Bonjour a tous,
Je possede une PAC Daikin RZQ125 avec module Ajtech pour le chauffage de ma maison.Puis je chauffer l'eau d'une piscine hors période de chauffe de la maison?Faut-il un echangeur?
Merci d'avance pour vos reponses
Chauffage piscine
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Un bi-pass sur ton refoulement de pompe de filtration + échangeur eau / eau en serie sur la dérivation du bypass et le tour est joué.
Ensuite tout dépend du montage existant...
- soit tu met un échangeur très sur-dimensionné en direct sur la PAC avec une Vanne 3 voie (ou des vannes simple) pour pour permuter du mode chauffage vers piscine
-ou alors un petit échangeur eau /eau (moins cher) en plus du ballon tampon si il est déjà existant...
J'ai récemment installer une ptite PAC de 8 kw chez un client pour chauffer sa piscine ; posée à 3 mètres de la piscine la nouvelle PAC revenait moins cher que de faire la modif sur l'existant ( 2 x 10 m de tuyau de 50 isolé dans gaine TPC le tout en tranché + échangeur titane) ...
Ca dépend de ta config et de ta motivation pour de l'auto construction ou pas ...
Précise nous un peu + ton projet du meilleur conseil.
Ensuite tout dépend du montage existant...
- soit tu met un échangeur très sur-dimensionné en direct sur la PAC avec une Vanne 3 voie (ou des vannes simple) pour pour permuter du mode chauffage vers piscine
-ou alors un petit échangeur eau /eau (moins cher) en plus du ballon tampon si il est déjà existant...
J'ai récemment installer une ptite PAC de 8 kw chez un client pour chauffer sa piscine ; posée à 3 mètres de la piscine la nouvelle PAC revenait moins cher que de faire la modif sur l'existant ( 2 x 10 m de tuyau de 50 isolé dans gaine TPC le tout en tranché + échangeur titane) ...
Ca dépend de ta config et de ta motivation pour de l'auto construction ou pas ...
Précise nous un peu + ton projet du meilleur conseil.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 60
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour
Oui, le choix d'une deuxième PAC dédiée pour la piscine est souvent le meilleur choix car cela revient généralement bien moins cher et permet de mettre au "repos" sa grosse PAC chauffage maison pendant l'été.
Reigua
Oui, le choix d'une deuxième PAC dédiée pour la piscine est souvent le meilleur choix car cela revient généralement bien moins cher et permet de mettre au "repos" sa grosse PAC chauffage maison pendant l'été.
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²