Signification des leds défaut sur unité interieure

Répondre
doco76
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : dim. nov. 21, 2010 2:38 pm

Signification des leds défaut sur unité interieure

Message par doco76 »

Bonjour,

Quelqu'un a t'il une doc de l'unité interieure AJtech Pack 100 avec la signification des leds d'incident L4, L5, L6.

J'ai L4 allumée et le double afficheur en bas de la carte qui lui ne s'allume pas!!!

Par avance merci si qqqun a cette doc ou une idée sur le probléme

Cdt
ge027
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 3:40 pm

Message par ge027 »

bonjour
LED 4 allumée = défaut sonde (départ module hydraulique, sonde extérieur )

LED 5 allumée = défaut hydraulique (pression,vitesse circulateur, vérification des robinets radiateur et vanne de plancher),

LED 6 allumée = défaut de communication entre l"unité extérieur et l"unité intérieur
(mettre l’unité extérieur hors tension pendant 10 secondes)
ge027
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 3:40 pm

Message par ge027 »

ImageImageImage
doco76
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : dim. nov. 21, 2010 2:38 pm

Message par doco76 »

Bonsoir,

Grand merci pour ces infos, je regarde cela en détail demain.

Encore merci, excellente soirée et bon WE
ge027
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 3:40 pm

Message par ge027 »

bonjour

je viens juste d'avoir un problème LED L6 allumée, certainement une micro coupure EDF que je n'ai pas vue passée, fait bien attention en regardant ta carte, la LED 6 est juste au dessus de la dénomination L5 je viens de me faire avoir je cherchai une panne hydraulique et finalement c’était un problème de liaison entre les deux unités (coupure 10 secondes unité extérieur et hop c'est reparti)

bon courage
Ge027