/RZQ200

Message par Fab77100 »

faustien a écrit : Il a déjà passé 50h de diagnostic, a changer une platine qui, si j'ai bien compris transforme la HP (qui està 30 b) en signal elctrique pour piloter le 2eme compresseur
Ca ressemble fortement à un pressostat de régulation, arrivé à 30bars, on passe les ventilos condenseurs en deuxième vitesse.
Je pige pas tout là...
faustien
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. févr. 16, 2012 8:05 pm

Message par faustien »

je confirme, il n'y a qu'un ventilateur sur le dessus (axe vertical)

ce que m'a dit mon depanneur c'est que le premier compressuer donne deja 30b et donc le deuxieme ne se met pas en route ....;;
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Là on est d'accord, mais là ou ça ne va plus, c'est qu'il n'y a qu'un seul compresseur ...
Avez vous vu l’intérieur de la bête!? J'ai un gros doute...
faustien
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. févr. 16, 2012 8:05 pm

Message par faustien »

Le compresseur scroll n'est il pas a 2 etages de compression ?
Je dois rencontrer Le depanneur demain.
Avez vous une ou deux questions a me suggerer de lui poser ?
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

faustien a écrit : Avez vous une ou deux questions a me suggerer de lui poser ?
Mais ou est donc passé mon deuxième compresseur!??? :lol:

Non sérieusement, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y en a qu'un seul... Après, peut être qu'en 2005 en étaient ils munis d'un deuxième!?

Pourriez vous prendre une photo de l’intérieur une fois que votre installateur repasse?

Là, j'avoue me sentir un peu paumé...

Peut être parle t'il de l'inverter qui n'est pas piloté?

Auriez vous la référence exacte de votre groupe!?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Fab77100 a écrit : Mais ou est donc passé mon deuxième compresseur!??? :lol:
Non sérieusement, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y en a qu'un seul... Après, peut être qu'en 2005 en étaient ils munis d'un deuxième!?
Bonjour

Sérieusement, il y a bien 2 compresseurs sur les modèles RZQ 200, on remarquera que l'un est Inverter et l'autre en TOR, c'est sans doute pourquoi l'installateur patine un peu dans la semoule, la régulation du deuxième se fait en ON/OFF, il ne doit pas avoir la doc technique du produit.

Image
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Ah la vache, quel boulet que je suis...

:boulet:

Je reconnais mon erreur et de ce fait, accepte humiliation et châtiment... :lol:
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Je pense que Faustien a été dépanné et de par ce fait, n'a plus besoin de revenir ici, mais la moindre des choses aurait été de nous tenir au courant...
faustien
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. févr. 16, 2012 8:05 pm

des nouvelles du tront

Message par faustien »

bonjour à toutes et tous,
les jours, les semaines, les mois passent et je ne suis toujours pas dépanné !

2 cartes électroniques ont été changées sur le groupe DAIKIN = C'est toujours pareil.

Seul le compresseur Inverter démarre, le second reste arreté !

Le depanneur me dit que le premier compresseur (l'inverter) fait monter la pression à 30 b et comme il n'y a pas assez d'echange thermique, les calories ne s'evacuent pas et que la pression de chute pas.

Comme le circuit est à 30 bars, la gestion du systeme fait que le 2eme compresseur ne s'enclenche pas car on est en limite haute.

Je n'y comprend plus rien !

L'eau circule bien dans le circuit de chauffage central.

Les debits ont ete verifiés et l'echangeur AJTECh n'est pas obstrué.

Quelqu'un connait-il un spécialiste Daikin/ajtech dans le secteur d'avignon ?

Par avance merci