Bonjour,
Mon installation comprend une seule sonde pour la regulation etage et RDC.Je viens de faire installer une cheminee au RDC et resultat:super chaud au RDC et sensation de froid a l'etage!!!Je voudrait installer une sonde a l'etage pour que ca chauffe uniquement a l'etage quand c'est necessaire.Est ce possible et comment?
Merci beaucoup
Regulation etage??
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: Regulation etage??
Il faut une régulation deux zones, avec une V3V qui permette de réguler l'apport de chaleur dans la zone avec cheminée, en diminuant le débit d'eau chaude.sprn72 a écrit :Bonjour,
Mon installation comprend une seule sonde pour la regulation etage et RDC.Je viens de faire installer une cheminee au RDC et resultat:super chaud au RDC et sensation de froid a l'etage!!!Je voudrait installer une sonde a l'etage pour que ca chauffe uniquement a l'etage quand c'est necessaire.Est ce possible et comment?
Merci beaucoup
Cela nécessite un schéma hydraulique qui le permette, et une régulation 2 zones
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
- Localisation : 56 St-Jean-Brévelay
J'ai eu le même problème .
Je l'ai résolu ainsi simplement :
J'ai installé 2 sondes ( 1 pour chaque étage) Elles sont toutes 2 reliées à l'UC Ajtech. En installant simplement sur chaque fil un interrupteur (genre poire de lampe de chevet)) je peux mettre en service la sonde de l'un ou l'autre étage .
En temps ordinaire la sonde en service est celle du RDC (seul niveau occupé) ).
Lorsqu'enfants et petits enfants débarquent et s'installent à l'étage, je mets la sonde de l'étage en service si bien que je peux continuer à faire du feu car j'ai des robinets thermostatiques dans salon et salle où est la cheminée..
Voilà la solution parfaitement adaptée à ma situation .
Je l'ai résolu ainsi simplement :
J'ai installé 2 sondes ( 1 pour chaque étage) Elles sont toutes 2 reliées à l'UC Ajtech. En installant simplement sur chaque fil un interrupteur (genre poire de lampe de chevet)) je peux mettre en service la sonde de l'un ou l'autre étage .
En temps ordinaire la sonde en service est celle du RDC (seul niveau occupé) ).
Lorsqu'enfants et petits enfants débarquent et s'installent à l'étage, je mets la sonde de l'étage en service si bien que je peux continuer à faire du feu car j'ai des robinets thermostatiques dans salon et salle où est la cheminée..
Voilà la solution parfaitement adaptée à ma situation .
mt56
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
- Localisation : 56 St-Jean-Brévelay
Mes robinets thermostatiques sont sur les radiateurs : installation essentiellement en radiateurs..
J'ai branché la 2ème sonde sur les mêmes bornes que la 1ère sonde d'ambiance .
Voir le schéma de branchement d'Ummolae :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
J'ai branché la 2ème sonde sur les mêmes bornes que la 1ère sonde d'ambiance .
Voir le schéma de branchement d'Ummolae :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
mt56