pas en panne mais quelques frissons

Répondre
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

pas en panne mais quelques frissons

Message par chasqui »

Bonsoir à tous,

La PàC fonctionnait tranquillement depuis sa mise en route (et sa réparation) avec une consommation instantanée toujours inférieur à 3500 environ et un BT à 38° maxi.
Mais ce comportement à perdurer avec le froid plus intense de ces derniers jours et évidemment cela n'a pas suffit à atteindre les 20° de consigne, je pouvais lire 19.2 dans la pièce de référence.
Grosse inquiétude vive mais éphémère, reprise en main de son esprit, contrôle de soi, zen attitude et encens. Car je ne suis plus aussi désarmé que les années précédentes.
De longues heures sur le forum, de lecture, d'échange et d'expérimentation me rendent plus serein.
Réaction : Clé, démontage du capot et confirmation de mes doutes : le cavalier de la carte de limitation était resté sur 80%. Le dépanneur avait rebranché la carte et laissé le cavalier sur 80%.
1 heure aprés, la conso instantanée est montée à 4700 et le BT déjà à 40°

Donc merci au forum, merci d'avoir partagé vos expériences.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Répondre