En position chauffage , la pompe produit du froid! Dans l'unité extérieure Dakin la vanne 4 voies n'est pas alimentée, absence de tension 220v sur le cable venant de de l'unité intérieure AJTech!
Les led sur les cartes dans les deux unités ( Ajtech et Dakin ) clignotent au vert .
Avez vous une idée de la cause de la panne?
J'ai trouvé un relais dans le boitier électrique et un second dans l'inité Ajtech, leur remplacement n'a pas permis de résoudre mon problème.
Cordialement
Panne chauffage dakin rzq 125 +Ajecth
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Panne chauffage dakin rzq 125 +Ajecth
C'est probablement le relais Hiver/Eté qui est défectueux ou pas alimenté, c'est lui qui commande la V4V. Ce relais se trouve dans le module hydraulique intérieur près du gros bornier. Il faut allé voir de ce coté !!Philippenoumea a écrit : Avez vous une idée de la cause de la panne?
J'ai trouvé un relais dans le boitier électrique et un second dans l'unité Ajtech, leur remplacement n'a pas permis de résoudre mon problème.
Cordialement
En cas de non alimentation, le remplacement n'est pas suffisant, pour essai, tu peux alimenter directement la V4V en 220V et voir si le groupe fonctionne bien en mode Chaud. Bonne chance.
Les LED vertes qui clignotent signifie que tout le reste va bien.
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm
Tension sur vanne 45
Pas de ,tension sur la vanne car une piste de la carte la distribuant est hs
Cordialement
Cordialement