Carte de limitation ou pas ?

Répondre
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay

Carte de limitation ou pas ?

Message par mt56 »

Bonjour Ummolae
Il me semble qu'au vu des courbes de conso journalières les démarrages sont plus fréquents sans carte de limitation surtout lorsque les températures sont douces et les consos supérieures .
par contre il semble qu'il soit intéressant d'être sans carte lors de nuit fraîches ou froides
Mon install : Daikin AJtech RZQ 125 avec radiateurs 150 m2 RDC et combles
3 radiateurs remplacés par murs chauffants pour une surface de 30 m2
Régul sur sonde d'ambiance


Sans carte de limitation
Sam 11 : doux http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1322403080

Sam 4 janvier : nuit fraîche Min : 3° :
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTa ... 1322403080

Mer 1er janvier : avec carte de limitation
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTa ... 1322403080

Qu'en penses-tu ?
Merci
mt56
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Bonjour

Je pense que la carte de limitation ne sert pas à grand chose, sauf à brider la PAC pour faire moins de bruit pour le voisinage.

Tes relevés sont parlant, avec ou sans carte de limitation, la conso est sensiblement égale 28,3 et 28,1 kW..

On constate qu'avec la carte, la PAC est bridée sur 1,4 kW de puissance électrique, ce qui n'est pas une bonne chose sur radiateurs qui ont besoin de la température la plus élevée possible.

Concernant la mode de fonctionnement en basse et moyenne température extérieure, tout ceci est bien normal, sur basse tempé, la PAC va allonger ses périodes de fonctionnement pour alimenter les convecteurs de chauffage, on constate une différence de consommation bien naturelle de 5 kWh.

Ta PAC fonctionne très correctement sans "régulation evoluée " :wink: :wink: