Bonjour,
Valeurs relevées ce matin température soumise 21,5°. avec le module Ajtech hors tension
l'aquastat a 50°, la sonde d’ambiance en 4-5 du Bornier affiche 12,50 Ko et avec le Module sous tension 13,40 Ko. une variation du voltage par rapport a hier en sortie d'ampli 2,91 Volts et 3,40 Volts X19A (groupe EXT arrêté) au démarrage du groupe EXT sa s’équilibre a 2.90 Volts.
Problème d'arrêt du PAC AJTECH/DAIKIN RZQ 125
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Dans ces conditions la mesure d'impédance ne donne rien car cela mesure l'impédance global du système sur lequel elle est connectée, la seule mesure possible c'est mettre la sonde débranchée dans un bol avec de la glace et faire la mesure. Le mieux de toute façon, sera de changer la thermistance qui ne doit pas être correcte.3ctop@orange.fr a écrit : la sonde d’ambiance en 4-5 du Bornier affiche 12,50 Ko et avec le Module sous tension 13,40 Ko.
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. nov. 17, 2012 11:40 am
Merci pour toutes ces info et ton aide, je suis plus éclairé sur le fonctionnement du module Ajetch, je vais changer la sonde d'ambiance.
une dernière petite chose concernant la commande centralisée c'est une BRC1D51.
ou peut on trouver une Notice, la programmation a l'air plutôt compliquée.
Encore merci pour ton n'aide
une dernière petite chose concernant la commande centralisée c'est une BRC1D51.
ou peut on trouver une Notice, la programmation a l'air plutôt compliquée.
Encore merci pour ton n'aide
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Il y a une rubrique documentaire dans le sous-forum AJTECH, le manuel est là : http://www.chaleurterre.net/Documentati ... C1D517.pdf3ctop@orange.fr a écrit :une dernière petite chose concernant la commande centralisée c'est une BRC1D51.ou peut on trouver une Notice, la programmation a l'air plutôt compliquée.