J'ai un soucis de chauffe avec la PC. Actuellement, la température extérieure est de 13° et je ne monte pas la maison au dessus de 20,5°.
La température du gaz à l'arrivée vers l'échangeur est de 72° et le retour à 24°
L'eau de chauffage est à 1° près identique au départ et au retour, soit à 26 et 25°, ce qu'il me parait faible.
Le module possède une carte d'amplification avec le cavalier sur 21°. Je n'ai pas vu de carte de régulation dans la PC
intérieur de la PC
MOD100
carte MOD100
usine à gaz pour la radio intérieure et ??
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre son fonctionnement et à vérifier le fonctionnement.
Pour info, vérification des fuites de gaz et tout est ok.
Mauvais fonctionnement AJTECH100/MOD100 : HELP
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : dim. nov. 04, 2012 8:24 am
- Localisation : GRAMMOND (42)
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
J'ai déjà répondu en partie sur l'autre post, en ce qui concerne la carte de régulation, elle se trouve dans le module hydro, c'est la carte marron.
Avec ces valeurs de température, il y a probablement un problème de débit d'eau circulateur, sur ce type de machine il faut IMPERATIVEMENT mettre au maxi en vitesse 3.Ensuite refaire une mesure E/S d'eau sur l'échangeur.
Le delta E/S devrait se situé entre 3 et 5°C