Bonjour,
Voici quelques relevés pour avis.
La température extérieure est de l'ordre de 6°C, la température de consigne est de 19°C, thermostat d'ambiance, carte d'amplification sur Ajtech et carte de limitation sur l'ue Daikin.
Le dégivrage est réglé sur 2 heures
Température gaz réfrigérant: 66.6°C
Température départ eau: 39.7°C
Température retour eau: 26.6°C
Sachant que nous avons un ballon ecs thermodynamique Hautec branché sur le circuit retour eau réglé en Heures creuses
Que pensez-vous de ces mesures?
Il me semble que le delta de température départ/retour eau est trop important
Que pensez-vous de la température gaz?
A noter que la pression du circuit du PC a tendance à monter ces jours-ci.
Je me tourne vers vous pour avis, merci.
Daikin Rzq100 / Ajtech mod100 sur plancher chauffant
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Je vais me hasarder à vous faire une réponse...
la température gaz (pourquoi "réfrigérant"?) de 66°C est normale
le delta entre l'entée et la sortie du PC est trop important...
mais s'explique si le circuit de retour passe par le ballon ces qui, si je comprends bien a des résistances additionnelles qui fonctionnent seulement pendant les HC...
la température gaz (pourquoi "réfrigérant"?) de 66°C est normale
le delta entre l'entée et la sortie du PC est trop important...
mais s'explique si le circuit de retour passe par le ballon ces qui, si je comprends bien a des résistances additionnelles qui fonctionnent seulement pendant les HC...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm
Merci Dadoo pour cette réponse.
En fait, le ballon ecs est un ballon thermodynamique Hautec qui est branché sur le circuit retour du plancher (donc, il peut marcher si le circulateur Ajtech fonctionne avec ue Daikin à l'arrêt) avec son propre compresseur.
Dès que je retrouve la doc, je la mets en ligne
Cdt
Dada
En fait, le ballon ecs est un ballon thermodynamique Hautec qui est branché sur le circuit retour du plancher (donc, il peut marcher si le circulateur Ajtech fonctionne avec ue Daikin à l'arrêt) avec son propre compresseur.
Dès que je retrouve la doc, je la mets en ligne
Cdt
Dada
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm
Bonjour,
Med
Sures ce soir,
Température air: 5,5°C
Température intérieure: 19,9°C
Température de consigne: 19°C
Température départ eau: 43°C
Température retour eau: 26,5°C
Pression manomètre Ajtech: 1,9 Bar (après réajustement à 1,7 Bar circulateur au repos, eau froide)
Conso instantanée: 1068 KW
Ce qui me paraît inquiétant:
- température départ eau proche du maximum autorisé (45)
- delta température eau colossal
Que pensez-vous de tout ceci?
Med
Sures ce soir,
Température air: 5,5°C
Température intérieure: 19,9°C
Température de consigne: 19°C
Température départ eau: 43°C
Température retour eau: 26,5°C
Pression manomètre Ajtech: 1,9 Bar (après réajustement à 1,7 Bar circulateur au repos, eau froide)
Conso instantanée: 1068 KW
Ce qui me paraît inquiétant:
- température départ eau proche du maximum autorisé (45)
- delta température eau colossal
Que pensez-vous de tout ceci?
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
les Ajtech sont données pour une température de fonctionnement de 47°C, pas de problème de ce côté à mes yeux...
Quelle est la température extérieure de la dalle du plancher chauffant ? est elle uniforme dans la maison ? comment est réglé le circulateur d'eau du plancher chauffant ?
J'aurai tendance à penser que l'eau ne circule pas assez vite ...
"Pression manomètre Ajtech: 1,9 Bar (après réajustement à 1,7 Bar circulateur au repos, eau froide)
Conso instantanée: 1068 KW "
la pression est un peu forte :1,5 à froid est suffisant
il y a une erreur d'unité dans votre consommation instantanée : vous avez voulu écrire 1068 w, je pense!
Quelle est la température extérieure de la dalle du plancher chauffant ? est elle uniforme dans la maison ? comment est réglé le circulateur d'eau du plancher chauffant ?
J'aurai tendance à penser que l'eau ne circule pas assez vite ...
"Pression manomètre Ajtech: 1,9 Bar (après réajustement à 1,7 Bar circulateur au repos, eau froide)
Conso instantanée: 1068 KW "
la pression est un peu forte :1,5 à froid est suffisant
il y a une erreur d'unité dans votre consommation instantanée : vous avez voulu écrire 1068 w, je pense!
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm
La température du PC me semble uniforme.
Après mesure, je m'aperçois qu'elle varie de 22°C à 19°C tout de même...
Les circuits du PC ont été rincés à l'automne 2011.
Les boucles sont toutes ouvertes au maximum
Le circulateur est en position 2, on l'a mis en position 3 tout le mois de décembre, mais nous avions un bruit aigu pas très rassurant... Nous avons donc remis ce circulaeur en position 2 , sa position d'origine.
Après mesure, je m'aperçois qu'elle varie de 22°C à 19°C tout de même...
Les circuits du PC ont été rincés à l'automne 2011.
Les boucles sont toutes ouvertes au maximum
Le circulateur est en position 2, on l'a mis en position 3 tout le mois de décembre, mais nous avions un bruit aigu pas très rassurant... Nous avons donc remis ce circulaeur en position 2 , sa position d'origine.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm
Je pense que l'installation ayant été faite en 2006, notre installateur n'a pas tenu compte des liaisons frigorifiques inférieures à 10m, peut-être les ai-je inférieures à 5m, ce qui pourrait inclure des surcharges du compresseur... Puisque je ne pense pas que la charge en 410 ait été revue. Je ne trouve aucune information concernant la charge d'origine même sur l'ue!
Il y a la carte de puissance sur l'ue, je vous confirmerai la position de son cavalier après ouverture de la bête ( de mémoire, le cavalier est à 80%)
Concernant la carte d'amplification Selva dans l'ui, connaissez-vous l'incidence entre une demande sur la platine Daikin de par exemple 19°C avec la position du cavalier autre que 19°C?
Dans l'attente de vos réponses.
Il y a la carte de puissance sur l'ue, je vous confirmerai la position de son cavalier après ouverture de la bête ( de mémoire, le cavalier est à 80%)
Concernant la carte d'amplification Selva dans l'ui, connaissez-vous l'incidence entre une demande sur la platine Daikin de par exemple 19°C avec la position du cavalier autre que 19°C?
Dans l'attente de vos réponses.
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose