Quelqu'un aurait-il mesurer les COP en fonction de chaque paliers des puissances, cela a même température extérieure?
Cela dans le but de savoir si il est plus intéressant de chauffer l'ecs à 30% ou à 50%?
Merci d'avance
Zuran ces autre question
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. oct. 23, 2012 10:28 am
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: Zuran ces autre question
Bonjour,
Donc, dans l'absolue, il vaut mieux faire l'ECS au maximum par la PAC et compléter la chauffe avec les résistances électrique du ballon qui elles, on en est sûr, n'auront jamais un COP supérieur à 1.
Sauf T° extrêmes et/ou humidité élevée (qui impose de nombreux dégivrages), le COP de la PAC sera toujours supérieur à 1.jacob2012 a écrit :Quelqu'un aurait-il mesurer les COP en fonction de chaque paliers des puissances, cela a même température extérieure?
Cela dans le but de savoir si il est plus intéressant de chauffer l'ecs à 30% ou à 50%?
Merci d'avance
Donc, dans l'absolue, il vaut mieux faire l'ECS au maximum par la PAC et compléter la chauffe avec les résistances électrique du ballon qui elles, on en est sûr, n'auront jamais un COP supérieur à 1.